Les références trouvables (péniblement) chez RS-online sont maintenant
ECQE4474JF réf 6224842 470nF
ECQE4434JF réf 6224858 330nF
ECQE4474JF réf 6224842 470nF
ECQE4434JF réf 6224858 330nF
05 octobre 2022 à 08:27

J'ai changé inutilement ce coffret :
Références du coffret
Relais de sécurité de chaudière gaz réf. 85185519, type Si577 DBC 0.577.211 control box, coffret de sécurité pour De Dietrich, Oertli, Brotje, Chappéé Rehma
Attention, il existe au moins 4 versions à capot vert.
Les chiffres caractéristiques sont la version (211 dans mon cas) et la référence de pièce à 8 chiffres.
Le problème
Mon problème était ailleurs :
La chaudière ne démarrait plus au retour de l'hiver.
SYMPTÔMES
Pas d'allumage de la veilleuse malgré le train d'étincelles
On entend et voit les étincelles en levant-pivotant la plaque regard
On entend l'électrovanne cliquer pour ouvrir et fermer le gaz de veilleuse, au début et à la fin du train d'étincelle.
Après 3 ou 4 tentatives de démarrage (trains d'étincelles de 15 secondes), la chaudière se met en sécurité (voyant rouge)
Conclusion : il n'y a pas de gaz à la veilleuse.
SOLUTION
Le gicleur de veilleuse était quasi totalement obstrué par un bouchon cumulatif de fines impuretés du gaz.
RÉPARATION
Il suffit de démonter la conduite de gaz qui l'alimente, en bas.
Clé plate à fourche de 14 mm. Faire très attention aux 2 fils électriques et leur tube céramique.
Le gicleur est intercalé dans l'assemblage de la conduite sur le venturi mélangeur gaz-air, donc entre l'écrou du tube de gaz veilleuse et la grille inox tubulaire, sans autre fixation, juste posé là.
Je l'ai délicatement débouché avec une fine aiguille à coudre, en tournant.
Réparation à zéro sous, zéro centimes.


Références du coffret
Relais de sécurité de chaudière gaz réf. 85185519, type Si577 DBC 0.577.211 control box, coffret de sécurité pour De Dietrich, Oertli, Brotje, Chappéé Rehma
Attention, il existe au moins 4 versions à capot vert.
Les chiffres caractéristiques sont la version (211 dans mon cas) et la référence de pièce à 8 chiffres.
Le problème
Mon problème était ailleurs :
La chaudière ne démarrait plus au retour de l'hiver.
SYMPTÔMES
Pas d'allumage de la veilleuse malgré le train d'étincelles
On entend et voit les étincelles en levant-pivotant la plaque regard
On entend l'électrovanne cliquer pour ouvrir et fermer le gaz de veilleuse, au début et à la fin du train d'étincelle.
Après 3 ou 4 tentatives de démarrage (trains d'étincelles de 15 secondes), la chaudière se met en sécurité (voyant rouge)
Conclusion : il n'y a pas de gaz à la veilleuse.
SOLUTION
Le gicleur de veilleuse était quasi totalement obstrué par un bouchon cumulatif de fines impuretés du gaz.
RÉPARATION
Il suffit de démonter la conduite de gaz qui l'alimente, en bas.
Clé plate à fourche de 14 mm. Faire très attention aux 2 fils électriques et leur tube céramique.
Le gicleur est intercalé dans l'assemblage de la conduite sur le venturi mélangeur gaz-air, donc entre l'écrou du tube de gaz veilleuse et la grille inox tubulaire, sans autre fixation, juste posé là.
Je l'ai délicatement débouché avec une fine aiguille à coudre, en tournant.
Réparation à zéro sous, zéro centimes.



05 octobre 2022 à 07:35

Un corps de chauffe bouché est le résultat d'un manque d'entretien annuel.
Il faut démonter le corps de chauffe, le traiter avec le produit Sotin, et au Karcher sans savon car il ne faut pas de produit PH basique, donc à l'eau claire, finir encore au Sotin ou équivalent.
J'ai mis la notice Baxi d'entretien annuel pour les chaudières à corps en Aluminium Silicium en ligne sur le post numéro 15832, voir "moorea phoenis entretien annuel.pdf".
Il faut démonter le corps de chauffe, le traiter avec le produit Sotin, et au Karcher sans savon car il ne faut pas de produit PH basique, donc à l'eau claire, finir encore au Sotin ou équivalent.
J'ai mis la notice Baxi d'entretien annuel pour les chaudières à corps en Aluminium Silicium en ligne sur le post numéro 15832, voir "moorea phoenis entretien annuel.pdf".
02 octobre 2013 à 15:02

