Bonjour.
Pour le chauffage, qui n'est utilisé que l’hiver, je préfère que ce soit la PAC qui soit le chauffage principal et la PAC est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance qui la pilote, de plus comme le circuit passe par la SSC ,selon le schéma 2 , la régulation devrait se faire par le boitier de la PAC.
Je pense en effet que la régulation du SSC est mal réglée car lorsque je mets le circulateur en mode manuel la température du ballon monte facilement et la température retour froid du fluide caloporteur grimpe à plus de 80 %.
Je ne peux malheureusement voir si le delta entre le retour froid et le retour chaud est bon (10 ou 15 % de différence logiquement), car il n'y a pas de mano de température sur le retour chaud, uniquement sur le retour froid qui va aux capteurs .comme sur la photo de la station de pompage mise plus haut dans la conversation.
Et je préfère remettre la pompe en mode automatique car en mode manuel je coupe toutes les sécurités.
Je pense que le circulateur du SSC ne se mets pas en route quand il faut et qu'à 30 % la sonde stoppe le circulateur, mais je ne sais pas comment paramétrer le boitier de régulation car la doc et en espagnol.
Pour la vanne mélangeuse du circuit eau sanitaire, pour l'instant comme l'eau ne dépasse pas les 50 % cela ne m'inquiète pas trop, mais je ferais la modif pour en installer une si je laisse le circuit tel quel , mais si je fais la modif du schéma en envoyant l'eau sanitaire dans le circuit eau réchauffée de la PAC, cela ne devrait plus être nécessaire puisque le circuit eau sanitaire de la PAC en est équipée.
Le boitier de régulation de la SSC est le Microsol BMP Avanced, mais je ne trouve pas de manuel en Français seulement en espagnol ou anglais. Dont je vous mets le PDF.
Cordialement
Djakson 59
manual de produto 121 85.pdf
Pour le chauffage, qui n'est utilisé que l’hiver, je préfère que ce soit la PAC qui soit le chauffage principal et la PAC est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance qui la pilote, de plus comme le circuit passe par la SSC ,selon le schéma 2 , la régulation devrait se faire par le boitier de la PAC.
Je pense en effet que la régulation du SSC est mal réglée car lorsque je mets le circulateur en mode manuel la température du ballon monte facilement et la température retour froid du fluide caloporteur grimpe à plus de 80 %.
Je ne peux malheureusement voir si le delta entre le retour froid et le retour chaud est bon (10 ou 15 % de différence logiquement), car il n'y a pas de mano de température sur le retour chaud, uniquement sur le retour froid qui va aux capteurs .comme sur la photo de la station de pompage mise plus haut dans la conversation.
Et je préfère remettre la pompe en mode automatique car en mode manuel je coupe toutes les sécurités.
Je pense que le circulateur du SSC ne se mets pas en route quand il faut et qu'à 30 % la sonde stoppe le circulateur, mais je ne sais pas comment paramétrer le boitier de régulation car la doc et en espagnol.
Pour la vanne mélangeuse du circuit eau sanitaire, pour l'instant comme l'eau ne dépasse pas les 50 % cela ne m'inquiète pas trop, mais je ferais la modif pour en installer une si je laisse le circuit tel quel , mais si je fais la modif du schéma en envoyant l'eau sanitaire dans le circuit eau réchauffée de la PAC, cela ne devrait plus être nécessaire puisque le circuit eau sanitaire de la PAC en est équipée.
Le boitier de régulation de la SSC est le Microsol BMP Avanced, mais je ne trouve pas de manuel en Français seulement en espagnol ou anglais. Dont je vous mets le PDF.
Cordialement
Djakson 59
manual de produto 121 85.pdf
05 juin 2023 à 12:11

Bonjour.
Donc mon installation, telle que je vous l'indique sur le schéma du 31 Mai est bien conforme à celle du schéma de la fiche technique ssc400.
La PAC est bien reliée au ballon SSC : départ vers les radiateurs à partir du ballon, retour des radiateurs vers le ballon et départ chauffage de la PAC vers le ballon et retour chauffage du ballon vers la PAC.
La sonde extérieure est sur la PAC pour le chauffage.
Les sondes pour le solaires étant sur les panneaux solaires reliés au ballon.
Seule la vanne mélangeuse n'est pas présente sur mon circuit, cela ne pose pas de problèmes puisque la sortie d'eau sanitaire alimente la douche, le lavabo et l' évier de la cuisine qui sont tous équipés de mitigeurs.
J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC ainsi seule le SSC me fourni l'eau chaude sanitaire.
Curieusement, j'ai fermé la vanne de mon circuit chauffage au dessus du circulateur du circuit chauffage, pour laisser la soupape différentielle faire son travail en cas de surchauffe, et depuis, l'eau sanitaire est montée à 50 ° et la pression glycol monte à 2 bars quand il y a du soleil et que le circulateur du circuit solaire se mets en route.
Je vais faire l'essai de réouvrir la vanne du circuit chauffage pour voir si la température de l'eau sanitaire reste à 50° ou si elle redescend à 28° et si la pression glycol rebaisse aussi.
Cordialement.
D'jakdon 59
Donc mon installation, telle que je vous l'indique sur le schéma du 31 Mai est bien conforme à celle du schéma de la fiche technique ssc400.
La PAC est bien reliée au ballon SSC : départ vers les radiateurs à partir du ballon, retour des radiateurs vers le ballon et départ chauffage de la PAC vers le ballon et retour chauffage du ballon vers la PAC.
La sonde extérieure est sur la PAC pour le chauffage.
Les sondes pour le solaires étant sur les panneaux solaires reliés au ballon.
Seule la vanne mélangeuse n'est pas présente sur mon circuit, cela ne pose pas de problèmes puisque la sortie d'eau sanitaire alimente la douche, le lavabo et l' évier de la cuisine qui sont tous équipés de mitigeurs.
J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC ainsi seule le SSC me fourni l'eau chaude sanitaire.
Curieusement, j'ai fermé la vanne de mon circuit chauffage au dessus du circulateur du circuit chauffage, pour laisser la soupape différentielle faire son travail en cas de surchauffe, et depuis, l'eau sanitaire est montée à 50 ° et la pression glycol monte à 2 bars quand il y a du soleil et que le circulateur du circuit solaire se mets en route.
Je vais faire l'essai de réouvrir la vanne du circuit chauffage pour voir si la température de l'eau sanitaire reste à 50° ou si elle redescend à 28° et si la pression glycol rebaisse aussi.
Cordialement.
D'jakdon 59
02 juin 2023 à 08:33

Bonjour.
Pour la PAC c'est la PAC Saunier Duval GeniaAir Split et le boitier de régulation MIPRO V5
Le ballon SSC c'est la marque Ecoya, modèle R400 pour le combiné solaire c'est le boitier de régulation Microsol avanced.
Je vous mets une photo de la fiche des capteurs et du ballon R400 ainsi que la photo du système de régulation du fluide caloporteur (eau glycolée) et le ballon en coupes.
Djakson 59
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour la PAC c'est la PAC Saunier Duval GeniaAir Split et le boitier de régulation MIPRO V5
Le ballon SSC c'est la marque Ecoya, modèle R400 pour le combiné solaire c'est le boitier de régulation Microsol avanced.
Je vous mets une photo de la fiche des capteurs et du ballon R400 ainsi que la photo du système de régulation du fluide caloporteur (eau glycolée) et le ballon en coupes.
Djakson 59
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 juin 2023 à 17:09

Bonjour.
J'aurais une autre question qui me taraude : le circuit de glycol qui chauffe le ballon tampon R400 est à zéro bar de pression quand il n'y a pas de soleil et la température du retour froid du glycol est d'environ 20°.
Quand il y a bien du soleil, la pression ne monte pas plus de 1 bar et la température du retour froid du glycol atteint 50 ou même 60°.
Cependant, la température de l'eau sanitaire ne monte pas à plus de 28° (c'est le maximum que j'ai relevé par beau soleil).
Pour avoir de l'eau chaude sanitaire, je dois utiliser la résistance électrique du ballon tampon, ce qui fait que je consomme beaucoup d'électricité et que je ne vois pas l'intérêt d'avoir installé ce système solaire combiné qui était censé au contraire me faire faire des économies d'électricité.
J'ajouterais que j'habite dans les Hauts-de-France, dans la région de Dunkerque.
J'aimerais avoir votre avis.
Cordialement.
D'jakson 59
J'aurais une autre question qui me taraude : le circuit de glycol qui chauffe le ballon tampon R400 est à zéro bar de pression quand il n'y a pas de soleil et la température du retour froid du glycol est d'environ 20°.
Quand il y a bien du soleil, la pression ne monte pas plus de 1 bar et la température du retour froid du glycol atteint 50 ou même 60°.
Cependant, la température de l'eau sanitaire ne monte pas à plus de 28° (c'est le maximum que j'ai relevé par beau soleil).
Pour avoir de l'eau chaude sanitaire, je dois utiliser la résistance électrique du ballon tampon, ce qui fait que je consomme beaucoup d'électricité et que je ne vois pas l'intérêt d'avoir installé ce système solaire combiné qui était censé au contraire me faire faire des économies d'électricité.
J'ajouterais que j'habite dans les Hauts-de-France, dans la région de Dunkerque.
J'aimerais avoir votre avis.
Cordialement.
D'jakson 59
01 juin 2023 à 07:52

Bonjour.
Pour répondre à votre question, oui, l'installation a été faite par une société qualifiée RGE.
Pour répondre à votre question, oui, l'installation a été faite par une société qualifiée RGE.
31 mai 2023 à 23:07

