Bonsoir.
Ayant réglé une température de 21 degrés dans la zone de 7h à 23h, ensuite une température de 16 degrés de 23h à 7 h, le lendemain matin à 7h, la température est de 19.2 degrés au lieu des 21 attendus.
Il faut ensuite remettre 21 degrés sur le thermostat pour que cette température reste toute la journée jusqu'à 23 H.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance.
Jean-Pierre
Ayant réglé une température de 21 degrés dans la zone de 7h à 23h, ensuite une température de 16 degrés de 23h à 7 h, le lendemain matin à 7h, la température est de 19.2 degrés au lieu des 21 attendus.
Il faut ensuite remettre 21 degrés sur le thermostat pour que cette température reste toute la journée jusqu'à 23 H.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance.
Jean-Pierre
22 décembre 2016 à 21:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème avec thermostat SIEMENS Landis Staefa REV 32
Invité

Bonsoir,
Si j'ai bien compris ce que vous dites...
Comment voulez-vous qu'à 6h59 la température soit de 16° et qu'une minute plus tard elle soit de 21° ?
Quelque chose a dû m'échapper.
Meilleurs sentiments.
GC
Si j'ai bien compris ce que vous dites...
Comment voulez-vous qu'à 6h59 la température soit de 16° et qu'une minute plus tard elle soit de 21° ?

Quelque chose a dû m'échapper.
Meilleurs sentiments.
GC
22 décembre 2016 à 22:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème avec thermostat SIEMENS Landis Staefa REV 32
A 7h le thermostat devrait basculer sur 21 comme programmé. Or il se met à 19.2 degrés.
Et ceci tous les jours bien que tous les jours nous le remettions à 21 degrés.
J’espère avoir clarifié mon problème.
Cordialement.
JP
Et ceci tous les jours bien que tous les jours nous le remettions à 21 degrés.
J’espère avoir clarifié mon problème.
Cordialement.
JP
22 décembre 2016 à 23:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème avec thermostat SIEMENS Landis Staefa REV 32
Salut.
A mon avis vous avez dû louper une étape dans la programmation ?
Cherchez bien.
Joyeux Noël.
A+
A mon avis vous avez dû louper une étape dans la programmation ?
Cherchez bien.
Joyeux Noël.
A+
23 décembre 2016 à 17:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème avec thermostat SIEMENS Landis Staefa REV 32
Invité

J'arrive un peu tard, si je comprends bien c'est que vous mettez une consigne de 21 degrés et vous n'arrivez pas à obtenir cette température :
1) Vérifiez que la vanne 3 voies est sur ouverture maxi après 10 mn de la demande de la part du régulateur.
2) Si la vanne est complètement ouverte (by pass fermé), augmenter la température de départ de la chaudière, elle est trop basse et n'arrive pas à accéder à votre demande, surtout si la température extérieure baisse.
1) Vérifiez que la vanne 3 voies est sur ouverture maxi après 10 mn de la demande de la part du régulateur.
2) Si la vanne est complètement ouverte (by pass fermé), augmenter la température de départ de la chaudière, elle est trop basse et n'arrive pas à accéder à votre demande, surtout si la température extérieure baisse.
25 octobre 2019 à 20:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Recherche un thermostat Landis & Staefa Rev 32
- N°10864 : Bonjour Mon thermostat Siemens Landis & Staefa Rev 32 est en panne. Je cherche où en acheter un neuf pour le remplacer. Merci de m'indiquer comment commander cette pièce. A votre disposition pour toute réponse. Merci d'avance....
- 2. Thermostat REV 17 continue à monter en température au delà de la température souhaitée
- N°15548 : Bonjour, J'ai remplacé mon thermostat REV 16 par le 17 de Siemens pour commander une vanne 3 voies Landys. La montée en température fonctionne bien par contre le système ne semble par se déconnecter pour permettre le...
- 3. Notice thermostat Landis + Gyr chronogyr rev10
- N°13297 : Bonjour, Je recherche notice Thermostat Landis et Gyr chronogyr rev10. Merci.
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Défaut thermostat d'ambiance Landis et Gyr modèle Chronogyr rev 20
- N°10322 : Bonjour Je possède un thermostat d'ambiance de marque Landis et Gyr modèle CHRONOGYR REV 20 alimenté par piles (3 x 1,5V) qui viennent d'être remplacées. J'ai rentré tous les paramètres initiaux (heures de coupure et de...
- 7. Information thermostat Siemens Landis QAA 50
- N°12793 : Bonjour Sur ma chaudière à gaz, j'ai un thermostat de marque Siemens type Landis QAA 50. J'aimerais savoir, lorsqu'il est en marche "mode automatique", si le petit bonhomme sur le thermostat en bas à gauche doit être allumé ou...
- 8. Problème installation thermostat Siemens rev 11
- N°6670 : Bonjour, je viens d'acheter un thermostat Siemens rev 11 pour commander mes chauffages électriques avec fil pilote, mais le problème c'est que le thermostat actionne le relais (ferme le contact) lorsqu'il passe en confort, alors...
- 9. Relier thermostat Siemens chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°6314 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury celtic RSC, et j'ai acheté un thermostat Siemens landis et staefa rev 11. Cependant je ne sais pas comment le relier à ma chaudière, par fil pilote il me semble. Dois-je...
- 10. Branchement thermostat d'ambiance Siemens Landis et Staefa RDE
- N°14009 : Bonjour Je dois installer un thermostat d'ambiance 220 V de marque Siemens Landis et Staefa sur ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Thema Plus Condens. Pouvez-vous m'expliquer les branchements ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite