Bonjour
Peut-on traverser une toiture en tubage simple de poêle à bois à travers un chevêtre de béton entre 2 chevrons ?
Je viens d'acheter un poêle à bois vertical Invicta Sologne (style Godin, droit) pour chauffer le garage où je bricole. Le poêle sera adossé au pignon (briques creuses de 20 x 20 x 50).
La toiture est classique : 2 pentes, pannes, chevrons, liteaux, tuiles mécaniques.
Elle est isolée par de la laine de verre 240 embrochée sur des suspentes, rails et BA13.
Un copain charpentier suggère un chevêtre, entre 2 chevrons, avec 16 cm de béton autour du tubage.
La sortie sera non loin du faîtage, de sorte que le conduit extérieur n'excède pas 60 cm (+ chapeau).
L'idée est de partir sur un tubage simple (sortie en 97, raccord en 115, coude et 3 m de tube droit au total).
Avant de me lancer, je voudrais me rassurer : y a t-il un risque d'incendie avec ce procédé ?
L'assurance couvre t-elle le bricolage maison ?
Peut-on traverser une toiture en tubage simple de poêle à bois à travers un chevêtre de béton entre 2 chevrons ?
Je viens d'acheter un poêle à bois vertical Invicta Sologne (style Godin, droit) pour chauffer le garage où je bricole. Le poêle sera adossé au pignon (briques creuses de 20 x 20 x 50).
La toiture est classique : 2 pentes, pannes, chevrons, liteaux, tuiles mécaniques.
Elle est isolée par de la laine de verre 240 embrochée sur des suspentes, rails et BA13.
Un copain charpentier suggère un chevêtre, entre 2 chevrons, avec 16 cm de béton autour du tubage.
La sortie sera non loin du faîtage, de sorte que le conduit extérieur n'excède pas 60 cm (+ chapeau).
L'idée est de partir sur un tubage simple (sortie en 97, raccord en 115, coude et 3 m de tube droit au total).
Avant de me lancer, je voudrais me rassurer : y a t-il un risque d'incendie avec ce procédé ?
L'assurance couvre t-elle le bricolage maison ?
15 janvier 2010 à 11:47
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Traverser une toiture en tubage simple de poêle à bois
Invité

Bonjour,
Un chevêtre respectant 16cm d'écart au feu est règlementaire. Vous n'aurez pas de souci de ce coté-là. Par contre deux remarques :
- pourquoi tuber en 115 si votre sortie est en 97 ? Ce dernier diamètre serait plus conforme à la règlementation.
- 60 cm au dessus du toit peuvent poser un problème de tirage si vous ne dépassez pas de 40 cm le faitage car même assez éloigné de l'arête du toit, vous risquez des perturbations liées à des remous créés par le vent.
Si c'est le cas il vous devrez prolonger votre conduit.
Cordialement.
Un chevêtre respectant 16cm d'écart au feu est règlementaire. Vous n'aurez pas de souci de ce coté-là. Par contre deux remarques :
- pourquoi tuber en 115 si votre sortie est en 97 ? Ce dernier diamètre serait plus conforme à la règlementation.
- 60 cm au dessus du toit peuvent poser un problème de tirage si vous ne dépassez pas de 40 cm le faitage car même assez éloigné de l'arête du toit, vous risquez des perturbations liées à des remous créés par le vent.
Si c'est le cas il vous devrez prolonger votre conduit.
Cordialement.