FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre AlbinUb

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit AlbinUb sur le forum Chauffage

AlbinUb
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bon, je pense avoir trouvé l origine de mon problème de thermostat, ils ont inversé le circuit À et le B....
Le thermostat étant sur le A et la chaudière envoyant la température correspondante sur le B...
08 novembre 2021 à 13:47
forum consulter ce sujet Problème sonde sur PAC Chappée

Bonjour,
En premier lieu pour vous répondre :
- Mon matériel : PAC Chappée Eria-N duo 4-8/E n°A02E81949016
- plancher chauffant
- avec sonde extérieure
- Thermostat Emolife de Chappée qui se situe dans le salon :
https://www.chappee.com/nos-produits/regulation-et-produits-connectes/thermostat-connecte/emo-life
- J'ai 130m² habitable et deux circuits de chauffage différents.

J'ai vérifié il y a bien un pontage sur la connexion dédiée à la sonde intérieure du circuit B, je vais demander à Chappée si cela est conforme.... si l'appareil demande 2 sondes je pense que l'installation est incomplète.

J'ai réussi à désactiver le circuit B pour éviter l'erreur, mais la maison ne chauffe qu'à moitié.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20211106 125130img 20211106 125122img 20211106 123542

06 novembre 2021 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème sonde sur PAC Chappée

Publicité

Bonjour.

J'ai dans une maison neuve une PAC Eria-N de Chappée.
Je ne sais pas vers qui me tourner... L'installation n'est pas conforme (manque sécurité et filtre sur les circuits et chauffage) et la société habilitée Chappée ne garantie du coup pas matériel. Bon ça c'est pour vous expliquer ma situation (je pars en juridique contre mon constructeur ça va être marrant... sad).
J'avais un problème sur ma sonde extérieure, finalement résolu il y avait un fil cassé à la sortie ext (certainement en faux contact depuis le début).
Et depuis j'ai une erreur "sonde de température ambiante attendue mais non détectée W 00 81 sur SCB 04".
Ce que je ne comprends pas c'est que SCB 04 c'est pour mon circuit secondaire de chauffage et je n'ai toujours eu qu'un seul thermostat... Je suppose que l'installateur a désactivé cette sonde... Et que cela a été remis à zéro... Comment ???
De plus j'ai vu dans un autre post une personne qui comme moi avait un problème de différence de température entre celle demandée et celle effective, résolu en corrigeant certains branchements mais moi je n'y connais rien. crycry
Quelqu'un peut-il m'aider à orienter mes recherches ?
Merci.
04 novembre 2021 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème sonde sur PAC Chappée