Bonjour VETC.
Excuser mon retard pour répondre mais je ne viens de rentrer que ce week-end.
En fait le schéma 2 est erroné je vous mets le bon schéma en pièce jointes ainsi que le schéma de la PAC et du bloc Hydraulique. Pour l'eau sanitaire, en effet cela fait deux circuits et j'aimerais les modifier pour n' en avoir qu'un seul en injectant l'eau chauffée par le système solaire dans le circuit chauffée par la PAC.
Cordialement.
D'Jakson 59
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Excuser mon retard pour répondre mais je ne viens de rentrer que ce week-end.
En fait le schéma 2 est erroné je vous mets le bon schéma en pièce jointes ainsi que le schéma de la PAC et du bloc Hydraulique. Pour l'eau sanitaire, en effet cela fait deux circuits et j'aimerais les modifier pour n' en avoir qu'un seul en injectant l'eau chauffée par le système solaire dans le circuit chauffée par la PAC.
Cordialement.
D'Jakson 59
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




31 mai 2023 à 11:58

VETC bonjour et merci de votre réponse, je vais essayer de répondre à vos questions.
Votre système solaire est une version CESI ou COMBI ? Système solaire combiné
- Votre ballon solaire est-il équipé de deux échangeurs ? oui
- Votre PAC est-elle prévue pour faire l'ECS ? oui
- Votre PAC est-elle équipée du relève ? Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ? oui
- Votre installation est équipée de quelle type de régulation ?
pour la PAC Saunier Duval GeniaAir Split c'est le boitier de régulation MIPRO V5
Pour le combiné solaire c'est le boitier de régulation Microsol avanced
C'est le schéma 2 qui est installé actuellement, je n'y ai fais figuré que le circuit de tuyauterie pour savoir si les branchements fonctionneront, mais il y a bien : Les vannes, soupapes,vase d' expansion, purge, soupape différentielle, circulateur.
Le ballon tampon de la PAC a été supprimé et remplacé par celui du ballon du système solaire combiné .
Cordialement
Djakson 59
Votre système solaire est une version CESI ou COMBI ? Système solaire combiné
- Votre ballon solaire est-il équipé de deux échangeurs ? oui
- Votre PAC est-elle prévue pour faire l'ECS ? oui
- Votre PAC est-elle équipée du relève ? Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ? oui
- Votre installation est équipée de quelle type de régulation ?
pour la PAC Saunier Duval GeniaAir Split c'est le boitier de régulation MIPRO V5
Pour le combiné solaire c'est le boitier de régulation Microsol avanced
C'est le schéma 2 qui est installé actuellement, je n'y ai fais figuré que le circuit de tuyauterie pour savoir si les branchements fonctionneront, mais il y a bien : Les vannes, soupapes,vase d' expansion, purge, soupape différentielle, circulateur.
Le ballon tampon de la PAC a été supprimé et remplacé par celui du ballon du système solaire combiné .
Cordialement
Djakson 59
24 mai 2023 à 11:37

Bonjour.
J'ai eu le même problème et cela ne venait que du fait qu'après avoir arrêté le chauffage pendant la période où il faisait bon, le circulateur du départ du chauffage était grippé.
Comme il ne tournait plus, l'eau n'alimentait plus les radiateurs. Il suffit de dégripper le circulateur de chauffage et tout rentre dans l'ordre.
Pour dégripper le circulateur, cela ne prend que quelques minutes, allez faire des recherches sur Google, vous trouverez facilement le procédé en fonction de la marque du circulateur en place sur votre circuit de chauffage.
Donc, vérifiez d'abord si votre circulateur tourne lorsque vous êtes en mode chauffage.
C'est peut-être tout simplement cela qui fait que vos radiateurs sont froids.
Cordialement.
Djakson59
J'ai eu le même problème et cela ne venait que du fait qu'après avoir arrêté le chauffage pendant la période où il faisait bon, le circulateur du départ du chauffage était grippé.
Comme il ne tournait plus, l'eau n'alimentait plus les radiateurs. Il suffit de dégripper le circulateur de chauffage et tout rentre dans l'ordre.
Pour dégripper le circulateur, cela ne prend que quelques minutes, allez faire des recherches sur Google, vous trouverez facilement le procédé en fonction de la marque du circulateur en place sur votre circuit de chauffage.
Donc, vérifiez d'abord si votre circulateur tourne lorsque vous êtes en mode chauffage.
C'est peut-être tout simplement cela qui fait que vos radiateurs sont froids.
Cordialement.
Djakson59
16 mai 2023 à 12:35

Bonjour.
J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage.
Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à chaleur et ceux pour les radiateurs.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage.
Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à chaleur et ceux pour les radiateurs.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



16 mai 2023 à 11:59