PER avec du cuivre
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
854
Questions FAQ chauffage : PER avec du cuivre
Invité

Pour une installation de chauffage, peut-on associer du PER avec du cuivre ? Merci.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

PER avec du cuivre
Invité

Oui sans aucun problème, vous pouvez associer des tuyaux de P.E.R avec des tuyaux de cuivre.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

PER avec du cuivre
Invité

Bonjour, le PER n'est absolument pas à recommander pour une installation de chauffage. En effet, il est perméable à l'oxygène de l'air qui l'entoure, ce qui a pour effet de rapidement embouer l'installation (car circuit fermé). Si vous faites cela, il faudra prévoir un désembouage régulier (tous les 3 ans en moyenne) de l'installation. Renseignez-vous sur le coût d'une telle opération si vous la faites faire : vous verrez que l'investissement dans du tout cuivre sera vite rentabilisé !
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

PER avec du cuivre
Invité

Bonjour,
Faux, montez plutôt en multicouche, c'est imperméable à l'air et beaucoup moins cher que le cuivre ; c'est aussi facile à travailler que le PER avec moins d'outils.
Cordialement.
Faux, montez plutôt en multicouche, c'est imperméable à l'air et beaucoup moins cher que le cuivre ; c'est aussi facile à travailler que le PER avec moins d'outils.
Cordialement.
16 avril 2009 à 02:48
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

PER avec du cuivre
Invité

Bonjour, le PER est utilisé pour les plancher chauffants et sans aucun souci. Quant à la boue elle provient des émetteurs et du corps de chauffe de votre générateur (chaudière) et pour cela il y a les pots à boue que vous installez une fois pour toute, il vous suffit d'en faire l'entretien une fois par an c'est tout. (31/03/11)
31 mars 2011 à 00:32