Problème chaudière Vitodens 333 Viessmann
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
8960
Question Chauffage : Problème chaudière Vitodens 333 Viessmann
Invité

Nous avons remplacé notre chaudière à fioul le 12/04/2006 par une chaudière Viessmann Vitodens 333.
Nous avons opté pour ce modèle car les qualités avaient été vantées dans un magazine.
Les problèmes de production deau chaude ont commencé le 30/04/2007 et depuis cela fait 2 fois que nous remplaçons l'échangeur de chaleur à plaques 04/05/2007 (sous garantie) & 27/09/2008 (hors garantie).
Le 07/10/2008 demande dintervention due à une fuite deau sous la chaudière, panne non identifiée par le chauffagiste, uniquement des joints ont été changés.
Nous sommes très déçus car nous avons choisi ce modèle dun prix onéreux et pensions être tranquilles pendant quelques années, ce qui nest pas le cas.
Nous avons fait appel à une association afin de trouver une solution pour remplacer notre chaudière, car il n'est pas normal que le remplacement de l'échangeur de plaques soit à notre charge.
Nous recherchons des témoignages de personnes ayant le même problème.
Salutations.
Nous avons opté pour ce modèle car les qualités avaient été vantées dans un magazine.
Les problèmes de production deau chaude ont commencé le 30/04/2007 et depuis cela fait 2 fois que nous remplaçons l'échangeur de chaleur à plaques 04/05/2007 (sous garantie) & 27/09/2008 (hors garantie).
Le 07/10/2008 demande dintervention due à une fuite deau sous la chaudière, panne non identifiée par le chauffagiste, uniquement des joints ont été changés.
Nous sommes très déçus car nous avons choisi ce modèle dun prix onéreux et pensions être tranquilles pendant quelques années, ce qui nest pas le cas.
Nous avons fait appel à une association afin de trouver une solution pour remplacer notre chaudière, car il n'est pas normal que le remplacement de l'échangeur de plaques soit à notre charge.
Nous recherchons des témoignages de personnes ayant le même problème.
Salutations.
02 mai 2009 à 18:49
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème chaudière Vitodens 333 Viessmann
Invité

Bonjour, ce forum n'est pas un recueil de plaintes mais un aide de conseils et dépannages.
G. B.
G. B.
06 mai 2009 à 13:14
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème chaudière Vitodens 333 Viessmann
Invité

C'est un problème rencontré très souvent, de la magnétite se dépose dans les 3 trous de la cuve, cela fait travailler beaucoup plus l'échangeur et si vous n'avez pas d'adoucisseur c'est vite un calvaire répétitif, la garantie Viessmann est de deux ans pièces pour des défauts ou autre pas pour la qualité de l'eau.
En aucun cas Viessmann ne vous offrira un échangeur gratuit s'il ne fuit pas, si vous avez reçu un nouvel échangeur c'est du geste commercial rien de plus.
Donc pose d'un adoucisseur... installation des cannes en plastique anti magnétite dans les trois orifices et mise à la terre bien comme il faut des tuyauteries.
En aucun cas Viessmann ne vous offrira un échangeur gratuit s'il ne fuit pas, si vous avez reçu un nouvel échangeur c'est du geste commercial rien de plus.
Donc pose d'un adoucisseur... installation des cannes en plastique anti magnétite dans les trois orifices et mise à la terre bien comme il faut des tuyauteries.
13 décembre 2009 à 22:53
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème chaudière Vitodens 333 Viessmann
Invité

Avant d'avoir un adoucisseur, je remplaçais toutes les années mon échangeur à plaque car mon eau de distribution était trop dure. Maintenant cela fait 3 ans que je ne l'ai plus remplacé. J'ai une Vitodens 333.
Mais le problème de départ, c'est le chauffagiste qui a mal choisi le type de chaudière. Car chez Viessmann, il existe la Vitodens 333 sans échangeur à plaque pour la production eau chaude sanitaire. Donc ce modèle Vitodens 333 FS3A résiste bien au calcaire...
Mais le problème de départ, c'est le chauffagiste qui a mal choisi le type de chaudière. Car chez Viessmann, il existe la Vitodens 333 sans échangeur à plaque pour la production eau chaude sanitaire. Donc ce modèle Vitodens 333 FS3A résiste bien au calcaire...
18 mars 2011 à 21:20
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Problème chaudière Vitodens 333 Viessmann
Invité

Bonjour, faites poser un filtre à tamis sur le retour chauffage et faites un désembouage. Votre problème ne réapparaitra plus. Adoucisseur d'eau inutile. C'est la partie primaire qui se bouche.
09 juin 2011 à 22:25