Calculer puissance pompe à chaleur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
3138
Question Forum Chauffage : Calculer puissance pompe à chaleur
Invité

Quelle est la formule pour calculer, selon le volume de la maison, la puissance d'une pompe à chaleur air-eau au sol ? Merci.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Calculer puissance pompe à chaleur
Invité

Bonjour, un petit peu de lecture ? www.herve.silve/geothermie A bientôt.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Calculer puissance pompe à chaleur
Invité

Bonsoir, compter 100 watts par m2.
20 décembre 2008 à 02:08
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Calculer puissance pompe à chaleur
Invité

Compter 100W/m² n'est pas la meilleure des solutions, car suivant l'isolation la PAC sera sous ou surdimensionné. Adoptez plutôt la formule suivante :
Puissance requise = VxGx1.2x (t°int-t°ext)
V = Volume à chauffer
G = coefficient d'isolation de votre maison
1.2 = la majoration de 20% obligatoire en France
t°int = la température intérieure de confort, le plus souvent 21°C
t°ext = la Température extérieure de base corrigée
Exemple sur une construction une neuve :
P= V x G x 1.2 x (t°int-t°ext)
P= 400m3 x 0.7 x 1.2 x (21°-(-11)) = 10752W
Il faudra donc une pompe à chaleur de 10 kW avec un complément électrique ou une pompe à chaleur de 11 kW.
Puissance requise = VxGx1.2x (t°int-t°ext)
V = Volume à chauffer
G = coefficient d'isolation de votre maison
1.2 = la majoration de 20% obligatoire en France
t°int = la température intérieure de confort, le plus souvent 21°C
t°ext = la Température extérieure de base corrigée
Exemple sur une construction une neuve :
P= V x G x 1.2 x (t°int-t°ext)
P= 400m3 x 0.7 x 1.2 x (21°-(-11)) = 10752W
Il faudra donc une pompe à chaleur de 10 kW avec un complément électrique ou une pompe à chaleur de 11 kW.
06 mai 2012 à 14:34
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Calculer puissance pompe à chaleur
Invité

Bonjour,
Il y a des formulaires qui existent dans lesquels ils tiennent compte de la zone géographique et de l'altitude.
Mais en haute altitude je doute de l'efficacité de la chose.
Il y a des formulaires qui existent dans lesquels ils tiennent compte de la zone géographique et de l'altitude.
Mais en haute altitude je doute de l'efficacité de la chose.
04 avril 2013 à 15:11