Coupler chaudière bois avec chaudière fuel
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22097
Questions / Réponses Chauffage : Coupler chaudière bois avec chaudière fuel
Bonjour.
Mon père a actuellement un réseau de chauffage fuel.
La chaudière est une Chappée 27-35 kW
8 radiateurs
2000 l/ans
Maison en Alsace proche du massif vosgien.
Mon père a un gros stock de bois et a reçu récemment une chaudière bois Zaegel Held 20kW quasiment neuve.
Nous souhaiterions la coupler sur la chaudière fuel existante de façon à ne tourner quasiment qu'au bois et avoir une relève fuel s'ils quittent le domicile quelques jours en hiver.
J'ai joint un schéma résumant son installation.
Pourriez-vous m'aider à :
- Dimensionner le ballon tampon nécessaire (1000, 1500, 2000l ?)
- Dimensionner le vase d'expansion si nécessaire ?
- Établir un schéma correct ?
Merci à vous par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon père a actuellement un réseau de chauffage fuel.
La chaudière est une Chappée 27-35 kW
8 radiateurs
2000 l/ans
Maison en Alsace proche du massif vosgien.
Mon père a un gros stock de bois et a reçu récemment une chaudière bois Zaegel Held 20kW quasiment neuve.
Nous souhaiterions la coupler sur la chaudière fuel existante de façon à ne tourner quasiment qu'au bois et avoir une relève fuel s'ils quittent le domicile quelques jours en hiver.
J'ai joint un schéma résumant son installation.
Pourriez-vous m'aider à :
- Dimensionner le ballon tampon nécessaire (1000, 1500, 2000l ?)
- Dimensionner le vase d'expansion si nécessaire ?
- Établir un schéma correct ?
Merci à vous par avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2022 à 14:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Coupler chaudière bois avec chaudière fuel
Bonjour.
Dans votre schéma hydraulique vous mettez le circulateur de chauffage sur le retour du circuit de chauffage et avant la vanne mélangeuse 4 voies : est-ce bien le cas ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
Pour ce qui est du ballon tampon il devra être au minimum de 1000 litres (soit un minimum de 50 litres de capacité par kWs de puissance de chaudière bois).
Ce ballon tampon se positionne entre l'installation d'un côté (raccordement départ et retour de chauffage minimum de deux sorties) et de l'autre les deux chaudières (raccordement des départs et retours des deux chaudières soit minimum 4 entrées).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre schéma hydraulique vous mettez le circulateur de chauffage sur le retour du circuit de chauffage et avant la vanne mélangeuse 4 voies : est-ce bien le cas ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs ?
Pour ce qui est du ballon tampon il devra être au minimum de 1000 litres (soit un minimum de 50 litres de capacité par kWs de puissance de chaudière bois).
Ce ballon tampon se positionne entre l'installation d'un côté (raccordement départ et retour de chauffage minimum de deux sorties) et de l'autre les deux chaudières (raccordement des départs et retours des deux chaudières soit minimum 4 entrées).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2022 à 18:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Coupler chaudière bois avec chaudière fuel
Bonjour Mario.
Merci pour votre retour.
Le circulateur est bel et bien et bien sur le retour, avant la v4v.
J'ai mis deux photos pour illustrer
Les radiateurs sont tous équipés de robinets thermostatiques.
Merci pour le dimensionnement du ballon.
J'ai lu ici et là sur internet que normalement le départ chaud du ballon doit aller dans le retour de la chaudière fioul afin de maintenir celle ci à une température ne nécessitant pas son fonctionnement.
Vous confirmez ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour.
Le circulateur est bel et bien et bien sur le retour, avant la v4v.
J'ai mis deux photos pour illustrer
Les radiateurs sont tous équipés de robinets thermostatiques.
Merci pour le dimensionnement du ballon.
J'ai lu ici et là sur internet que normalement le départ chaud du ballon doit aller dans le retour de la chaudière fioul afin de maintenir celle ci à une température ne nécessitant pas son fonctionnement.
Vous confirmez ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 mars 2022 à 10:31