Questions Chauffage : Problème de veilleuse
Invité

Bonjour à tous, j'ai un problème de veilleuse sur une chaudière Chappée XG1. Comment faire pour tester un thermocouple ? Pour savoir si réellement il est hors d'usage. Merci à l'avance pour vos réponses.
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème de veilleuse
Invité

Moi aussi j'en ai une et parfois la veilleuse s'éteint. Apres étude du problème, il s'agit de l'oxydation des contacts des cosses électriques avec la sonde de sécurité, température chaudière et / ou celles de liaison groupe de sécurité thermocouple. La tension fournie par le thermocouple n'est que de 0,8 Volt ce qui nécessite des liaisons électriques impeccables. Il suffit de débrancher les cosses une fois et de les rebrancher à l'identique, cela nettoie les contacts électriques, puis d'allumer la veilleuse et après 1 à 2 minutes de passer en marche normale. Le thermocouple ne s'use jamais. Bonne chance. Joël
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Problème de veilleuse
Invité

En réponse à Joël, faisant partie du métier il faut savoir qu'un thermocouple ça s'use, mais s'il était usé votre flamme ne tiendrait pas allumée, ce pourrait être la sécurité cheminée.
sc
sc
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Problème de veilleuse
Invité

Pour l'homme du "métier", qu'est-ce qui s'use dans un thermocouple ? Les électrons ?
29 septembre 2010 à 08:29