Bonjour,
Je viens vers vous espérant avoir une réponse à mon souci.
Voilà j’ai acquis récemment une chaudière murale mono-thermique avec échangeur de chaleur à plaque de puissance 24 KW. Cette dernière est installée dans un appartement de 100m² avec cinq (05) radiateurs en acier et un sèche serviettes.
Les radiateurs sont raccordés à la chaudière via deux nourrices de de six robinets chacune.
La chaudière est de marque locale mais la majorité des pièces sont du fournisseur italien G20/REXNOVA.

Alors revenons à mon souci.
La chaudière est prédisposée pour accueillir :
- Une sonde extérieure de type NTC 10k_β 3445.
- Un thermostat d’ambiance / Un chrono thermostat programmable.
J’ai acheté un chrono thermostat programmable de type BERETA Alpha 7d Wireless que d’après ce que j’ai compris fait office de thermostat d’ambiance et programmateur hebdomadaire.
Ma chaudière est équipée d’une seule paire de port (programmable via le tableau de commande) pour marcher en tant que le thermostat d’ambiance ou Chrono-thermostat.
Du récepteur du thermostat sortent trois (03) paires de fils (marron/bleu, rouge et noir).
La paire marron/bleu est à alimenter en courant 230v (facile à faire).
La chaudière doit être programmée pour fonctionner en mode OT (facile à faire).
Mais il me reste deux (02) paires de fils sur le thermostat pour un seul (01) port sur la chaudière.
Dois-je :
1- Installer les fils rouges sur le port et laisser les noirs libres.
2- Installer les fils rouges sur le port et shunter les noirs.
3- Installer les fils noirs sur le port et laisser les rouges libres.
4- Installer les fils noirs sur le port et shunter les rouges.
5- Shunter les fils rouge/noir, rouge/noir et les installer les deux sur le port.
A votre avis que dois-je faire ?
Je crois que les photos expliquent mieux que moi.
Merci à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
installation thermostat programmableschéma installation thermostat programmableproblème installation thermostat programmableproblème installation thermostat programmableinstallation chrono thermostat programmableinstallation thermostat programmable menu

21 novembre 2017 à 10:11
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo

Problème installation thermostat programmable chaudière murale

elhadjbrahim
Membre inscrit
elhadjbrahim
5 messages
Bojour,
Pour donner des suites à mes recherches, j'ai pu apprendre que ma chaudière est une THEA 35 MR/MN KONDENS de chez l'Italien REXNOVA/aircontrol/g20engineering.
Et mon Thermostat est un Thermostat double pole.

Je crois que si je branche les fils noirs ça ne fera que la fonction thermostat et inversement si je brancherais les fils rouges ça fera la fonction programmateur, mais aura-t-elle (la chaudière) l'information de la température.

Dans tous les cas je vais essayer de commencer par la deuxième solution et vous tenir informés.
Espérant que je ne ferais pas de bêtise.
Aidez-moi svp.
22 novembre 2017 à 08:03
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo

Problème installation thermostat programmable chaudière murale

elhadjbrahim
Membre inscrit
elhadjbrahim
5 messages
Bonjour.

Malgré que ça n'intéresse personne voici la suite et fin de sujet : Pour donner des suites à ma quête, et que j’espère qu’elle soit utile pour d’autres, voici mon installation finalisée.
J’ai fini par mieux connaitre mon thermostat et ma chaudière qui n’est pas d’ailleurs à condensation.
Grace à l’aide du service après-vente de la chaudière (que je salue le professionnalisme), j’ai reconfiguré le port TA en OT.
Concernant mon thermostat, il assure (enfin de compte) les deux fonctions (ToR et modulation) séparément l’une de l’autre. Ceci dit :
Si on branche les fils noirs c’est le mode ToR via un TA qui est fonctionnel.
Si on branche les fils rouges c’est le mode OT via modulation qui est fonctionnel.
J’ai alors branché les fils rouges et supprimer carrément les fils noirs tous marche.
Un symbole est affiché sur l’écran de la chaudière indiquant que le mode OT est actif.
Le thermostat gère même le circuit de l’eau sanitaire (chose inexistante ni dans le mode TA ni dans le manuel).
L’émetteur du thermostat affiche en alternance la température ambiante et extérieur (je crois qu’il récupère celle de l’extérieur depuis la chaudière via le récepteur alors que dans le manuel il est clairement dit que la communication ne se fasse que dans un seul sens émetteur.

Récepteur !!!
Tout est géré automatiquement (je ne peux pas régler la température de consigne chauffage et eau sanitaire)
La chose qui m’intrigue est que la chaudière fasse beaucoup de start/stop ?!
Quelques photos. Pour agrandir les images, cliquez dessus.

câblage du récepteur thermostat programmable
Le câblage du récepteur.

recepteur en mode ot
Le récepteur en mode OT

affichage température extérieure
Affichage température extérieure

installation de la sonde extérieure
Installation de la sonde extérieure

affichage de toutes les fonctions en mode OT
Affichage de toutes les fonctions en mode OT

installation thermostat programmable chaudière murale
La Chaudière.

Merci à tous.
That's all folks !
28 novembre 2017 à 12:03

Proposer une réponse à Problème installation thermostat programmable chaudière murale



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
    N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
  • 2. Thermostat d'ambiance programmable chaudière
    N°570 : Bonjour. Je possède une chaudière Elm Leblanc Aclea et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'y rajouter un thermostat d'ambiance programmable ou tout autre système qui me permettrait de pouvoir régler l'arrêt et le...
  • 3. Installation thermostat programmable chaudière gaz Chappée
    N°16784 : Bonjour, Ma chaudière à gaz est une Chappée EDENA 1101/24SE. J'ai aussi un thermostat d'ambiance programmable sans fil DELTA DORE 8.3. Il se compose deux parties : - Un émetteur qui me sert à programmer la température...
  • 4. Problème consommation chaudière murale électrique Gialix Airélec
    N°7626 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous. J'ai un gros problème de consommation de ma chaudière murale électrique. Je consomme environ 200 kW par jour. Chaudière Gialix 12 c (Airélec). Mon appartement a été entièrement rénové...
  • 5. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 6. Problème de chauffage chaudière murale à gaz
    N°4714 : Bonjour ! J'ai fait installer une chaudière murale à gaz à condensation à accumulation de chez CHAPPEE en janvier 2006, pour un chauffage au sol en bas et par radiateurs à l'étage. Il y a un mois, j'ai fait installé dessus...
  • 7. Chauffage gaz problème installation thermostat citerne se vide
    N°20264 : Bonjour. Voilà j'ai monté mon thermostat de chauffage sur 21,5, dans la maison avec le soleil qui donne la température est montée à 22 degrés et malgré ça ma chaudière se remet en route, le thermostat est neuf Honeywell...
  • 8. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
    N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
  • 9. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 10. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
    N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation thermostat programmable chaudière murale >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite