Profil du membre Chambaris
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Chambaris sur le forum Chauffage

a posté 9 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Suite à l'achat de notre maison, disposant d'une PAC Vitocal 350-A, nous avons des difficultés depuis la rénovation de notre tableau électrique (par un électricien Pro)
Nous avons la PAC en défaut => voyant rouge avec le défaut : C1 : Rés. Elec / compresseur.
Historiquement l'installation avait un délestage en cas d'appel EJP, ce qui n'est plus opérationnel, faute de contrat EJP désormais.
Que faut-il faire pour résoudre ce problème (notre chauffagiste, qui est déjà venue le mois dernier, n'est pas joignable).
Nous n'avons plus d’eau chaude ni chauffage, il fait 14° dans la maison, nous sommes épuisé et ne savons plus quoi faire.
Merci infiniment pour votre aide.
Suite à l'achat de notre maison, disposant d'une PAC Vitocal 350-A, nous avons des difficultés depuis la rénovation de notre tableau électrique (par un électricien Pro)
Nous avons la PAC en défaut => voyant rouge avec le défaut : C1 : Rés. Elec / compresseur.
Historiquement l'installation avait un délestage en cas d'appel EJP, ce qui n'est plus opérationnel, faute de contrat EJP désormais.
Que faut-il faire pour résoudre ce problème (notre chauffagiste, qui est déjà venue le mois dernier, n'est pas joignable).
Nous n'avons plus d’eau chaude ni chauffage, il fait 14° dans la maison, nous sommes épuisé et ne savons plus quoi faire.
Merci infiniment pour votre aide.
21 novembre 2024 à 11:13

Bonsoir.
J’ai regardé mais les menus de ma chaudière sont légèrement différents.
Pour accéder au menu installation / services techniques, il y a une demande de code d’accès.
Le menu est "Niveau Tech. Services"
L’écran affiché alors :
VI : 7197099
SW : V5.65 1004
Code :
Pourriez-vous me dire comment trouver le code d’accès, afin que j’accède au menu de changement de langage ?
Merci beaucoup.
Stéphane.
J’ai regardé mais les menus de ma chaudière sont légèrement différents.
Pour accéder au menu installation / services techniques, il y a une demande de code d’accès.
Le menu est "Niveau Tech. Services"
L’écran affiché alors :
VI : 7197099
SW : V5.65 1004
Code :
Pourriez-vous me dire comment trouver le code d’accès, afin que j’accède au menu de changement de langage ?
Merci beaucoup.
Stéphane.
03 octobre 2024 à 22:36

Merci beaucoup.
Je vais essayer la notice qui est différente de la mienne.
Je vais essayer la notice qui est différente de la mienne.
01 octobre 2024 à 08:31

Bonjour.
Ma chaudière Viessmann Vitocal 350 avait ses menus en Français et ils sont repassés en Allemand.
Comment puis les remettre en français ?
Un immense merci pour votre aide, il n’y a rien sur le mode d’emploi et je suis très embêté de ne plus pouvoir régler les paramètres.
Stéphane.
Ma chaudière Viessmann Vitocal 350 avait ses menus en Français et ils sont repassés en Allemand.
Comment puis les remettre en français ?
Un immense merci pour votre aide, il n’y a rien sur le mode d’emploi et je suis très embêté de ne plus pouvoir régler les paramètres.
Stéphane.
29 septembre 2024 à 21:37

Sauriez-vous quel thermostat Viessmann utiliser pour remplacer mon vieux OF11 ?
Merci pour vos précieux conseils.
Merci pour vos précieux conseils.
10 septembre 2024 à 21:34

Bonjour.
Suite à nos échanges sur le sujet :
Remplacer vieux thermostat type OF 11 pompe à chaleur Viessmann
Voici les photos.
Merci pour vos conseils.
Stéphane.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Suite à nos échanges sur le sujet :
Remplacer vieux thermostat type OF 11 pompe à chaleur Viessmann
Voici les photos.
Merci pour vos conseils.
Stéphane.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 septembre 2024 à 15:21

Merci beaucoup à vous, j’envoie l'email.
Bien à vous
Bien à vous
02 septembre 2024 à 15:03

Merci pour votre réponse Mario.
En effet, ma PAC et l’OF11 sont complétés d’une sonde extérieure.
J’aimerais vraiment pouvoir moderniser et remplacer cet OF11
Je n’arrive pas à insérer une photo. (Quand je le fait, il n’y a plus le bouton envoyer cette réponse)...
En effet, ma PAC et l’OF11 sont complétés d’une sonde extérieure.
J’aimerais vraiment pouvoir moderniser et remplacer cet OF11
Je n’arrive pas à insérer une photo. (Quand je le fait, il n’y a plus le bouton envoyer cette réponse)...
28 août 2024 à 23:34

Bonjour.
Je viens d’acheter une maison équipée d’une ancienne pompe à chaleur Viessmann Vitocal 350 avec un vieux thermostat dans la maison de type OF 11 (je n’ai rien trouvé sur internet pour ce modèle).
Je souhaiterais le remplacer par un plus moderne mais difficile de savoir lequel prendre.
Ce vieux thermostat avait deux boutons.
Un qui règle l’offset (consigne +1/+3/-1/-2).
Un qui sélectionne : marche, arrêt, lune (nuit), soleil (jour), horloge.
Quel type / modèle puis-je utiliser ?
Il est à deux fils.
Merci pour votre aide.
Je viens d’acheter une maison équipée d’une ancienne pompe à chaleur Viessmann Vitocal 350 avec un vieux thermostat dans la maison de type OF 11 (je n’ai rien trouvé sur internet pour ce modèle).
Je souhaiterais le remplacer par un plus moderne mais difficile de savoir lequel prendre.
Ce vieux thermostat avait deux boutons.
Un qui règle l’offset (consigne +1/+3/-1/-2).
Un qui sélectionne : marche, arrêt, lune (nuit), soleil (jour), horloge.
Quel type / modèle puis-je utiliser ?
Il est à deux fils.
Merci pour votre aide.
22 août 2024 à 17:20