Problème de condensation suite installation poële cheminée
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
543
Questions Chauffage : Problème de condensation suite installation poële cheminée
Invité

J'ai installé un poële cheminée Supra qui a fonctionné sans problème durant une semaine. Depuis, il y a des problèmes de condensation avec écoulements d'eau et suie le long de mon tuyau.
Réponse chauffage 1
Invité

Problème de condensation suite installation poële cheminée
Invité

Un bon bois a au moins deux ans de séchage après coupe. Si c'est le cas de votre bois, isolez votre gaine dans les combles pour éviter la condensation.
Réponse chauffage 2
Invité

Problème de condensation suite installation poële cheminée
Invité

Isolation de la cheminée dans les parties froides. Ouverture du tirage en position MAX.
Réponse chauffage 3
Invité

Problème de condensation suite installation poële cheminée
Invité

Ne jamais faire fonctionner un chauffage bois avec le tirage au minimum, formation de condensation puis de goudron.
Réponse chauffage 4
Invité

Problème de condensation suite installation poële cheminée
Invité

Il faut mettre du bois bien sec et un tirage corect.
06 janvier 2008 à 03:19
Réponse chauffage 5
Invité

Problème de condensation suite installation poële cheminée
Invité

Pour éviter la condensation, brûler du bois bien sec à un régime suffisant.
Si le bistre s'écoule à l'extérieur des tuyaux, c'est que ceux-ci sont montés à l'envers !
Toujours emboîter les tubes du conduit de raccordement dans le sens des condensats et pas dans le sens des fumées. Et ne me demandez pas pourquoi les fabricants français posent traditionnellement des buses mâles en sortie de leurs appareils. Partir avec un manchon femelle-femelle.
En cas de très forte température à l'intérieur du conduit, les coulures séchées peuvent s'enflammer !
Si le bistre s'écoule à l'extérieur des tuyaux, c'est que ceux-ci sont montés à l'envers !
Toujours emboîter les tubes du conduit de raccordement dans le sens des condensats et pas dans le sens des fumées. Et ne me demandez pas pourquoi les fabricants français posent traditionnellement des buses mâles en sortie de leurs appareils. Partir avec un manchon femelle-femelle.
En cas de très forte température à l'intérieur du conduit, les coulures séchées peuvent s'enflammer !