Bonjour Espuela.

Merci pour cette réponse de grande qualité. Et bravo pour le travail accompli.
Bien évidemment, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la possibilité de tester la V3V et son moteur via les paramètres de l'ordinateur.
J'ai mis beaucoup de temps pour répondre car j'ai dû attendre des conditions favorables pour valider les résultats de mes tests.

Pour résumer, les tests de sorties permettent de forcer le moteur de la V3V à comprimer le ressort de rappel de cette V3V pour l'amener en position basse (càd A ou chauffage) ; ensuite, le moteur relâche son effort et la V3V revient en position haute (càd B ou sanitaire) sous l'effet du ressort de rappel.

Ce que j'ai constaté, c'est que le moteur fonctionne correctement, mais que le ressort de rappel n'est pas assez puissant pour ramener la V3V complètement en position haute ; d'où une fuite du circuit sanitaire vers le circuit de chauffage (il n'y a qu'un circulateur pour les 2 circuits).

Il a dû se produire des dépôts empêchant la V3V de revenir en position haute complète.
J'ai donc effectué plusieurs tests de sorties pour comprimer/décomprimer le ressort de rappel ; je suis même intervenu directement à la main sur le ressort de rappel (après avoir démonté le moteur, ce qui est facile).
Et il semble que maintenant la V3V fonctionne sur la totalité de sa course, et j'ai observé qu'il ne se produit plus de chauffage pendant les phases sanitaires.

Je saurai maintenant quoi faire si ce dysfonctionnement devait se reproduire.
Ce forum permet de faire des économies et je serai triste de le voir disparaître, je vais donc (modestement) participer à la cagnotte solidaire.

Salutations
14 juin 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC

Cela dit, je suis toujours intéressé par une procédure de démontage de la vanne 3 voies de ma chaudière De Dietrich MC 25 BIC.

Toutefois, j'imagine que cela ne doit pas être si compliqué :
- 2 écrous à dévisser retirer pour le circulateur (qu'il faut dégager pour accéder à la vanne 3 voies) ;
- 3 écrous à dévisser retirer pour la vanne 3 voies.

Il y a bien sûr auparavant à isoler la chaudière, à défaire des connexions, à gérer des fuites d'eau.
Et peut-être d'autres obstacles.

Merci de votre aide.
Salutations.
06 juin 2024 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC

Publicité

Bonjour.

Merci Polo29 (Finistère, donc).

Votre documentation apporte en effet des informations sur la vanne 3 voies et sa motorisation.
D'après les schémas (voir aussi photo jointe), AB reçoit l'eau chaude qui vient du brûleur, A (avec un piston en position basse) envoie cette eau vers les radiateurs, B (avec un piston position haute) l'envoie vers le ballon sanitaire.

Il est donc vraisemblable que si de l'eau chaude est envoyée vers les radiateurs lors du réchauffage du ballon, c'est que la fermeture du circuit A (chauffage) se fait mal lorsque le piston est en position haute (B sanitaire), malgré un ressort de rappel puissant vers la position B (haute, sanitaire).

Cela peut être dû à une dégradation du mécanisme interne de la vanne (usure, dépôts), de celui du moteur (il s'y trouve une came), de la qualité de l'eau ou des 3 (la chaudière date de 2006). Ou d'autre chose encore.
Bref, on n'est pas beaucoup avancé.

Merci tout de même.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
montage de la vanne 3 voies

06 juin 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour.

Personne n'a de réponse ?
04 juin 2024 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour.

Je possède une chaudière gaz à condensation De Dietrich MC 25 BIC de 2006, avec ballon de 55 litres intégré.

Les beaux jours arrivant, j'ai basculé ma chaudière en mode "été" (par appui prolongé sur le bouton orné d'un parasol jusqu'à ce que le logo du parasol apparaisse sur l'afficheur).

Ce que je constate alors, c'est que lorsque le brûleur se met en route pour réchauffer le ballon, de l'eau chaude sanitaire est effectivement produite, mais que les radiateurs se mettent également à chauffer !

J'incrimine donc un dysfonctionnement de la vanne 3 voies ou de sa motorisation.
Il est assez facile de démonter le moteur de la vanne 3 voies : il suffit d'enfoncer un petit bouton et d'appliquer 1/4 de tour.
Par contre, ce moteur est si volumineux que je ne trouve pas de passage, entre les tuyaux, pour le sortir de la chaudière.

