Profil du membre greffon
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit greffon sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Merci encore de vos précieux éclairages (sans jeu de mot).
La connexion ne se fait pas par une prise mais fil à fil avec domino.
Mon électricien doit venir tester le chemin : disjoncteur et connecteur du délesteur sur lequel est branché mon radiateur. (et uniquement celui-ci).
Il pense plutôt à une défaillance du délesteur.
Par ailleurs, je ne comprends pas les dires de Sauter qui prétend une défaillance du thermostat possible si en amont on a monté un délesteur. En effet le délesteur a une temporisation d'environ 7 minutes afin d'éviter les arrête/marche incessants du thermostat.
Je vous donnerai la suite des événements suite à intervention de mon électricien.
Merci encore et à bientôt.
La connexion ne se fait pas par une prise mais fil à fil avec domino.
Mon électricien doit venir tester le chemin : disjoncteur et connecteur du délesteur sur lequel est branché mon radiateur. (et uniquement celui-ci).
Il pense plutôt à une défaillance du délesteur.
Par ailleurs, je ne comprends pas les dires de Sauter qui prétend une défaillance du thermostat possible si en amont on a monté un délesteur. En effet le délesteur a une temporisation d'environ 7 minutes afin d'éviter les arrête/marche incessants du thermostat.
Je vous donnerai la suite des événements suite à intervention de mon électricien.
Merci encore et à bientôt.
24 février 2014 à 23:42

Merci pour votre réponse.
J'ai pu avancer dans le diagnostic.
Le courant n'arrive pas à la fiche murale de connexion du radiateur ; donc j'ai un problème au tableau ; le disjoncteur dédié à cette prise doit être flambé ??
Par ailleurs, en feuilletant le web, on me dit que si j'utilise un délesteur (ce qui est le cas) il faut un délesteur avec fil pilote ; que je n'ai sûrement pas, car je ne pilote pas mon installation depuis un tableau, mes radiateurs sont autonomes, j'ai seulement changé le "grille-pain" par un radiateur Sauter Baladi.
Ce qui m'inquiète c'est la phrase qui suit : "Si vous utilisez un délesteur, choisissez un délesteur à sortie fil pilote.
Un délesteur par coupure d'alimentation électrique est incompatible avec nos appareils. Il entrainerait une détérioration du thermostat ".
Comment faut-il l’interpréter ? Je ne peux pas tirer de fil pilote vers mon radiateur car je suis en maison ancienne.
Malgré cela dois-je comprendre que je risque de flamber le thermostat du radiateur ?
Si c'était le cas, le vendeur, et même l'emballage n'ont jamais indiqué cette contrainte, je pense ne pas être le seul dans ce cas ?
Merci encore de votre aide.
J'ai pu avancer dans le diagnostic.
Le courant n'arrive pas à la fiche murale de connexion du radiateur ; donc j'ai un problème au tableau ; le disjoncteur dédié à cette prise doit être flambé ??
Par ailleurs, en feuilletant le web, on me dit que si j'utilise un délesteur (ce qui est le cas) il faut un délesteur avec fil pilote ; que je n'ai sûrement pas, car je ne pilote pas mon installation depuis un tableau, mes radiateurs sont autonomes, j'ai seulement changé le "grille-pain" par un radiateur Sauter Baladi.
Ce qui m'inquiète c'est la phrase qui suit : "Si vous utilisez un délesteur, choisissez un délesteur à sortie fil pilote.
Un délesteur par coupure d'alimentation électrique est incompatible avec nos appareils. Il entrainerait une détérioration du thermostat ".
Comment faut-il l’interpréter ? Je ne peux pas tirer de fil pilote vers mon radiateur car je suis en maison ancienne.
Malgré cela dois-je comprendre que je risque de flamber le thermostat du radiateur ?
Si c'était le cas, le vendeur, et même l'emballage n'ont jamais indiqué cette contrainte, je pense ne pas être le seul dans ce cas ?
Merci encore de votre aide.
24 février 2014 à 15:21

Bonjour.
J'ai acheté l'an dernier (mai 2013) pour ma cuisine un radiateur stéatite Sauter Baladi.
Il a bien fonctionné jusqu'à hier ; ensuite il a commencé à faire disjoncter mon tableau (protégé par un disjoncteur 30mA) pour ne plus marcher du tout.
Il semblait qu'il faisait comme un bruit de "friture". Par contre aucune odeur ni de vision de cramé (j'ai démonté le cache de la partie électronique: tout paraît visuellement normal).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de pépin ? Je suis encore sous garantie, mais j'ai quelques doutes sur la qualité d'un tel produit (onéreux !!!).
Merci de vos aides.
J'ai acheté l'an dernier (mai 2013) pour ma cuisine un radiateur stéatite Sauter Baladi.
Il a bien fonctionné jusqu'à hier ; ensuite il a commencé à faire disjoncter mon tableau (protégé par un disjoncteur 30mA) pour ne plus marcher du tout.
Il semblait qu'il faisait comme un bruit de "friture". Par contre aucune odeur ni de vision de cramé (j'ai démonté le cache de la partie électronique: tout paraît visuellement normal).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de pépin ? Je suis encore sous garantie, mais j'ai quelques doutes sur la qualité d'un tel produit (onéreux !!!).
Merci de vos aides.
23 février 2014 à 12:21