Concernant d'éventuelles erreurs de programmation que l'utilisateur pourrait faire, il se trouve que le module BM8 fait toutes les 10 minutes un contrôle des paramètres et rétablit automatiquement les valeurs standard pour les paramètres anormaux.
Il est vraisemblable que le module Chappée - Idéal Standard le fait aussi.
Il est vraisemblable que le module Chappée - Idéal Standard le fait aussi.
01 juin 2013 à 13:44

Bonjour.
Le fil de liaison chaudière à module d'ambiance doit être de section suffisante, 0,50mm² ou 0,75mm² voir 1mm² si la liaison est longue.
Le fil ne doit pas passer dans des gaines communes au 220v alternatif.
Vérifiez la bonne connexion (bien dénudé) et le vissage aux dominos.
Le fil de liaison chaudière à module d'ambiance doit être de section suffisante, 0,50mm² ou 0,75mm² voir 1mm² si la liaison est longue.
Le fil ne doit pas passer dans des gaines communes au 220v alternatif.
Vérifiez la bonne connexion (bien dénudé) et le vissage aux dominos.
29 mai 2013 à 23:11

Voici une régulation Kromschroder assez similaire au niveau principe. C'est le BM8, maman de notre BM.
La notice vient d'un modèle pur Kromschroder modèle BM 8.
Donc ne coïncide pas avec notre modèle BM Kromschroder personnalisé au niveau menus pour les produits Baxi.
Toutefois elle est très complète et instructive.
Cordialement.
phenis moorea kromschroder bm 8 bl 01 fr.pdf
La notice vient d'un modèle pur Kromschroder modèle BM 8.
Donc ne coïncide pas avec notre modèle BM Kromschroder personnalisé au niveau menus pour les produits Baxi.
Toutefois elle est très complète et instructive.
Cordialement.
phenis moorea kromschroder bm 8 bl 01 fr.pdf
29 mai 2013 à 14:37

Voici la notice d'entretien annuel, document officiel de Baxi pour Phoenis Moorea et autres chaudières à corps en aluminium-Silicium-Magnésium.
L'entretien annuel est INDISPENSABLE, ces chaudières nécessitent un ramonage chimique annuel à cause de la production de silicate qui obstruent son condenseur.
Méfiez-vous de ces mainteneurs qui les bénissent de leurs analyseurs de combustion et n'ouvrent même pas le capot ! C'est payer un contrat d'entretien pour des prunes.
moorea phoenis entretien annuel.pdf
L'entretien annuel est INDISPENSABLE, ces chaudières nécessitent un ramonage chimique annuel à cause de la production de silicate qui obstruent son condenseur.
Méfiez-vous de ces mainteneurs qui les bénissent de leurs analyseurs de combustion et n'ouvrent même pas le capot ! C'est payer un contrat d'entretien pour des prunes.
moorea phoenis entretien annuel.pdf
29 mai 2013 à 11:46

Un excellent document pour comprendre la question des courbes de chauffe.
2007 energie re 070426 reglagecourbeschauffe.pdf
2007 energie re 070426 reglagecourbeschauffe.pdf
29 mai 2013 à 11:33

Voici une version évoluée mais à compléter de ma notice de RÉGULATION "BM".
programmationphoenismoorea3.xls
programmationphoenismoorea3.xls
29 mai 2013 à 11:12

Voici le manuel officiel complet de la chaudière.
Chappée Moorea 1 HTE
Ou
Idéal Standard Phoenis HTE
Chappee Moorea 1HTE - Idéal Standard Phoenis HTE 22-35.pdf
Merci.
Cordialement.
Chappée Moorea 1 HTE
Ou
Idéal Standard Phoenis HTE
Chappee Moorea 1HTE - Idéal Standard Phoenis HTE 22-35.pdf
Merci.
Cordialement.
29 mai 2013 à 08:43

Bonjour,
Pour le réglage de la courbe de chauffe, on trouve PENTE. La pente, ok ras.
CIRC-PARAL je demande explication (déplacement parallèle de la pente), et je recherche le pied de pente ou pivot.
Merci à qui pourrait nous éclairer.
Pour les cahiers A et B : installation et utilisation, je les ai dans un fichier qui est trop volumineux pour être hébergé par ce forum (11Mo).
Pour le réglage de la courbe de chauffe, on trouve PENTE. La pente, ok ras.
CIRC-PARAL je demande explication (déplacement parallèle de la pente), et je recherche le pied de pente ou pivot.
Merci à qui pourrait nous éclairer.
Pour les cahiers A et B : installation et utilisation, je les ai dans un fichier qui est trop volumineux pour être hébergé par ce forum (11Mo).
29 mai 2013 à 07:44

