Profil du membre mirabelle54
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit mirabelle54 sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Complément à ma question.
Bonjour,
Je viens de constater que l'évaporateur de ma pac demeure entièrement givré, ce qui explique certainement l'apparition d'un code erreur D54, qui a arrêté ma pompe depuis le 18/1 en soirée (date de mon dernier relevé de suivi).
Ce matin, j'ai tenté de la remette en route mais rapidement celle-ci retombe en défaut avec le code D54.
Pour information, ma pac fonctionne sans problème depuis 2010, en chauffage exclusivement (eau à 57° en période hivernale) ; le circuit d'eau est protégé à -20° par un produit neutralisant et antigel correspondant aux spécifications du fabricant et la présence un ballon tampon de 400 litres permet de limiter le nombre de cycles de démarrage .
Je souhaiterais bénéficier de vos conseils afin de pouvoir lancer le dégivrage de ma pompe, opération préalable à tout redémarrage.
Quelles sont les possibilités offertes pour activer cette fonction au travers du paramétrage (modification temporaire du paramétrage si nécessaire).
Certains paramètres de fonctionnement de la PAC se doivent-ils d'être modifiés durablement, afin d'éviter la reconduction de ce phénomène perturbant ?
Y a t-il d'autres pratiques de dégivrage ponctuel ne présentant aucun risque pour le matériel ?
Cordialement.
Bonjour,
Je viens de constater que l'évaporateur de ma pac demeure entièrement givré, ce qui explique certainement l'apparition d'un code erreur D54, qui a arrêté ma pompe depuis le 18/1 en soirée (date de mon dernier relevé de suivi).
Ce matin, j'ai tenté de la remette en route mais rapidement celle-ci retombe en défaut avec le code D54.
Pour information, ma pac fonctionne sans problème depuis 2010, en chauffage exclusivement (eau à 57° en période hivernale) ; le circuit d'eau est protégé à -20° par un produit neutralisant et antigel correspondant aux spécifications du fabricant et la présence un ballon tampon de 400 litres permet de limiter le nombre de cycles de démarrage .
Je souhaiterais bénéficier de vos conseils afin de pouvoir lancer le dégivrage de ma pompe, opération préalable à tout redémarrage.
Quelles sont les possibilités offertes pour activer cette fonction au travers du paramétrage (modification temporaire du paramétrage si nécessaire).
Certains paramètres de fonctionnement de la PAC se doivent-ils d'être modifiés durablement, afin d'éviter la reconduction de ce phénomène perturbant ?
Y a t-il d'autres pratiques de dégivrage ponctuel ne présentant aucun risque pour le matériel ?
Cordialement.
21 janvier 2017 à 22:46

Bonjour,
J'habite dans l'est de la France et les nuits sont fraîches.
Ce matin, alors que la température extérieure affiche toujours -10, je constate que ma PAC est arrêtée et affiche un code défaut D54.
Le manuel dont je dispose ne mentionnant aucun code D54, pourriez-vous m'aider à comprendre la signification de cette anomalie qui me prive actuellement de chauffage ?
Pour information : ma PAC (chauffage uniquement) fonctionnait parfaitement depuis 2010 mais peut-être sous des températures moins basses qu'aujourd'hui.
Merci de votre concours.
Cordialement.
P. S. : ce modèle haute température est donné pour fournir de l'eau à 65° jusqu'à -12.
Mon circuit d'eau est protégé avec un produit neutralisant à base de glycol, recommandé par le fournisseur.
J'habite dans l'est de la France et les nuits sont fraîches.
Ce matin, alors que la température extérieure affiche toujours -10, je constate que ma PAC est arrêtée et affiche un code défaut D54.
Le manuel dont je dispose ne mentionnant aucun code D54, pourriez-vous m'aider à comprendre la signification de cette anomalie qui me prive actuellement de chauffage ?
Pour information : ma PAC (chauffage uniquement) fonctionnait parfaitement depuis 2010 mais peut-être sous des températures moins basses qu'aujourd'hui.
Merci de votre concours.
Cordialement.
P. S. : ce modèle haute température est donné pour fournir de l'eau à 65° jusqu'à -12.
Mon circuit d'eau est protégé avec un produit neutralisant à base de glycol, recommandé par le fournisseur.
21 janvier 2017 à 16:38