Bonjour,

Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007.

Je vous passe tous les détails de mon insatisfaction sur le fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité de cette pompe à chaleur, pour ne parler ici que de la dernière panne survenue le mois dernier :
Symptôme : Défaut permanent D1.2. qui survient au moment où le compresseur doit démarrer, 5 secondes après le démarrage des ventilateurs.
La panne était due à la carte de puissance (devis approximatif du remplacement par mon installateur : environ 1000 € TTC avec la main d’œuvre). A noter que j’ai trouvé sur un site internet une société qui propose la réparation de votre carte de puissance pour 365.50 €.
Référence de la carte : 7130411
Ayant une expérience du dépannage électronique, j’ai regardé de plus près cette carte, et j’ai trouvé la cause de mon problème : un relais statique « CRYDOM CX480D5R » qui ne fonctionnait plus.
En fait, il avait éclaté, mais on ne le voit pas avant le démontage. Il y en a deux sur la carte, et le deuxième ne m’a pas semblé avoir un fonctionnement correct.
Il faut déposer la carte, et retirer les deux gros condensateurs (le 250 µf noir et le 4 µf blanc) pour accéder à ces relais qui sont des pavés rectangulaires noirs de 4cm de long sur 2cm de large, et 5 mm d’épaisseur, soudés sur la carte par 4 broches : 2 pour l’excitation (3 et 4), et deux pour le contact (1 et 2).
J’ai pu me procurer sur le site Mouser Electronics les deux relais pour 73.62 Euros TTC (port compris) et je les ai remplacés sans grande difficulté particulière (pour quelqu’un qui bricole un peu les cartes électroniques).
J’avais quand même vérifié que les 3 condensateurs de démarrage du compresseur n’étaient pas HS (avec un vulgaire ohmmètre).
Ma PAC a redémarré sans problème et fonctionne à nouveau, jusqu'à la prochaine panne.
03 mai 2016 à 07:38
forum consulter ce sujet Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2