Voici la notice officielle de la régulation, qui est utile mais peu explicite et à l'occasion les autres notices fournies avec Chappée Moorea ou Idéal Standard Phoenis.
c regulation phoenis hte 1234 ok.pdf
d fumisterie phoenis hte 1235 ok.pdf
e diagnostics phoenis hte 1236 ok.pdf
f schemas electriques phoenis hte 1237 ok.pdf
c regulation phoenis hte 1234 ok.pdf
d fumisterie phoenis hte 1235 ok.pdf
e diagnostics phoenis hte 1236 ok.pdf
f schemas electriques phoenis hte 1237 ok.pdf
29 mai 2013 à 07:30

Le module d'ambiance Kromschroder modèle BM est au catalogue Kromschroder.
Voici la notice en français du COMO, qui éclaire tout sur notre module, sur le principe de fonctionnement.
Puis les notices BM et BME en anglais.
C'est beaucoup moins intéressant et le soft est différent de la version Baxi-Phoenis-Moorea.
kromschroeder como fr.pdf
kromschroeder bme gb.pdf
kromschroeder bm gb.pdf
Voici la notice en français du COMO, qui éclaire tout sur notre module, sur le principe de fonctionnement.
Puis les notices BM et BME en anglais.
C'est beaucoup moins intéressant et le soft est différent de la version Baxi-Phoenis-Moorea.
kromschroeder como fr.pdf
kromschroeder bme gb.pdf
kromschroeder bm gb.pdf
28 mai 2013 à 14:00

Le module d'ambiance est nommé régulation BM.
Il est fabriqué par Kromschroder spécialement pour Baxi.
C'est une variante de 2 de leurs modèles.
Les menus sont assez différents mais leurs notices sont très instructives.
Tout ce qui manque pour notre compréhension est dedans.
http://www.kromschroeder.de/Digital-room-temperature-contr.280.0.html?&L=1&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=como
La notice du Kromschroder Como est dispo en français.
Il est fabriqué par Kromschroder spécialement pour Baxi.
C'est une variante de 2 de leurs modèles.
Les menus sont assez différents mais leurs notices sont très instructives.
Tout ce qui manque pour notre compréhension est dedans.
http://www.kromschroeder.de/Digital-room-temperature-contr.280.0.html?&L=1&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=como
La notice du Kromschroder Como est dispo en français.
28 mai 2013 à 08:35

Après une surchauffe provoquant une mise en sécurité, cad avec affichage de E01 sur le module, ou pour un arrêt du a surchauffe sans message d'erreur, il faut attendre assez longtemps le refroidissement du corps de chauffe. Pour redémarrer instantanément, il suffit de mettre en service le circulateur du circuit de chauffage.
C'est facile, il suffit d'un bout de fil électrique d'une trentaine de cm et de ponter entre le domino de phase du câble d'alimentation et le domino de phase du circulateur.
Pour se repérer il y a la notice, et tout est marqué près des dominos.
De plus les fils raccordés aux dominos ont des couleurs et il faut éviter les bleus : neutre et les vert jaune : terre.
Il reste facile de se tromper en raison du manque de lumière ou d'erreur de vision parallaxe.
Alors vérifiez 3 fois ce que vous faites ou mettez un fusible 1A sur votre fil de pontage.
Il existe aussi un type d’arrêt chaudière dans lequel elle est toujours en fonctionnement mais chaque redémarrage automatique par la programmation (sans intervention de l'utilisateur) provoque immédiatement la surchauffe mais pas jusqu’à 105degrés. C'est un cercle vicieux.
C'est facile, il suffit d'un bout de fil électrique d'une trentaine de cm et de ponter entre le domino de phase du câble d'alimentation et le domino de phase du circulateur.
Pour se repérer il y a la notice, et tout est marqué près des dominos.
De plus les fils raccordés aux dominos ont des couleurs et il faut éviter les bleus : neutre et les vert jaune : terre.
Il reste facile de se tromper en raison du manque de lumière ou d'erreur de vision parallaxe.
Alors vérifiez 3 fois ce que vous faites ou mettez un fusible 1A sur votre fil de pontage.
Il existe aussi un type d’arrêt chaudière dans lequel elle est toujours en fonctionnement mais chaque redémarrage automatique par la programmation (sans intervention de l'utilisateur) provoque immédiatement la surchauffe mais pas jusqu’à 105degrés. C'est un cercle vicieux.
28 mai 2013 à 07:14

