Bonjour.
Depuis plus d'un mois, j'attends toujours une réponse du chauffagiste (représentant Viessmann).
En relation avec d'autres personnes, en effet il ne faut pas mélanger avec d'autres régulations.
Pour moi-même, il faudrait une régulation Vitotronic 200 à 1500 euros plus prix sonde extérieure et sonde chaufferie et plus la main d’œuvre.
Une somme importante, pour une chaudière de 31 ans.
Avec les subventions du gouvernement, on me propose une PAC. Est-ce rentable ? Des personnes sont pour et d'autres non.
Depuis plus d'un mois, j'attends toujours une réponse du chauffagiste (représentant Viessmann).
En relation avec d'autres personnes, en effet il ne faut pas mélanger avec d'autres régulations.
Pour moi-même, il faudrait une régulation Vitotronic 200 à 1500 euros plus prix sonde extérieure et sonde chaufferie et plus la main d’œuvre.
Une somme importante, pour une chaudière de 31 ans.
Avec les subventions du gouvernement, on me propose une PAC. Est-ce rentable ? Des personnes sont pour et d'autres non.
29 mars 2020 à 17:23

Merci pour votre réponse, je vais m'adresser à un chauffagiste Viessmann.
Cordialement.
Cordialement.
01 février 2020 à 10:43

Bonsoir.
Est-ce possible de mettre une régulation Logamatic 2107 M Buderus sur une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 ?
D'avance merci.
Est-ce possible de mettre une régulation Logamatic 2107 M Buderus sur une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 ?
D'avance merci.
30 janvier 2020 à 18:15

Merci pour votre réponse.
28 janvier 2020 à 16:56

Bonsoir.
J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A.
A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et s’arrête 2 à 3 secondes puis repart pendant 10 à 15 minutes et même pendant la journée.
J'ai du chauffage, de l'eau chaude, même la chaudière ne se met pas en alarme.
Pendant l'été chauffage coupé le problème a disparu.
A la remise du chauffage, le défaut réapparu, quelques fois j’étais tranquille pendant 15 jours 3 semaines.
A la visite du chauffagiste, il me propose de changer la trimatik la sonde extérieure, la sonde chaufferie, et la vanne mélangeuse.
De mon côté j'ai fait l'essai avec le sélecteur WAC sonde extérieure, sonde chaudière, sonde mélangeuse, sonde eau sanitaire, pompe de charge eau sanitaire, ouverture vanne mélangeuse et fermeture tout est bon.
Pouvez-vous me conseiller, que dois-je faire ?
Merci.
J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A.
A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et s’arrête 2 à 3 secondes puis repart pendant 10 à 15 minutes et même pendant la journée.
J'ai du chauffage, de l'eau chaude, même la chaudière ne se met pas en alarme.
Pendant l'été chauffage coupé le problème a disparu.
A la remise du chauffage, le défaut réapparu, quelques fois j’étais tranquille pendant 15 jours 3 semaines.
A la visite du chauffagiste, il me propose de changer la trimatik la sonde extérieure, la sonde chaufferie, et la vanne mélangeuse.
De mon côté j'ai fait l'essai avec le sélecteur WAC sonde extérieure, sonde chaudière, sonde mélangeuse, sonde eau sanitaire, pompe de charge eau sanitaire, ouverture vanne mélangeuse et fermeture tout est bon.
Pouvez-vous me conseiller, que dois-je faire ?