Bonjour et merci pour votre réponse, le prestataire n'a pas vérifié ces 2 composants, mais il n'y a pas le code "défaut débistat" qui s'affiche sur la chaudière et concernant l'échangeur à plaques, mon débit est le même en eau chaude ou en eau froide au robinet.
J'ai un doute mais faire intervenir un autre prestataire me coûterait un déplacement + MO et temps passé, ce que je veux éviter, j'ai déjà payé 125€ de contrat d'entretien + 240€ de pièces changées l'année dernière (vanne 3 voies + 2 thermistances).
Et mon prestataire actuel est bien agréé Chaffoteaux.
Est-il facile de démonter/vérifier le débistat sanitaire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai un doute mais faire intervenir un autre prestataire me coûterait un déplacement + MO et temps passé, ce que je veux éviter, j'ai déjà payé 125€ de contrat d'entretien + 240€ de pièces changées l'année dernière (vanne 3 voies + 2 thermistances).
Et mon prestataire actuel est bien agréé Chaffoteaux.
Est-il facile de démonter/vérifier le débistat sanitaire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 14:12

Bonjour,
Depuis plusieurs semaines, le brûleur de ma chaudière Chaffoteaux Hyxia II 24 FF (ventouse) de 2005 ne s'allume plus en mode eau chaude instantanée et donc produit de l'eau froide.
Le brûleur s'allume pour le chauffage des radiateurs sans problème, et si je mets en mode "mini accumulation" pour l'eau chaude : là le brûleur s'allume pour chauffer le ballon et j'ai donc de l'eau bien chaude, mais dès que le ballon est vide : eau froide !
Le technicien qui s'occupe du contrat d'entretien me dit que c'est la carte électronique à changer : 350€.
J'hésite à mettre autant dans une chaudière de bientôt 17 ans, alors que j'ai déjà changé 2 thermistances et la vannes 3 voies l'année dernière (240€).
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Vincenzo.
Depuis plusieurs semaines, le brûleur de ma chaudière Chaffoteaux Hyxia II 24 FF (ventouse) de 2005 ne s'allume plus en mode eau chaude instantanée et donc produit de l'eau froide.
Le brûleur s'allume pour le chauffage des radiateurs sans problème, et si je mets en mode "mini accumulation" pour l'eau chaude : là le brûleur s'allume pour chauffer le ballon et j'ai donc de l'eau bien chaude, mais dès que le ballon est vide : eau froide !
Le technicien qui s'occupe du contrat d'entretien me dit que c'est la carte électronique à changer : 350€.
J'hésite à mettre autant dans une chaudière de bientôt 17 ans, alors que j'ai déjà changé 2 thermistances et la vannes 3 voies l'année dernière (240€).
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Vincenzo.
11 janvier 2022 à 21:38