Un truc pour surveiller facilement votre température chaudière :
Ouvrez la porte du module et appuyez 4 fois sur le - (moins)
Entrez le code 1111
Appuyez 4 fois sur le +
Vous pouvez ici pour le réglage standard de la température maxi du corps de chauffe, 80 degrés je crois.
C'est très élevé. Trop.
Avec ma chaudière précédente de même puissance je réglais à 65 et on a toujours eu chaud même au plus froid.
Ensuite appuyez 8 fois sur le +
Vous êtes sur les valeurs intéressantes :
Ce sont des infos, vous ne pouvez les modifier.
1/ consigne chaudière calculée
En fonction des température ext int etc. etc. la régulation a décidé qu'on a besoin de produire de l'eau à telle température.
2/ température effective chaudière (celle de la fameuse sonde)
3/ température consigne sortie calculée (ressemble à 1/)
4/ température de sortie effective.
N'ayant pas repéré de sonde en sortie de chaudière, je crois bien que c'est la 2/ qui est reportée ici.
Vous pouvez afficher 2/ soit "TEMP CH" et laisser la porte ouverte, comparer de temps en temps.
TEMP CONS CH et TEMP CH, vous verrez c'est instructif.
Ouvrez la porte du module et appuyez 4 fois sur le - (moins)
Entrez le code 1111
Appuyez 4 fois sur le +
Vous pouvez ici pour le réglage standard de la température maxi du corps de chauffe, 80 degrés je crois.
C'est très élevé. Trop.
Avec ma chaudière précédente de même puissance je réglais à 65 et on a toujours eu chaud même au plus froid.
Ensuite appuyez 8 fois sur le +
Vous êtes sur les valeurs intéressantes :
Ce sont des infos, vous ne pouvez les modifier.
1/ consigne chaudière calculée
En fonction des température ext int etc. etc. la régulation a décidé qu'on a besoin de produire de l'eau à telle température.
2/ température effective chaudière (celle de la fameuse sonde)
3/ température consigne sortie calculée (ressemble à 1/)
4/ température de sortie effective.
N'ayant pas repéré de sonde en sortie de chaudière, je crois bien que c'est la 2/ qui est reportée ici.
Vous pouvez afficher 2/ soit "TEMP CH" et laisser la porte ouverte, comparer de temps en temps.
TEMP CONS CH et TEMP CH, vous verrez c'est instructif.
27 mai 2013 à 23:21

Il ne peut guère y avoir d'incohérence dans la programmation.
J'ai épluché le programme et vous mettrai le fichier excel en ligne.
Il y a finalement assez peu de paramètres réglables, et plus de valeurs informatives.
En tous cas, pour chacun des 3 chapitres du programmateur :
- utilisateur
- technicien
- usine
Vous pouvez facilement revenir aux paramètres standard.
Le retour aux valeurs initiales dans un chapitre ne réinitialise que le chapitre concerné.
J'ai épluché le programme et vous mettrai le fichier excel en ligne.
Il y a finalement assez peu de paramètres réglables, et plus de valeurs informatives.
En tous cas, pour chacun des 3 chapitres du programmateur :
- utilisateur
- technicien
- usine
Vous pouvez facilement revenir aux paramètres standard.
Le retour aux valeurs initiales dans un chapitre ne réinitialise que le chapitre concerné.
27 mai 2013 à 23:01