D'où ma question : connaîtriez-vous un mode opératoire pour démonter la vanne 3 voies et son moteur de cette chaudière ?
Malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé d'intéressant sur le Net.
Mais peut-être avez-vous de la documentation à laquelle je n'ai pas accès ?
Autre question : à quoi sert petit levier en plastique blanc sur le côté du moteur ?
D'avance, merci.
Salutations.

PS : Ci-dessous, des images de la vanne et de son moteur.

doublon 248873 vanne 3 voiesdoublon 512212 moteur vanne 3 voies

28 mai 2024 à 14:51
forum consulter ce sujet Problème mode été chaudière gaz De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour.

Je suis toujours avec mon problème de mise en défaut de ma chaudière (De Dietrich MC 25 BIC) pour "MANQUE EAU" (pression indiquée de 0,4 bar ou moins).
Je rappelle que dans ce cas, il n'y a plus de production de chauffage ni d'eau chaude.
Ces derniers jours, ce défaut est apparu aux environs de 23h et j'ai trouvé une parade qui semble fonctionner :
- J'éteins ma chaudière ;
- Au bout d'une 1/2 heure, je la rallume.
La chaudière redémarre alors, soit tout de suite (la pression indiquée est remontée à 0,5 bar ou plus) soit dans les quelques minutes (pression indiquée inférieure à 0,5 bar mais croissante).
Je vais également tenter autre chose : j'ai remarqué que sur l'une des cartes, il y a une pile de 3V (CR1225) ; je vais la remplacer par une neuve que j'ai achetée sur un site spécialisé.
J'ai simplement peur d'effacer ainsi tous mes réglages.
Voilà
Édiots
10 décembre 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Message manque eau sur chaudière De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour Mario (alias VETC)

Merci de votre réponse diligente.
Ne sachant ce que signifie exactement "le vase d'expansion est bon", j'en ai vérifié la pression, qui doit être de 1,0+/-0,2 bar. Elle était de 0,8 bar, je l'ai remontée à 1,2 bar.

Concernant la soupape de chauffage (voir 1ère photo), je l'ai actionnée (1/4 de tour dans le sens de l'ouverture, elle revient par effet ressort à la position fermée) et elle a libéré le l'eau ; en position refermée, elle a laissé s'égoutter un peu d'eau.

Dans la foulée, j'ai aussi actionné la soupape du groupe de sécurité pour eau chaude sanitaire, qui est quasi inaccessible (voir 2ème photo).

C'est sûr qu'il y a des fuites dans le circuit, mais je ne peux pas compter sur le manomètre, qui fournit des informations erratiques, pour les détecter.
Le manomètre peut en effet indiquer une pression qui va aller de 0,1 bar à 2,9 bars en moins d'une heure.

Quand j'entends des "glouglou" dans le circuit de chauffage (ce qui n'est pas le cas actuellement), je purge les radiateurs et quand le radiateur le plus haut ne purge que de l'air, je rajoute (au pif) de l'eau dans le circuit.

La sonde extérieure semble fonctionner correctement, si j'en crois la température extérieure fournie par la chaudière et que je la compare à celle fournie par mes thermomètres extérieurs.
Ensuite, la température maxi du corps de chauffe me paraît conforme à la courbe que j'ai entrée par ailleurs.
Voilà.
Salutations
Édiots

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
manque d'eau sur chaudièremanque d'eau sur chaudière

23 novembre 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Message manque eau sur chaudière De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour.

De manière sporadique, ma chaudière se met en défaut pour 'Manque eau", avec une pression indiquée entre 0,1 et 0,4 bar.
Tout est alors bloqué : Plus de production d'eau chaude (sanitaire ou chauffage), plus d'accès aux paramètres de la chaudière.

Si je ne touche à rien (je ne suis pas toujours là pour le constater), au bout d'un "certain temps" (celui que met le fût du canon pour se refroidir), le manomètre décide que la pression est remontée au dessus de 0,4 bar, et tout rentre alors dans l'ordre : production de chauffage et d'eau chaude.

