Bonjour à tous.

Merci pour toutes ces réponses.
J'ai également commander et remplacé les condensateurs en C11, C7 et C1.

Je l'ai essayé chez un client mais j'ai rencontré un nouveau problème. Le problème initial était, comme nous le savons tous, le démarrage de la veilleuse qui se coupe et continue de réessayer sans arrêt.

Maintenant que j'ai remplacé les condensateurs (mis au bonne endroit), la veilleuse reste mais la demande de l'ouverture du bloc de gaz vers les rampes ne se fait pas, j'ai vérifié avec un coffret neuf et la chaudière démarre direct.
Est-ce que je me serais trompé en les soudant, ou touché quelque chose d'autre en faisant les soudures ?

Si vous avez une idée, je suis preneur pour pouvoir réparer mon/mes coffret défectueux.
Bonne continuation à tous.
09 mars 2024 à 23:47
forum consulter ce sujet Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich