Lorsque ma chaudière à gaz se met en route, j'ai un bruit au niveau de la tuyauterie qui alimente le radiateur de ma chambre.
Cela fait comme un écoulement d'eau qui semblerait presque logique lorsque le radiateur est allumé (quoique trop fort pour être normal).
Mais même lorsqu'il est éteint la bruit est présent dans la tuyauterie. Si j'allume le radiateur et le met par exemple sur la position 3 (sur 6) le bruit diminue mais reste présent.
Sur tous les autres radiateurs de mon appartement, ce problème n'existe pas.
Merci de me donner des pistes pour résoudre ce problème pénible.
Lorsque ma chaudière à gaz se met en route, j'ai un bruit au niveau de la tuyauterie qui alimente le radiateur de ma chambre.
Cela fait comme un écoulement d'eau qui semblerait presque logique lorsque le radiateur est allumé (quoique trop fort pour être normal).
Mais même lorsqu'il est éteint la bruit est présent dans la tuyauterie. Si j'allume le radiateur et le met par exemple sur la position 3 (sur 6) le bruit diminue mais reste présent.
Sur tous les autres radiateurs de mon appartement, ce problème n'existe pas.
Merci de me donner des pistes pour résoudre ce problème pénible.
03 janvier 2013 à 16:08
Problème bruit tuyauterie radiateur 1
Invité

Problème de bruit dans la tuyauterie alimentant un radiateur
Invité

Bonjour,
Je crois comprendre que ce radiateur est équipé d'un robinet thermostatique. Même si le circulateur est réglé à une vitesse convenable, il arrive que des robinets thermostatiques soient bruyants (mystères de l'hydrodynamique....).
Dans la mesure où ce bruit ne se fait entendre qu'à cet endroit, pour être certain que l'eau ne circule plus dans ce radiateur, plutôt que de "l'éteindre", je vous suggère de fermer complètement le coude de réglage s'il y en a un (j'ai rencontré des radiateurs "éteints" qui continuaient à chauffer !).
Si à ce moment là le bruit cesse, je pense que le robinet sera à remplacer par un autre, d'une autre marque.
Ne pas négliger de faire des tests avec les radiateurs "sans problème" : les bruits dans un circuit chauffage sont toujours difficilement localisables.
Meilleurs sentiments.
GC
Je crois comprendre que ce radiateur est équipé d'un robinet thermostatique. Même si le circulateur est réglé à une vitesse convenable, il arrive que des robinets thermostatiques soient bruyants (mystères de l'hydrodynamique....).
Dans la mesure où ce bruit ne se fait entendre qu'à cet endroit, pour être certain que l'eau ne circule plus dans ce radiateur, plutôt que de "l'éteindre", je vous suggère de fermer complètement le coude de réglage s'il y en a un (j'ai rencontré des radiateurs "éteints" qui continuaient à chauffer !).
Si à ce moment là le bruit cesse, je pense que le robinet sera à remplacer par un autre, d'une autre marque.
Ne pas négliger de faire des tests avec les radiateurs "sans problème" : les bruits dans un circuit chauffage sont toujours difficilement localisables.
Meilleurs sentiments.
GC
03 janvier 2013 à 23:03
Problème bruit tuyauterie radiateur 2
Invité

Problème de bruit dans la tuyauterie alimentant un radiateur
Invité

Bonjour.
Ou plus simplement commencer par vérifier si départ et retour ne sont inversés (en touchant les tuyaux pour repérer le plus chaud).
Ou plus simplement commencer par vérifier si départ et retour ne sont inversés (en touchant les tuyaux pour repérer le plus chaud).
20 janvier 2013 à 18:38