Bonsoir.
Je suis à la recherche du réglage de l'aquastat repère 37 éclaté pour le ballon d'eau chaude chaudière Pluton Sanit 36090.
L'aquastat 37 possède un fil noir qui plonge dans le corps du ballon.
Je vous remercie par avance.
Je suis à la recherche du réglage de l'aquastat repère 37 éclaté pour le ballon d'eau chaude chaudière Pluton Sanit 36090.
L'aquastat 37 possède un fil noir qui plonge dans le corps du ballon.
Je vous remercie par avance.
06 octobre 2024 à 19:16

Bonsoir Mario.
Après maintes utilisations "ECS" la chaudière fonctionne normalement. Et le circulateur ECS déclenche après utilisation d'un certain litrage d'eau à 60°.
Dès que la chaudière a redémarré, pour la seconde fois, le circulateur sanitaire fonctionne encore quelques minutes et se "coupe" au profit du circulateur chauffage.
La pression au mano reste stable et ne varie plus comme précédemment avant le changement du vase d'expansion.
Je vous remercie de m'avoir aiguillé pour ce problème.
Salutations et Merci à vous.
Mickeul.
Après maintes utilisations "ECS" la chaudière fonctionne normalement. Et le circulateur ECS déclenche après utilisation d'un certain litrage d'eau à 60°.
Dès que la chaudière a redémarré, pour la seconde fois, le circulateur sanitaire fonctionne encore quelques minutes et se "coupe" au profit du circulateur chauffage.
La pression au mano reste stable et ne varie plus comme précédemment avant le changement du vase d'expansion.
Je vous remercie de m'avoir aiguillé pour ce problème.
Salutations et Merci à vous.
Mickeul.
04 novembre 2019 à 19:15

Bonsoir Mario,
Hier soir j'ai suivi vos conseils de mettre l'aquastat de droite à 75 80° la chaudière a redémarré, puis redémarré et enfin redémarré, mais elle n'a toujours pas pas fait enclencher le Circulateur de chauffage.
De ce fait j'ai remis cet aquastat sur 50°, j'ai entendu un déclic et 3 mn après le circulateur chauffage s'est enclenché... depuis hier soir, la chaudière est restée en mode chauffage et comme nous n'avons pratiquement pas utilisé d'eau chaude sanitaire, pourquoi en aurait-il été autrement.
Dans mes investigations et changement du vase d'expansion et changement de la purge automatique au-dessus du circulateur sanitaire, je me suis aperçu qu'au moment du remplissage de la chaudière il a fallu beaucoup plus de temps que lors de mes essais de redémarrage en chauffage. La purge automatique était complètement HS, d’où impossibilité de purger la chaudière, qui devait fonctionner avec insuffisamment d'eau. D’où circulateur sanitaire qui faisait un bruit de cavitation et impossibilité d'effectuer les échanges thermiques avec l'eau du ballon. Donc ce circulateur marchait en permanence.
Je pense commencer à avoir cerner une partie du problème.
Aujourd'hui, je peux prendre 4 ou 5 litres d'eau chaude sans que le circulateur sanitaire se mette en route... pendant 2 h ; avant ce n'était pas le cas... et comme ce week-end nous utiliserons plus d'eau sanitaire je vous tiendrai au courant.
Merci encore à vous de vos réponses. Mickeul.
Hier soir j'ai suivi vos conseils de mettre l'aquastat de droite à 75 80° la chaudière a redémarré, puis redémarré et enfin redémarré, mais elle n'a toujours pas pas fait enclencher le Circulateur de chauffage.
De ce fait j'ai remis cet aquastat sur 50°, j'ai entendu un déclic et 3 mn après le circulateur chauffage s'est enclenché... depuis hier soir, la chaudière est restée en mode chauffage et comme nous n'avons pratiquement pas utilisé d'eau chaude sanitaire, pourquoi en aurait-il été autrement.
Dans mes investigations et changement du vase d'expansion et changement de la purge automatique au-dessus du circulateur sanitaire, je me suis aperçu qu'au moment du remplissage de la chaudière il a fallu beaucoup plus de temps que lors de mes essais de redémarrage en chauffage. La purge automatique était complètement HS, d’où impossibilité de purger la chaudière, qui devait fonctionner avec insuffisamment d'eau. D’où circulateur sanitaire qui faisait un bruit de cavitation et impossibilité d'effectuer les échanges thermiques avec l'eau du ballon. Donc ce circulateur marchait en permanence.
Je pense commencer à avoir cerner une partie du problème.
Aujourd'hui, je peux prendre 4 ou 5 litres d'eau chaude sans que le circulateur sanitaire se mette en route... pendant 2 h ; avant ce n'était pas le cas... et comme ce week-end nous utiliserons plus d'eau sanitaire je vous tiendrai au courant.
Merci encore à vous de vos réponses. Mickeul.
30 octobre 2019 à 20:30

