christophe59310
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Merci pour ce retour.

Je me permets tout d'abord de signaler qu'à aucun moment j'ai tenu pour responsable l'installateur de ma nouvelle chaudière pour les malfaçons constatées. Je me doute bien qu'il n'y est pour rien.

Cette petite précision étant faite, voici les réponses aux questions que vous me posez.

Je n'ai pas de sonde extérieure. En effet, celle-ci m'a été très fortement déconseillée par mon installateur (et d'autres également) sous prétexte que dans ma région du Nord, les températures sont trop changeantes avec une amplitude trop importante et donc la chaudière serait à la ramasse pour compenser.

De plus, je possède donc forcément un thermostat d'ambiance (celui qui est livré avec la chaudière et qui est commun aux chaudières Frisquet car chez eux, le prix de la chaudière comprend le thermostat sans fil). Le technicien qui est venu faire les réglages après la pose de la chaudière m'a même dit que ce thermostat était salué par les critiques de la presse et que d'après cette presse il régulait mieux qu'une sonde extérieure. Je ne suis pas du métier donc je fais confiance aux professionnels surtout quand plusieurs disent la même chose.

Pour le devis, les deux tuyaux descendent de l'étage. C'est lors du repiquage au circuit du rez de chaussée qu'il y a eu inversion. Il faut donc couper les tuyaux au niveau de rez de chaussée pour les remettre au bon endroit. Combien de temps estimez-vous cette manipulation ?

Encore merci pour votre retour.
01 février 2018 à 11:23
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids

Bonsoir,

J'ai un problème avec 2 radiateurs qui ne chauffent qu'à moitié depuis que j'ai fait installer une chaudière à condensation Frisquet.
La partie supérieure est bien chaude jusqu'à la moitié des radiateurs et le reste est froid.

Avant le changement, j'avais déjà un radiateur qui avait ce problème (je pensais qu'il y avait de la boue). Or depuis le changement de chaudière avec un désembouage de fait, celui juste après ne chauffe également plus bien.

J'ai donc rappelé mon chauffagiste pour regarder ce problème. Il a décelé une anomalie dans l'installation avec une inversion de départ et d'arrivée dans les tuyaux.

Je vais essayer de vous expliquer mon installation.

De la chaudière, les tuyaux vont directement à l'étage pour un premier radiateur (arrivée et départ montés correctement).
Juste après le premier radiateur, les chauffagistes de l'époque se sont repiqués pour passer au rez de chaussée.
C'est à ce moment qu'il y a problème. A l'étage, le tuyau de départ est repiqué sur le tuyau d'arrivée au rez de chaussée et donc le tuyau d'arrivée de l'étage est repiqué sur le tuyau de départ du rez de chaussée. Il y a donc inversement arrivée/départ au rez de chaussée.

Au rez de chaussée, à 50 cm à gauche des tuyaux repiqués à l'envers, il y a un radiateur qui lui chauffe pourtant très bien sur toute sa surface. A 1 m à droite du repiquage inversé, il y a un premier radiateur qui ne chauffent qu'à moitié et le second est à environ 3 m de premier qui chauffe mal.

1) pourquoi le radiateur à gauche de l'inversement de départ/arrivée chauffe correctement et pas les 2 de droite ?
2) mon chauffagiste m'a fait un devis qui s'élève à 306.90€ qui comprend un coude de diamètre 28 avec brasure à 77 €, main d’œuvre à 202.40€ et une prise en charge secteur (déplacement je suppose) à 27.50 € TTC.
Est-ce un devis correct, trop cher ?
Combien faut-il de temps pour réaliser le changement ?
Le taux horaire en d'environ de combien de l'heure ?
Merci pour vos réponses.
31 janvier 2018 à 21:44
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Changement chaudière 2 radiateurs restent froids