Question Bricolage : Puits traditionnel pompe à chaleur
Invité

Bonjour, je voudrai savoir s'il est possible d'utiliser un puits de 25 mètres de profondeur pour équiper mon futur domicile d'une pompe à chaleur. La surface habitable est de 272 mètres carrés et nous avons rarement des températures en dessous de moins 5 degrés. Je vous remercie de vos conseils avisés. GTD.
19 octobre 2008 à 04:08
Conseils Forum 1
Invité

Puits traditionnel pompe à chaleur
Invité

Le problème est surtout de savoir :
1) à quelle profondeur puiser l'eau
2) quel est le débit possible
Ceci afin de savoir si une pompe de surface peut suffire sans se désamorcer (8m max) ou prévoir une pompe immergée. Pouvoir pomper 2m3 h continus pour être tranquille.
1) à quelle profondeur puiser l'eau
2) quel est le débit possible
Ceci afin de savoir si une pompe de surface peut suffire sans se désamorcer (8m max) ou prévoir une pompe immergée. Pouvoir pomper 2m3 h continus pour être tranquille.
Conseils Forum 2
Invité

Puits traditionnel pompe à chaleur
Invité

Je vous remercie pour votre réponse, le choix serait une pompe immergée et quand au débit il n'y aurait aucun problème.
Maintenant à travers ma question, c'est la possibilité d'avoir du "chaud" avec ce type d'installation qui m'intéresse. Merci encore. GTD.
Maintenant à travers ma question, c'est la possibilité d'avoir du "chaud" avec ce type d'installation qui m'intéresse. Merci encore. GTD.
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils Forum 3
Invité

Puits traditionnel pompe à chaleur
Invité

Au dessous de 8 mètres de puisage, la pompe primaire consommera tellement d'énergie qu'il faudra peut-être penser à l'aérothermie...
EXPLICATIONS : avec la puissance, c'est comme avec l'argent : on ne pense pas on compte !
En eau-eau, le débit primaire doit être, en général 2.5 fois supérieur au débit d'eau de chauffage. 272m² x 2.5m HSP (hauteur sous plafond)= 680 m3. 680 x 26 (26 c'est l'écart entre t° ext et intérieur au plus froid)= 17680. 17680 x GV (coefficient d'isolation ; 0.76 neuf ; 0.95 10 ans ; 1.2 25 ans) et vous avez votre déperdition en watts.
Soit dans le meilleur des cas : 17680 x 0.76 = 13.5 kW de déperditions.
Il faut donc une PAC eau-eau d'une puissance équivalant à 70% de ces déperditions soit 9500W. Une pac de ce type demande en débit primaire 2m3/h...
COMBIEN CONSOMMERA LA POMPE PRIMAIRE UNE FOIS LA HAUTEUR MANOMETRIQUE CONNUE ?
C'est simple : la puissance absorbée par la pompe 800 W (pour 8 m) x 2000 heures de fonctionnement par an soit : 0.8 (kW) x 2000 (h)= 1600 kWh !
Vive l'aérothermie, et profitez du fait que vous ayez fait des économies sur l'investissement pour isoler un peu mieux et vous y gagnerez encore !
De rien. LL
EXPLICATIONS : avec la puissance, c'est comme avec l'argent : on ne pense pas on compte !
En eau-eau, le débit primaire doit être, en général 2.5 fois supérieur au débit d'eau de chauffage. 272m² x 2.5m HSP (hauteur sous plafond)= 680 m3. 680 x 26 (26 c'est l'écart entre t° ext et intérieur au plus froid)= 17680. 17680 x GV (coefficient d'isolation ; 0.76 neuf ; 0.95 10 ans ; 1.2 25 ans) et vous avez votre déperdition en watts.
Soit dans le meilleur des cas : 17680 x 0.76 = 13.5 kW de déperditions.
Il faut donc une PAC eau-eau d'une puissance équivalant à 70% de ces déperditions soit 9500W. Une pac de ce type demande en débit primaire 2m3/h...
COMBIEN CONSOMMERA LA POMPE PRIMAIRE UNE FOIS LA HAUTEUR MANOMETRIQUE CONNUE ?
C'est simple : la puissance absorbée par la pompe 800 W (pour 8 m) x 2000 heures de fonctionnement par an soit : 0.8 (kW) x 2000 (h)= 1600 kWh !
Vive l'aérothermie, et profitez du fait que vous ayez fait des économies sur l'investissement pour isoler un peu mieux et vous y gagnerez encore !
De rien. LL
14 septembre 2009 à 15:39