Bonsoir Mario,
Merci pour vos réponses cela m'aide énormément et j'avance dans mes investigations ; le repère 36 (à gauche photo et "éclaté") est avec une sonde qui est insérée dans le corps de chauffe.
Je l'ai placé entre 55 et 60° en température.
Le repère 37 (à droite photo et éclaté est avec une sonde qui rentre dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude.
Je l'ai placé à 50° environ. Depuis ce matin, la chaudière marche avec le Chauffage mais nous n'avons pas de gros besoins d'eau chaude sanitaire et malgré nos absences le voyant de "chauffage" indique bien que le circulateur chauffage fonctionne parfaitement.
Il faut cependant que je vous dise qu'hier, je me suis aperçu que le vase d'expansion (17 ans) était HS, je l'ai donc remplacé.
J'en ai profité pour changer la purge automatique (repère 30) qui m'apparaissait douteuse, et plus que douteuse.
A cette heure 19H 30 la chaudière fonctionne en mode "chauffage" sans problème... ce n'est peut-être pas gagné... mais.... maintenant j'espère que je peux compter sur vous pour m'aiguiller à nouveau et je vous en remercie.
Merci à vous, Mickeul
chaud2 001.jpg
chaud 1 001.jpg
chaud 2 001.jpg
Merci pour vos réponses cela m'aide énormément et j'avance dans mes investigations ; le repère 36 (à gauche photo et "éclaté") est avec une sonde qui est insérée dans le corps de chauffe.
Je l'ai placé entre 55 et 60° en température.
Le repère 37 (à droite photo et éclaté est avec une sonde qui rentre dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude.
Je l'ai placé à 50° environ. Depuis ce matin, la chaudière marche avec le Chauffage mais nous n'avons pas de gros besoins d'eau chaude sanitaire et malgré nos absences le voyant de "chauffage" indique bien que le circulateur chauffage fonctionne parfaitement.
Il faut cependant que je vous dise qu'hier, je me suis aperçu que le vase d'expansion (17 ans) était HS, je l'ai donc remplacé.
J'en ai profité pour changer la purge automatique (repère 30) qui m'apparaissait douteuse, et plus que douteuse.
A cette heure 19H 30 la chaudière fonctionne en mode "chauffage" sans problème... ce n'est peut-être pas gagné... mais.... maintenant j'espère que je peux compter sur vous pour m'aiguiller à nouveau et je vous en remercie.
Merci à vous, Mickeul
chaud2 001.jpg
chaud 1 001.jpg
chaud 2 001.jpg
29 octobre 2019 à 19:30

Re bonjour Mario,
J'ai trouvé la NT de la chaudière pluton Sanit 3000 pour laquelle je demandais les températures respectives à mettre sur les thermostats.
Thermostat de gauche sur photo correspond au repère 36 sur la liste des pièces et de "l'éclaté" doc ci-joint ce thermostat TG 200 rentre dans le bulbe en devanture du corps de chauffe. Quel degré dois-je afficher ?
Le thermostat de droite repère 35 est dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude. Que dois-je afficher en T° Temp eau sanitaire désirée ?.....
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème. Grand merci.
Mickeul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai trouvé la NT de la chaudière pluton Sanit 3000 pour laquelle je demandais les températures respectives à mettre sur les thermostats.
Thermostat de gauche sur photo correspond au repère 36 sur la liste des pièces et de "l'éclaté" doc ci-joint ce thermostat TG 200 rentre dans le bulbe en devanture du corps de chauffe. Quel degré dois-je afficher ?
Le thermostat de droite repère 35 est dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude. Que dois-je afficher en T° Temp eau sanitaire désirée ?.....
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème. Grand merci.
Mickeul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2019 à 15:46

