Rossignol merci de votre réponse, j'ai résolu le problème de ma chaudière.
Il faut juste que les deux électrodes du brûleur et un écartement situé entre 5 et 7 mm car à force de chauffe ces électrodes se rapprochent ce qui déclenche une coupure de sécurité et affiche un code erreur 133.
Il est dommage que le fabricant ne tienne pas les artisans au courant.
Salutations.
04 mai 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce site.
Je cherche une solution pour un code d’erreur 133 sur une chaudière à condensation gaz Perfinox condens duo 5000 de 3 ans d'âge.
Merci de votre réponse.
02 mai 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000