La pression indiquée peut alors monter à 2,5 bars.
Lorsque la chaudière est en défaut pour « manque d'eau » (admettons 0,3 bar), je peux ajouter ou retirer autant d'eau que je veux dans le circuit de chauffage, la pression indiquée restera à 0,3 bar et la chaudière restera bloquée.

Le manomètre a déjà été changé 2 fois, et cela n'a rien amélioré.
Dans la configuration actuelle, lorsque le manomètre indique une pression de 0,4 bar ou moins, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre qu'il veuille bien indiquer une pression supérieure à 0,4 bar.
Cela m'est arrivé de déclencher la soupape de sécurité (tarée à 3 bars) en remplissant le circuit de chauffage ; le manomètre indiquait une pression inférieure.

Le manomètre semble donc être plus victime que coupable ; mais qui est alors le coupable ?
Si vous avez une idée...

Merci et salutations.
Édiots

Ma chaudière est une De Dietrich MC 25 BIC de caractéristiques suivantes
Année 2006, n° CE-0085BL0341
Chauffage par radiateurs (la moitié équipés de robinets thermostatiques)
Chauffage eau chaude par ballon intégré de 55L
Sonde extérieure (pas de sonde intérieure ni d'ensoleillement)
21 novembre 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Message manque eau sur chaudière De Dietrich MC 25 BIC

Bonjour VETC,
J'ai un contrat d'entretien annuel (180€) avec une entreprise spécialisée dont je tairai le nom, par charité chrétienne.
Sur le rapport d'entretien, il y a 4 cases :
- l'année d'entretien
- le taux PPM
- la ventilation basse (OK / pas OK ou glop / pas glop)
- la ventilation haute (pareil).
Je suppose que les 2 derniers items correspondent aux tickets de combustion puissance mini/maxi.
Voilà.
Édiots
17 juillet 2021 à 15:04
forum consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécurité

Bonjour à tous.
Merci de vous intéresser à mon sort.

Les techniciens qui sont venus travaillent effectivement au pif, à tous les sens du terme. Ou ils sont commissionnés pour changer des pièces, chères de préférence.
Et leur pif est mauvais : la coupable était effectivement la sonde de températures des fumés (voir image).
J'en ai acheté une neuve chez Cédéo pour 50€.

Maintenant, la chaudière est repartie, après quelques ratés (j'ai dû nettoyer l'électrode d'allumage, suite au message "DEF. Allumage").
C'est vrai que De Dietrich propose une documentation assez fournie pour cette chaudière ; notamment un "Guide du service après vente" (120 pages), avec des Synoptiques de Dépannage dans lesquels le coffret de sécurité est souvent associé à la sonde des fumées.

Pour répondre à VETC, voici quelques données :
- De Dietrich MC 25 BIC (donc avec un ballon de 55L intégré), CE-0085BL0341
- chauffage par radiateurs uniquement
- sonde extérieure
- robinets thermostatiques sur la moitié des radiateurs
- pas de thermostat d'ambiance
- puissance demandée : ?? ; la chaudière fournit la puissance instantanée, mais je n'ai pas trop regardé.

Merci pour votre aide.
Édiots

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sonde temp

16 juillet 2021 à 12:31
forum consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécurité

Bonjour,

Je possède une chaudière De Dietrich MC 25 BIC de 2006.
La chaudière est en panne avec le message "REARMER COF".

En démontant le panneau avant de la chaudière, on voit que le voyant rouge "ALARM" du coffret de sécurité reste allumé en permanence, même après un réarmement (il s'éteint une fraction de seconde au moment du réarmement).

Un technicien est passé, il n'a touché à rien, il a reniflé le coffret de sécurité et a décrété à l'odeur que le coffret est cramé.
Devis pour un nouveau coffret : 409 € TTC.

J'ai démonté le coffret et ai constaté que tout est propre : aucune trace de surchauffe.
J'ai acheté sur le Net un coffret d'occasion à 50€ (la chaudière étant vieille, ça se trouve) venant d'une chaudière qui a rendu l'âme pour des raisons de circuit de condensation : même comportement.

Je pense donc que le coffret est plus victime que coupable.
Mais qui est le coupable ?

Merci de votre aide.
Édiots
14 juillet 2021 à 17:14
forum consulter ce sujet Voyant ALARM reste allumé sur coffret de sécurité