Bonsoir.
Merci d'avoir fait diligence pour répondre.
Q= aquastat apparemment pas d'acquastat en Façade. Photo.
Les réglages que j'ai fait parvenir sont ceux que j'ai trouvés sur la chaudière derrière le tableau de bord.
En changeant le thermostat et le régulateur j'ai remis les mêmes réglages que trouvés au démontage.
Il faut dire que la maison était en location et au printemps dernier, à la reprise, avons fait venir problème pour T° de ECS et... la chaudière était juste en production sanitaire.
Il y a 2 jours à la reprise, avons basculé en mode "chauffage" et pas de problème.
Seulement à la 1ère sollicitation de l'eau sanitaire sommes aperçus que cela ne régulait plus d’où mon message.
M'étant renseigné sur la régule de cette chaudière qu'en mode chauffage dés que l'on se sert de l'ECS, la chaudière redémarre et le circulateur d'ECS se met en route pour brasser l'eau du ballon et ce pendant 4 minutes environ après l'arrêt de la chaudière... j'en suis là je connais les valeurs de T° maxi d'ECS (environ 55 60°) mais la valeur mini ???... à mon avis c'est là que le bas blesse...., le reste fonctionne parfaitement pression, purges... c'est OK... vous avez peut-être la solution... et je vous en remercie par avance.
Mickeul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci d'avoir fait diligence pour répondre.
Q= aquastat apparemment pas d'acquastat en Façade. Photo.
Les réglages que j'ai fait parvenir sont ceux que j'ai trouvés sur la chaudière derrière le tableau de bord.
En changeant le thermostat et le régulateur j'ai remis les mêmes réglages que trouvés au démontage.
Il faut dire que la maison était en location et au printemps dernier, à la reprise, avons fait venir problème pour T° de ECS et... la chaudière était juste en production sanitaire.
Il y a 2 jours à la reprise, avons basculé en mode "chauffage" et pas de problème.
Seulement à la 1ère sollicitation de l'eau sanitaire sommes aperçus que cela ne régulait plus d’où mon message.
M'étant renseigné sur la régule de cette chaudière qu'en mode chauffage dés que l'on se sert de l'ECS, la chaudière redémarre et le circulateur d'ECS se met en route pour brasser l'eau du ballon et ce pendant 4 minutes environ après l'arrêt de la chaudière... j'en suis là je connais les valeurs de T° maxi d'ECS (environ 55 60°) mais la valeur mini ???... à mon avis c'est là que le bas blesse...., le reste fonctionne parfaitement pression, purges... c'est OK... vous avez peut-être la solution... et je vous en remercie par avance.
Mickeul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 octobre 2019 à 18:14

Bonsoir,
Je viens de remettre en route "chauffage" sur chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 avec ballon ECS.
Normalement après être passé de "été" à "hiver" la chaudière a redémarré avec mise en marche circulateur sanitaire.
Mais surprise celui-ci a mis plus d'1/2 h avant de se couper pour mise route du circulateur chauffage : Normalement temps de 4 minutes... (usine)... et là depuis hier, lorsque la demande sanitaire est satisfaite, le régulateur arrête le brûleur, mais laisse le circulateur sanitaire parfois 1h ou plus... plus que gênant.
L'an dernier à la même époque même phénomène, j'ai changé régulateur, puis thermostat régul.
Chauffage, ça a fonctionné sans problème, mais là, ça ne le fait plus.
Quelqu'un pourrait peut-être m'éclairer, purge chaudière ??? pas de bruit dans canalisations, pas de perte de charge... Pas d'air dans les radiateurs, à tout hasard je joins une photo des pièces changées.
Par avance merci à vous. Mickeul
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de remettre en route "chauffage" sur chaudière Atlantic Pluton Sanit 3000 avec ballon ECS.
Normalement après être passé de "été" à "hiver" la chaudière a redémarré avec mise en marche circulateur sanitaire.
Mais surprise celui-ci a mis plus d'1/2 h avant de se couper pour mise route du circulateur chauffage : Normalement temps de 4 minutes... (usine)... et là depuis hier, lorsque la demande sanitaire est satisfaite, le régulateur arrête le brûleur, mais laisse le circulateur sanitaire parfois 1h ou plus... plus que gênant.
L'an dernier à la même époque même phénomène, j'ai changé régulateur, puis thermostat régul.
Chauffage, ça a fonctionné sans problème, mais là, ça ne le fait plus.
Quelqu'un pourrait peut-être m'éclairer, purge chaudière ??? pas de bruit dans canalisations, pas de perte de charge... Pas d'air dans les radiateurs, à tout hasard je joins une photo des pièces changées.
Par avance merci à vous. Mickeul