Profil du membre jlchaps
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit jlchaps sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Beaucoup d'informations demandées pour un simple problème de connectique
Voici les plaques des matériels qui ont été installés en janvier 2021.
Chauffage par radiateur en fonte, gaz de ville, robinet thermostatique Danfoss partout, sonde extérieure.
De toute façon j'ai acheté sur leboncoin le boîtier Vitoconnect 100 totalement neuf mais en déstockage et j'avais trois jours pour le tester avant de le renvoyer.
Comme dit chauffagiste expérimenté de chez Viessmann est venu et constaté le même problème avec à la fin de l'installation le clignotement du boîtier en rouge sur la ligne problème de connexion entre le boîtier et les serveurs Viessmann.
J'ai essayé de reconfigurer le réseau wifi qui n'était pas le problème puisque le boîtier était visible au niveau du routeur dans les affectations DHCP avec une adresse IP accordée.
L'accès à Internet était parfait pour tout matériel si vous êtes à proximité de la chaudière.
Pas moyen de trouver une solution donc au final j'ai renvoyé le boîtier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voici les plaques des matériels qui ont été installés en janvier 2021.
Chauffage par radiateur en fonte, gaz de ville, robinet thermostatique Danfoss partout, sonde extérieure.
De toute façon j'ai acheté sur leboncoin le boîtier Vitoconnect 100 totalement neuf mais en déstockage et j'avais trois jours pour le tester avant de le renvoyer.
Comme dit chauffagiste expérimenté de chez Viessmann est venu et constaté le même problème avec à la fin de l'installation le clignotement du boîtier en rouge sur la ligne problème de connexion entre le boîtier et les serveurs Viessmann.
J'ai essayé de reconfigurer le réseau wifi qui n'était pas le problème puisque le boîtier était visible au niveau du routeur dans les affectations DHCP avec une adresse IP accordée.
L'accès à Internet était parfait pour tout matériel si vous êtes à proximité de la chaudière.
Pas moyen de trouver une solution donc au final j'ai renvoyé le boîtier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 décembre 2024 à 20:10

Bonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Viessmann Vitocrossal 300.
J'essaye de connecter une interface de communication Vitoconnect 100 type OPTO1 référence 7571381 normalement compatible avec ma chaudière.
J'ai suivi toutes les phases de connexion depuis l'application ViCare. Tous a été réalisé dans les règles mais à la fin, au moment de la connexion sur mon réseau Wifi domestique, le voyant Wifi clignote jaune, puis clignote vert et finalement clignote rouge.
Et dans l'application, il est indiqué Etat de la connexion, Hors ligne.
J'ai essayé maintes fois et toujours pareil.
Un technicien Viesmann est passé et a constaté le problème sans trouver de solution.
Je suis en Wifi depuis ma Freebox Revolution + un point d'accès supplémentaire Tp-Link. J'ai plein de matériels connectés en Wifi sans problème.
Le problème serait-il dû à mon réseau ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
J'ai une chaudière gaz à condensation Viessmann Vitocrossal 300.
J'essaye de connecter une interface de communication Vitoconnect 100 type OPTO1 référence 7571381 normalement compatible avec ma chaudière.
J'ai suivi toutes les phases de connexion depuis l'application ViCare. Tous a été réalisé dans les règles mais à la fin, au moment de la connexion sur mon réseau Wifi domestique, le voyant Wifi clignote jaune, puis clignote vert et finalement clignote rouge.
Et dans l'application, il est indiqué Etat de la connexion, Hors ligne.
J'ai essayé maintes fois et toujours pareil.
Un technicien Viesmann est passé et a constaté le problème sans trouver de solution.
Je suis en Wifi depuis ma Freebox Revolution + un point d'accès supplémentaire Tp-Link. J'ai plein de matériels connectés en Wifi sans problème.
Le problème serait-il dû à mon réseau ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
28 novembre 2024 à 19:34