@Martien-071
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.
oui la led clignote, l'installateur avait expliqué à mon père que les boutons ne servaient plus à rien sur la chaudière et que tout désormais se régle via la REG 74-1
Le pont pour le thermostat (tout ou rien) n'a t'il pas été replacé ?
Je ne sais, je vais ouvrir le capot pour vérifier (si le shunt était encore présent, il n y aurait pas de clignotement LED ?)
@VETC
- Programmes horaires dans,
- Consignes de températures (confort, réduit, veille),
Confort 20,5 Réduit 18,5 [l'artisan avait mis 17,5 et je sais qu'on doit pas dépasser plus de 2° d'écart) Veille 16°
- Activer la sonde d'ambiance (influence de l'ambiance),
D'après le menu est activée car =1
- Remettre le type de bâtiment sur 3,
OK je vais remettre sur 3
- Régler les temps d'optimisation (enclenchement et arrêt),
Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Votre installation est-elle encore équipée d'une vanne mélangeuse (3 ou 4 voies) et qui était présente avec votre ancienne chaudière ?
Je dois démonter le coffret et regarder et vous communiquerai les informations.
Je viens de comprendre à la lecture de vos réponses que cette chaudière à un brûleur modulant. Lors de l'installation en 2012, mon père ne voulait pas dépenser 400€ pour le thermostat Bosch et ils ont installé un thermostat tout rien ... avec les conséquences suivantes : soit on a trop chaud soit on a trop froid.
Comme je possède une Thema fastcondens avec un thermostat exacontrol EC7 C, j'ai persuadé mes parents d'installer un thermostat avec régulation. Or ma Saunier Duval ne possède pas de modulation de son brûleur alors que si j'ai bien compris la Geminox (Bosch 4500 WT a cette option ce qui la rend plus économique quand elle est bien paramétrée).
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.
oui la led clignote, l'installateur avait expliqué à mon père que les boutons ne servaient plus à rien sur la chaudière et que tout désormais se régle via la REG 74-1
Le pont pour le thermostat (tout ou rien) n'a t'il pas été replacé ?
Je ne sais, je vais ouvrir le capot pour vérifier (si le shunt était encore présent, il n y aurait pas de clignotement LED ?)
@VETC
- Programmes horaires dans,
- Consignes de températures (confort, réduit, veille),
Confort 20,5 Réduit 18,5 [l'artisan avait mis 17,5 et je sais qu'on doit pas dépasser plus de 2° d'écart) Veille 16°
- Activer la sonde d'ambiance (influence de l'ambiance),
D'après le menu est activée car =1
- Remettre le type de bâtiment sur 3,
OK je vais remettre sur 3
- Régler les temps d'optimisation (enclenchement et arrêt),
Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Votre installation est-elle encore équipée d'une vanne mélangeuse (3 ou 4 voies) et qui était présente avec votre ancienne chaudière ?
Je dois démonter le coffret et regarder et vous communiquerai les informations.
Je viens de comprendre à la lecture de vos réponses que cette chaudière à un brûleur modulant. Lors de l'installation en 2012, mon père ne voulait pas dépenser 400€ pour le thermostat Bosch et ils ont installé un thermostat tout rien ... avec les conséquences suivantes : soit on a trop chaud soit on a trop froid.
Comme je possède une Thema fastcondens avec un thermostat exacontrol EC7 C, j'ai persuadé mes parents d'installer un thermostat avec régulation. Or ma Saunier Duval ne possède pas de modulation de son brûleur alors que si j'ai bien compris la Geminox (Bosch 4500 WT a cette option ce qui la rend plus économique quand elle est bien paramétrée).
10 avril 2023 à 14:27

Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques,
Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème :
Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec un départ chauffage à 70°.
À cause du prix du gaz, je les ai poussés à investir pour un thermostat avec fonction régulation, le Bosch REG 74-1.
La température confort est de 20,5° et la température éco est de 18,5°.
Or, depuis l'installation par l'artisan qui a également installé la chaudière en 2012, si on demande en température de consigne 20,5° à 08h00 du matin, il faut attendre 11h00 du matin pour obtenir les 20,5°. Ma mère frileuse a même allumé un chauffage électrique qui, à coup sûr, a dû encore plus perturber le thermostat.
J'ai lu ce sujet : Conseils avis choix chaudière à condensation et malheureusement il n'y a pas de sondes extérieures
car, selon l'artisan, cela pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Le départ chaudière indique sur l'affichage LED 33 36° et va finir par monter jusqu'à 54°.
J'ai lu la notice en anglais du QAA73.210 et j'ai constaté qu'il y avait un réglage utilisateur et un réglage installateur.
Et rien n'a été modifié ou réglé dans le mode installateur, tout est par défaut. J'ai juste modifié la ligne BATIM à 10 (bâtiment à très forte inertie en me disant que, si le calculateur croit que ce bâtiment a une forte inertie, je dois chauffer plus longtemps et plus fort).
L'installateur explique à mes parents que c'est normal...
Si la température de consigne est de 20,5° à 08h30 du matin, doit-on obtenir cette température ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème :
Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec un départ chauffage à 70°.
À cause du prix du gaz, je les ai poussés à investir pour un thermostat avec fonction régulation, le Bosch REG 74-1.
La température confort est de 20,5° et la température éco est de 18,5°.
Or, depuis l'installation par l'artisan qui a également installé la chaudière en 2012, si on demande en température de consigne 20,5° à 08h00 du matin, il faut attendre 11h00 du matin pour obtenir les 20,5°. Ma mère frileuse a même allumé un chauffage électrique qui, à coup sûr, a dû encore plus perturber le thermostat.
J'ai lu ce sujet : Conseils avis choix chaudière à condensation et malheureusement il n'y a pas de sondes extérieures

Le départ chaudière indique sur l'affichage LED 33 36° et va finir par monter jusqu'à 54°.
J'ai lu la notice en anglais du QAA73.210 et j'ai constaté qu'il y avait un réglage utilisateur et un réglage installateur.
Et rien n'a été modifié ou réglé dans le mode installateur, tout est par défaut. J'ai juste modifié la ligne BATIM à 10 (bâtiment à très forte inertie en me disant que, si le calculateur croit que ce bâtiment a une forte inertie, je dois chauffer plus longtemps et plus fort).
L'installateur explique à mes parents que c'est normal...
Si la température de consigne est de 20,5° à 08h30 du matin, doit-on obtenir cette température ?
Merci d'avance pour votre aide.
09 avril 2023 à 22:53