Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4457
Panne Chauffage : Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Bonjour, je vais coupler ma chaudière fuel à un insert bouilleur, je vais alimenter le foyer d'eau chaude de chauffage en direct pour la production d'ECS ainsi que les radiateurs, seulement le problème qui se pose, c'est que quand il n'y aura plus de bois en flamme dans l'insert, (fin de nuit ou week-end) le bouilleur va se transformer en radiateurs du fait qu'il y a un circulateur sur le circuit bouilleur qui emmène l'eau dans la chaudière, quel genre de technique simple puis-je adapter pour déclencher le circulateur uniquement quand la température du bouilleur est à un degré assez élevé, et le couper, quand le degré est trop bas. Merci de votre réponse.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Il faut installer une régulation avec une vanne trois voies.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Vanne trois voies motorisée couplée à un thermostat de contact.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Bonjour, j'ai à peu près ce fonctionnement : un peu galère à mettre en oeuvre car quand la cheminée ne foctionne pas c'est la chaudière qui rechauffe le bouilleur, il faut un clapet anti-retour et une bonne régulation.
31 décembre 2007 à 21:23
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Bonjour, les réponses 1 et 2 sont similaires et fonctionnent. Cependant si ce système tombe en panne durant la chauffe de la cheminée ou si il ya une panne d'électricité, votre bouilleur va bouillir et vous aller entendre des bruits bizarres dans votre maison. L'eau va bouillir et se condenser. Il faut toujours avoir une soupape entre le bouilleur et la vanne 3 voies, et tous les circuits susceptibles de bouillir doivent être en acier réfractaire. Cordialement.
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Il faut mettre un aquastat de départ sur le point haut de l'insert (à savoir que pour faire du chauffage, et de l'eau chaude il faut un insert de 19 kW), sinon les radiateurs ne chaufferont pas beaucoup, il faut déplacer la sonde de départ de votre chaudière et la mettre après le piquage du départ bouilleur, vous reliez votre aquastat à la pompe du bouilleur, qui va la déclencher à 50°, comme ça, quand la température baisse dans l'insert, la pompe s'arrête et ne refroidit pas l'eau devenue chaude, vous mettez un clapet anti retour sur le départ bouilleur, comme cela votre insert bouilleur ne devient pas radiateur, et bien sûr avec une soupape thermique sur l'installation.
Réponses 6 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Bonjour,
très intéressant vos systèmes, mais y a t-il un système de sécurité employé sur les chaudières de façon à refroidir avec un serpentin en cas de surchauffe au delà de 93° ?
Ajouter un ballon tampon ne serait-ce pas l'idéal ? Dans mon ancienne habitation j'avais couplé un ballon tampon de 1000 L à une chaudière bois pompe th et quand la régulation de la chaudière fuel demandait de l'eau chaude, une pompe tirait du ballon tampon la quantité nécessaire, c'était impeccable. Mais le problème avec l'insert : comment capter cette chaleur ? merci pour vos réponses.
très intéressant vos systèmes, mais y a t-il un système de sécurité employé sur les chaudières de façon à refroidir avec un serpentin en cas de surchauffe au delà de 93° ?
Ajouter un ballon tampon ne serait-ce pas l'idéal ? Dans mon ancienne habitation j'avais couplé un ballon tampon de 1000 L à une chaudière bois pompe th et quand la régulation de la chaudière fuel demandait de l'eau chaude, une pompe tirait du ballon tampon la quantité nécessaire, c'était impeccable. Mais le problème avec l'insert : comment capter cette chaleur ? merci pour vos réponses.
Réponses 7 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Pour fonctionner dans ce type de configuration il faut installer une vanne inverseuse type trois voies de type on/off pilotées par une ou deux sondes de température couplées sur une bonne régulation (ou la trois voie montée en proportionnelle) de départ réchauffeur qui vous permettra de fixer le seuil de basculement, ainsi qu'un groupe de sécurité + un vase d'expansion sur le circuit réchauffeur.
27 février 2009 à 03:00
Réponses 8 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Réponse 5 parfaite et ne tenez pas compte des autres.
Cependant la législation impose de mettre un serpentin à décharge thermique pour éviter toute montée en surchauffe c'est à dire d'éviter que l'eau ne dépasse les 100°c/
Professionnel du chauffage.
Cependant la législation impose de mettre un serpentin à décharge thermique pour éviter toute montée en surchauffe c'est à dire d'éviter que l'eau ne dépasse les 100°c/
Professionnel du chauffage.
03 octobre 2009 à 09:17
Réponses 9 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Bonjour, j'ai fait l'expérience, j'ai couplé mon insert bouilleur 5152, installé en 2007, de Godin (19 kW : 15 pour les radiateurs et 4 pour le rayonnement de l'insert), directement sur ma chaudière, mais le bouilleur n'est pas assez puissant pour prendre en charge le volume d'eau de la chaudière, la production d'eau chaude prioritaire aux radiateurs, et les radiateurs proprement dit, je pense que vous pouvez mettre de côté cette formule..
03 janvier 2010 à 17:39
Réponses 10 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Bonjour, j'ai le même type de projet mais je me pose encore des questions.
J'envisage un insert bouilleur 26kW couplé à une pompe air/eau alimentant un réseau de radiateurs.
Je pensais bien que l'installation serait à "penser" en cas de non fonctionnement de l'insert et cette partie du forum y répond...
Mais en cas de coupure d'électricité par exemple, pourrais-je chauffer en partie ma maison avec mon insert même si le circulateur est HS ou non fonctionnel par manque d'alimentation électrique.
Merci de votre réponse.
J'envisage un insert bouilleur 26kW couplé à une pompe air/eau alimentant un réseau de radiateurs.
Je pensais bien que l'installation serait à "penser" en cas de non fonctionnement de l'insert et cette partie du forum y répond...
Mais en cas de coupure d'électricité par exemple, pourrais-je chauffer en partie ma maison avec mon insert même si le circulateur est HS ou non fonctionnel par manque d'alimentation électrique.
Merci de votre réponse.
13 janvier 2011 à 22:30
Réponses 11 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Il faut un clapet anti-retour sur le retour de l'insert et un accélérateur sur le départ de l'insert, accouplé à un thermostat à bulbe régler à 40°. L'accélérateur de l'insert ne s'allumera qu'à partir de ce réglage. Le départ de l'insert étant branché sur le départ de l'installation, le clapet interdit la circulation dans l'insert lorsqu'il ne fonctionne plus. (18/07/11)
19 juillet 2011 à 01:58
Réponses 12 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

