Question Bricolage Chauffage : Trop de pression chaudière Saunier Duval Thema plus F25
Invité

Bonsoir, j'ai la pression qui a subitement augmenté sur ma Saunier Duval Thema plus F25.
Elle est passée à 2.7 bars et un voyant rouge s'est allumé.
En ouvrant la vanne vidange cela rebaisse sans souci, par contre cela remonte aussi très vite à nouveau.
J'oubliais l'eau ne chauffe plus correctement. Que dois-je faire ?
Elle est passée à 2.7 bars et un voyant rouge s'est allumé.
En ouvrant la vanne vidange cela rebaisse sans souci, par contre cela remonte aussi très vite à nouveau.
J'oubliais l'eau ne chauffe plus correctement. Que dois-je faire ?
24 octobre 2009 à 20:13
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Trop de pression chaudière Saunier Duval Thema plus F25
Invité

Voir la pompe à eau qui ne doit plus fonctionner.
09 décembre 2010 à 13:17
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Trop de pression chaudière Saunier Duval Thema plus F25
Invité

Bonjour,
Vérifier si le vase d'expansion est bien gonflé à 0.9 bar, problème très connu des Saunier Duval Thema, le vase régule la pression chauffage, s'il est dégonflé ou flexible bouché ça ne marchera pas.
Cordialement.
Vérifier si le vase d'expansion est bien gonflé à 0.9 bar, problème très connu des Saunier Duval Thema, le vase régule la pression chauffage, s'il est dégonflé ou flexible bouché ça ne marchera pas.
Cordialement.