Question Chauffage : Branchement électrique pompe chaleur Daikin
Invité

Je vais acheter une pompe à chaleur de marque Daikin 11KW, je voudrais connaître le câblage électrique et la grosseur du disjoncteur et s'il faut mettre un disjoncteur au niveau du régulateur d'eau.
03 février 2008 à 15:59
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Branchement électrique pompe chaleur Daikin
Invité

En triphasée I=P/racine de 3*230 *cos fi en considérant cos fi=0.85 ça donne un courant de 11000/1.7*230*0.85= +-33 ampères, disjoncteur 40 ampères sur du câble 10².
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Branchement électrique pompe chaleur Daikin
Invité

3 fois 6 carré pour l'alimentation du groupe extérieur.
4 fois 1.5 pour l'alimentation de l'unité intérieure.
Un disjoncteur 32 ampères (si eau sanitaire prendre un courbe d) et un 16 ampères pour l'unité intérieure qui sert en fait à la résistance électrique.
4 fois 1.5 pour l'alimentation de l'unité intérieure.
Un disjoncteur 32 ampères (si eau sanitaire prendre un courbe d) et un 16 ampères pour l'unité intérieure qui sert en fait à la résistance électrique.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Branchement électrique pompe chaleur Daikin
La puissance inscrite sur les pompes à chaleur, correspond à la puissance calorifique, et non électrique. Si votre installation est triphasée, alimentez votre groupe extérieur avec un câble 4G 2.5 et la liaison groupe intérieur/extérieur avec un câble 4G 1.5. Mais si vous êtes en mono, alors il faut du 3G 6 et 3G 2.5. Pour une pompe en triphasé, il faut une protection de 16 A courbe C, et si en monophasé, 32 A courbe C. Pas besoin de courbe D, puisque maintenant la PAC est équipée Inverter, elle démarre progressivement.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Branchement électrique pompe chaleur Daikin
Invité

Je continue de penser qu'il vaudrait mieux un courbe D, au regard des compteurs électriques au démarrage de la PAC.
18 janvier 2009 à 01:25
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Branchement électrique pompe chaleur Daikin
Invité

Bonjour
la préconisation du fabricant est un disjoncteur courbe D car si Daikin exécute la mise en route ils regarderont que la distance des tubes frigo entre l'unité intérieur et extérieur est égale à 5M ou supérieur, protection groupe extérieur sur du tri 20A ensuite concernant le module intérieur si tu as un appoint 6 KW il faut 13 ampères en courbe C et si tu es en appoint 9KW il faudra 16A mais l'appoint 9 est si il y a un problèmes de puissance car jamais utilisé. Bon courage.
la préconisation du fabricant est un disjoncteur courbe D car si Daikin exécute la mise en route ils regarderont que la distance des tubes frigo entre l'unité intérieur et extérieur est égale à 5M ou supérieur, protection groupe extérieur sur du tri 20A ensuite concernant le module intérieur si tu as un appoint 6 KW il faut 13 ampères en courbe C et si tu es en appoint 9KW il faudra 16A mais l'appoint 9 est si il y a un problèmes de puissance car jamais utilisé. Bon courage.
01 août 2011 à 16:25