Bonjour.
Tellement de misère avec cette chaudière que j'étais pas repassé ici.
Problème résolu pour ma part avec le changement des électrodes de ionisation 30 Euros TTC.
Vanne 3 voies remplacée en mars 2021 mais sans effet elle se mettait toujours en erreur 110.
Depuis les électrodes changées en avril 2021 elle ne l'a plus jamais refait.
Voilà si ça peut aider.
Bon courage.
Tellement de misère avec cette chaudière que j'étais pas repassé ici.
Problème résolu pour ma part avec le changement des électrodes de ionisation 30 Euros TTC.
Vanne 3 voies remplacée en mars 2021 mais sans effet elle se mettait toujours en erreur 110.
Depuis les électrodes changées en avril 2021 elle ne l'a plus jamais refait.
Voilà si ça peut aider.
Bon courage.
13 janvier 2023 à 13:56

Bonjour.
Du neuf dans mon installation.
- suite à une 4éme visite du dépanneur et des erreurs 110 à répétitions décision a été prise de changer la sonde de température ainsi que la vanne 3 voies , on s est aperçu aux beaux jours qu'elle était bloquée.
Eh oui lors que j ai voulu mettre en position été , les chauffages chauffaient lors de chaque production d eau chaude. Fâcheux.
Coût de l’opération 140 Euros .
Depuis c'est nickel Alléluia.
Depuis petite nouveauté, la cartouche thermostatique de mon mitigeur de douche a lâché, étant un peu parano peut être que je surconsommais de l'eau chaude pour avoir la température voulue et que la réserve d eau chaude de 20 litres une fois bouffée faisait chauffer la production globale de la chaudière et la faisait chauffer.
Peut être mon raisonnement est irrationnel mais bon je remarquais souvent que l’erreur 110 venait après la douche.
Bonne continuation, j'espère que ça pourra aider ardibae. A+
Du neuf dans mon installation.
- suite à une 4éme visite du dépanneur et des erreurs 110 à répétitions décision a été prise de changer la sonde de température ainsi que la vanne 3 voies , on s est aperçu aux beaux jours qu'elle était bloquée.
Eh oui lors que j ai voulu mettre en position été , les chauffages chauffaient lors de chaque production d eau chaude. Fâcheux.
Coût de l’opération 140 Euros .
Depuis c'est nickel Alléluia.
Depuis petite nouveauté, la cartouche thermostatique de mon mitigeur de douche a lâché, étant un peu parano peut être que je surconsommais de l'eau chaude pour avoir la température voulue et que la réserve d eau chaude de 20 litres une fois bouffée faisait chauffer la production globale de la chaudière et la faisait chauffer.
Peut être mon raisonnement est irrationnel mais bon je remarquais souvent que l’erreur 110 venait après la douche.
Bonne continuation, j'espère que ça pourra aider ardibae. A+
20 avril 2021 à 09:43

Bonjour ardibae.
Les propositions de réglages de Mario ont-ils solutionné votre problème, je suis toujours en galère, le réparateur a émis la piste d'une mauvaise circulation due à une multiplicité de matériaux (tuyau cuivre, multicouche, PER ça fait beaucoup de raccord c'était une Reno).
Mais bref ça a marché nickel pendant 3 ans et depuis personne n'a solutionné cette panne. Ça m'use.
Je vous donne des nouvelles si quelqu’un règle ça.
Cordialement.
Les propositions de réglages de Mario ont-ils solutionné votre problème, je suis toujours en galère, le réparateur a émis la piste d'une mauvaise circulation due à une multiplicité de matériaux (tuyau cuivre, multicouche, PER ça fait beaucoup de raccord c'était une Reno).
Mais bref ça a marché nickel pendant 3 ans et depuis personne n'a solutionné cette panne. Ça m'use.
Je vous donne des nouvelles si quelqu’un règle ça.
Cordialement.
10 février 2021 à 08:56

Bonjour.
J'ai actuellement le même problème, le dépanneur m'a parlé d'un problème de mauvaise circulation, ça a marché 4 jours et depuis 3 codes erreur 110 par jour, ça devient pénible.
Avez-vous résolu votre souci ?
Merci.
J'ai actuellement le même problème, le dépanneur m'a parlé d'un problème de mauvaise circulation, ça a marché 4 jours et depuis 3 codes erreur 110 par jour, ça devient pénible.
Avez-vous résolu votre souci ?
Merci.
24 janvier 2021 à 10:21