Bonjour, j'ai récemment remplacé ma vieillissante chaudière Elm Leblanc par une nouvelle Mégalis qui depuis ne fonctionne bien que lorsque j'ouvre la fenêtre de la cuisine (pièce en semi-sous-sol où elle est installée).
L'évacuation des fumées se fait en tirage naturel via un conduit extérieur en fibro-ciment.
La pose d'un aspirateur statique n'a rien réglé et d'après mon installateur, seules deux solutions sont possibles, le remplacement par un modèle ventouse ou à condensation ; Que me conseillez-vous ?
Le passage à un modèle à condensation peut-il résoudre le problème à 100% ? Merci d'avance.
L'évacuation des fumées se fait en tirage naturel via un conduit extérieur en fibro-ciment.
La pose d'un aspirateur statique n'a rien réglé et d'après mon installateur, seules deux solutions sont possibles, le remplacement par un modèle ventouse ou à condensation ; Que me conseillez-vous ?
Le passage à un modèle à condensation peut-il résoudre le problème à 100% ? Merci d'avance.
17 février 2010 à 17:46
Réponse 1 aux problèmes chauffage
Invité

Problème de tirage condensation sur chaudière Mégalis avec conduit fibro-ciment
Invité

Bonjour
Il est bien gentil votre installateur mais j'ai l'impression qu'il adore faire des factures salées.
Si ça marche quand vous ouvrez votre fenêtre, ça veut dire que votre chaudière n'a pas assez d'air et que votre pièce se met en dépression.
Avant de changer à nouveau de chaudière, peut-être qu'il faudrait voir si la prise d'air extérieur est correctement dimensionnée.
D'autre part, je pense que le tubage de votre conduit serait plus salutaire que de vous changer à nouveau la chaudière, c'est sûr qu'au niveau facture, votre installateur est plus gagnant en changeant encore une fois de chaudière.. Voyez d'autres professionnels, je pense que vous y avez tout intérêt.
Cordialement.
Il est bien gentil votre installateur mais j'ai l'impression qu'il adore faire des factures salées.
Si ça marche quand vous ouvrez votre fenêtre, ça veut dire que votre chaudière n'a pas assez d'air et que votre pièce se met en dépression.
Avant de changer à nouveau de chaudière, peut-être qu'il faudrait voir si la prise d'air extérieur est correctement dimensionnée.
D'autre part, je pense que le tubage de votre conduit serait plus salutaire que de vous changer à nouveau la chaudière, c'est sûr qu'au niveau facture, votre installateur est plus gagnant en changeant encore une fois de chaudière.. Voyez d'autres professionnels, je pense que vous y avez tout intérêt.
Cordialement.
18 février 2010 à 12:48
Réponse 2 aux problèmes chauffage
Invité

Problème de tirage condensation sur chaudière Mégalis avec conduit fibro-ciment
Invité

Bonjour, j'ajouterais à la réponse 1 (avec laquelle je suis tout à fait d'accord) que dans un local où vous avez une chaudière gaz de ce type installée il faut obligatoirement une ventilation haute et basse pour avoir l'agrément.