Chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité affiche ff14
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7241
FAQ Questions chauffage : Chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité affiche ff14
Invité

Bonjour,
ma chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité en affichant ff 14.
Les brûleurs fonctionnent mais pas à plein régime, ce qui m'empêche d'avoir de l'eau chaude ou alors je dois faire couler l'eau en filet pour que les brûleurs aient le temps de chauffer l'eau.
Identique pour le chauffage au sol.
Le premier plombier qui s'est déplacé pense que cela vient de la carte électronique (le circuit imprimé isofast) 210 ht.
Le deuxième plombier pense que cela pourrait venir de l'électrovanne qui ne fait plus son travail.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre réponse.
ma chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité en affichant ff 14.
Les brûleurs fonctionnent mais pas à plein régime, ce qui m'empêche d'avoir de l'eau chaude ou alors je dois faire couler l'eau en filet pour que les brûleurs aient le temps de chauffer l'eau.
Identique pour le chauffage au sol.
Le premier plombier qui s'est déplacé pense que cela vient de la carte électronique (le circuit imprimé isofast) 210 ht.
Le deuxième plombier pense que cela pourrait venir de l'électrovanne qui ne fait plus son travail.
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre réponse.
12 décembre 2008 à 01:27
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière Saunier Duval f 28 e se met en sécurité affiche ff14
Invité

Il y a aussi une sonde primaire qui pourrait faire ça. Je changerai la sonde avant, elle sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Xavier