Mes erreurs 01 toujours et fréquence similaire à vous.
J'observe qu'il y a de l'air dans le corps de chauffe.
La sonde du corps est tout en haut.
La sonde de température dans l'air n'a pas assez d'amenée thermique par l'air pour réagir rapidement.
Alors la régulation reçoit trop tard l'info et elle s'arrête alors que la température est dépassée.
Donc problème d'air manifeste.
Lorsque je redémarre après surchauffe, la mise en route du circulateur provoque une vague et alors de l'air siffle par le purgeur automatique.
Le purgeur est peut-être en cause.
Pour résoudre momentanément le problème, j'ai baissé la consigne de température chaudière à 50 et la chaudière ne se met plus en sécurité. La puissance reste suffisante.
J'ai racheté un purgeur mais pas encore monté.
Je vais démonter la sonde pour voir si elle est propre.
Mes erreurs 01 toujours et fréquence similaire à vous.
J'observe qu'il y a de l'air dans le corps de chauffe.
La sonde du corps est tout en haut.
La sonde de température dans l'air n'a pas assez d'amenée thermique par l'air pour réagir rapidement.
Alors la régulation reçoit trop tard l'info et elle s'arrête alors que la température est dépassée.
Donc problème d'air manifeste.
Lorsque je redémarre après surchauffe, la mise en route du circulateur provoque une vague et alors de l'air siffle par le purgeur automatique.
Le purgeur est peut-être en cause.
Pour résoudre momentanément le problème, j'ai baissé la consigne de température chaudière à 50 et la chaudière ne se met plus en sécurité. La puissance reste suffisante.
J'ai racheté un purgeur mais pas encore monté.
Je vais démonter la sonde pour voir si elle est propre.
J'observe qu'il y a de l'air dans le corps de chauffe.
La sonde du corps est tout en haut.
La sonde de température dans l'air n'a pas assez d'amenée thermique par l'air pour réagir rapidement.
Alors la régulation reçoit trop tard l'info et elle s'arrête alors que la température est dépassée.
Donc problème d'air manifeste.
Lorsque je redémarre après surchauffe, la mise en route du circulateur provoque une vague et alors de l'air siffle par le purgeur automatique.
Le purgeur est peut-être en cause.
Pour résoudre momentanément le problème, j'ai baissé la consigne de température chaudière à 50 et la chaudière ne se met plus en sécurité. La puissance reste suffisante.
J'ai racheté un purgeur mais pas encore monté.
Je vais démonter la sonde pour voir si elle est propre.
Mes erreurs 01 toujours et fréquence similaire à vous.
J'observe qu'il y a de l'air dans le corps de chauffe.
La sonde du corps est tout en haut.
La sonde de température dans l'air n'a pas assez d'amenée thermique par l'air pour réagir rapidement.
Alors la régulation reçoit trop tard l'info et elle s'arrête alors que la température est dépassée.
Donc problème d'air manifeste.
Lorsque je redémarre après surchauffe, la mise en route du circulateur provoque une vague et alors de l'air siffle par le purgeur automatique.
Le purgeur est peut-être en cause.
Pour résoudre momentanément le problème, j'ai baissé la consigne de température chaudière à 50 et la chaudière ne se met plus en sécurité. La puissance reste suffisante.
J'ai racheté un purgeur mais pas encore monté.
Je vais démonter la sonde pour voir si elle est propre.
27 mai 2013 à 22:51

Dans la documentation il y a 2 notices distinctes concernant le programmateur.
L'une est la notice d'utilisation et l'autre la notice de programmation.
Avez-vous solutionné l'erreur 01 ?
L'une est la notice d'utilisation et l'autre la notice de programmation.
Avez-vous solutionné l'erreur 01 ?
09 avril 2013 à 07:34

Bonjour,
Je recherche aussi tous documents techniques pour cette chaudière. J'ai bien l'ensemble de la doc fournie avec la chaudière neuve.
Pour info Chappée Moorea 1 HTE et Idéal Standart Phoenis HTE sont une seule et même chaudière.
J'ai aussi ce problème de surchauffe Erreur 01.
Cette erreur est décrite comme : arrêt parce que le corps de chauffe a atteint la température de 105 degrés.
Généralement on entend l'eau qui commence à bouillonner dans le corps juste avant que la chaudière ne se mette en arrêt.
J'ai déjà dû nettoyer la partie cheminée-condenseur du corps de chauffe qui était presque totalement encombrée de dépôt blancs (sulfate sulfites ou autres ???).
Ils sont partis grâce au Karcher muni d'un coude à 90 degrés pour dévier le gicleur et atteindre le fond du condenseur. Il aurait été bon de commencer avec le Sotion 240 spécial pour les corps en alliage aluminium silicium magnésium.
Les arrêts à Erreur 01 restent inexpliqués pour moi.
J'ai suivi les procédures de contrôle des sondes et relais et RAS.
Je recherche aussi tous documents techniques pour cette chaudière. J'ai bien l'ensemble de la doc fournie avec la chaudière neuve.
Pour info Chappée Moorea 1 HTE et Idéal Standart Phoenis HTE sont une seule et même chaudière.
J'ai aussi ce problème de surchauffe Erreur 01.
Cette erreur est décrite comme : arrêt parce que le corps de chauffe a atteint la température de 105 degrés.
Généralement on entend l'eau qui commence à bouillonner dans le corps juste avant que la chaudière ne se mette en arrêt.
J'ai déjà dû nettoyer la partie cheminée-condenseur du corps de chauffe qui était presque totalement encombrée de dépôt blancs (sulfate sulfites ou autres ???).
Ils sont partis grâce au Karcher muni d'un coude à 90 degrés pour dévier le gicleur et atteindre le fond du condenseur. Il aurait été bon de commencer avec le Sotion 240 spécial pour les corps en alliage aluminium silicium magnésium.
Les arrêts à Erreur 01 restent inexpliqués pour moi.
J'ai suivi les procédures de contrôle des sondes et relais et RAS.
08 avril 2013 à 23:40