Problème chaudière Ideal 2101 régulé par thermostat 1010
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15442
Question dépannage chauffage : Problème chaudière Ideal 2101 régulé par thermostat 1010
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma chaudière Ideal 2101, chauffe eau intégré régulé par thermostat 1010.
Quand j'utilise de l'eau chaude les radiateurs deviennent brûlants.
Pouvez-vous me dire d’où cela provient ?
Merci.
J'ai un problème avec ma chaudière Ideal 2101, chauffe eau intégré régulé par thermostat 1010.
Quand j'utilise de l'eau chaude les radiateurs deviennent brûlants.
Pouvez-vous me dire d’où cela provient ?
Merci.
12 décembre 2012 à 19:16
Conseils problême chaudière 1
Problème chaudière Ideal 2101 régulé par thermostat 1010
Bonjour,
Je ne connais pas cette chaudière mais quand une chaudière produit de l'eau chaude, la régulation demande à la chaudière de fonctionner à sa température maximale c'est à dire à la valeur de l'aquastat (généralement 75 °C) de façon à satisfaire au plus vite le besoin en ECS.
S'il n'y a pas de priorité ECS, le circulateur chauffage continue de fonctionner et dans ce cas, la température de l'eau partant dans les radiateurs est égale à celle allant dans le ballon ECS.
S'il y a priorité ECS, la régulation coupe de circulateur chauffage mais s'il n'y a pas de clapet anti-thermosiphon, passée une certaine température, un thermosiphon se met en place.
Hervé.
Je ne connais pas cette chaudière mais quand une chaudière produit de l'eau chaude, la régulation demande à la chaudière de fonctionner à sa température maximale c'est à dire à la valeur de l'aquastat (généralement 75 °C) de façon à satisfaire au plus vite le besoin en ECS.
S'il n'y a pas de priorité ECS, le circulateur chauffage continue de fonctionner et dans ce cas, la température de l'eau partant dans les radiateurs est égale à celle allant dans le ballon ECS.
S'il y a priorité ECS, la régulation coupe de circulateur chauffage mais s'il n'y a pas de clapet anti-thermosiphon, passée une certaine température, un thermosiphon se met en place.
Hervé.
15 décembre 2012 à 13:34
Conseils problême chaudière 2
Problème chaudière Ideal 2101 régulé par thermostat 1010
Merci pour la réponse, en fait je n'ai jamais fait attention et comme le circulateur chauffage fonctionne tout le temps, il semblerait que ce soit normal.
17 décembre 2012 à 19:30