Question Godin. Quelqu'un connait-il le modèle insert chaudière Godin 851 CH électronique ? Avis et expérience ?
Ce modèle est sensé remplacer une vieille chaudière à gaz qui a plus de 20 ans, avec une vieille maison moyennement isolée de 130 m² ? L'isolation saméliora avec le temps...
J'attends des réponses rapidement... avec un grand remerciement. Céline.
Ce modèle est sensé remplacer une vieille chaudière à gaz qui a plus de 20 ans, avec une vieille maison moyennement isolée de 130 m² ? L'isolation saméliora avec le temps...
J'attends des réponses rapidement... avec un grand remerciement. Céline.
23 octobre 2011 à 00:38
Réponses 13 Forum chauffage
Invité

Coupler insert chaudière à chaudière fuel
Invité

J'utilise depuis le début de l'hiver (2011 / 2012) un insert bouilleur Kratki Amelia23 kW avec sa régulation électronique (gestion du circulateur, des alarmes, de l'arrivée d'air, du ventilateur de récupération des calories dans la hotte).
L'installation est très simple et chauffe parfaitement mes 160 m² moyennement isolé par -10 à -15°c extérieur. Il est connecté à un ballon de 800 litres et le seul risque viendrait des coupures d'électricité.
Une alarme retentit au dessus de 100°C ce qui ne peut arriver sauf coupure électrique (ou oubli d'ouverture des vannes...).
L'insert ne peut chauffer les radiateurs sans le circulateur (solution en cas de coupure électrique : groupe électrogène, ou batterie avec convertisseur de voiture pour alimenter le circulateur).
L'installation est très simple et chauffe parfaitement mes 160 m² moyennement isolé par -10 à -15°c extérieur. Il est connecté à un ballon de 800 litres et le seul risque viendrait des coupures d'électricité.
Une alarme retentit au dessus de 100°C ce qui ne peut arriver sauf coupure électrique (ou oubli d'ouverture des vannes...).
L'insert ne peut chauffer les radiateurs sans le circulateur (solution en cas de coupure électrique : groupe électrogène, ou batterie avec convertisseur de voiture pour alimenter le circulateur).
10 février 2012 à 16:17