Bonjour.
Je possède un poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S, et il s'arrête au bout de quelques secondes et indique le code erreur E0.
Je recherche la notice d'utilisation.
Merci de votre aide.
Je possède un poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S, et il s'arrête au bout de quelques secondes et indique le code erreur E0.
Je recherche la notice d'utilisation.
Merci de votre aide.
02 janvier 2010 à 17:33
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonsoir, il s'agit d'un encrassement du pointeau, nettoyer le réservoir puis le pointeau en le frottant avec une vieille brosse à dent et le souffler à l'air comprimé.
Attention de ne pas l'abîmer, en espérant bonne réception. Dominique
Attention de ne pas l'abîmer, en espérant bonne réception. Dominique
26 janvier 2011 à 21:10
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

C'est quoi le pointeau ? Le gicleur ? Merci.
27 octobre 2011 à 15:33
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonjour.
Moi j'ai tout nettoyé et toujours le même problème.
Moi j'ai tout nettoyé et toujours le même problème.
23 septembre 2015 à 16:40
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonjour.
Problème poêle à pétrole Kanzai SRE 3002S code erreur E0.
Ce code est apparu suite à un nettoyage complet de l’appareil, allumage normal mais arrêt après 15 secondes.
J'avais oublié de rebrancher le fil jaune sur le "flamme sensor" (sous le pot de combustion).
Problème poêle à pétrole Kanzai SRE 3002S code erreur E0.
Ce code est apparu suite à un nettoyage complet de l’appareil, allumage normal mais arrêt après 15 secondes.
J'avais oublié de rebrancher le fil jaune sur le "flamme sensor" (sous le pot de combustion).
25 mars 2020 à 11:40
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Message d'erreur poêle à pétrole Kanzai sre 3002 S
- N°7860 : Bonjour, J'ai un message erreur qui indique C02 et mon poêle à pétrole Kanzai sre 3002 S s'arrête. Je n'ai plus de notice ; merci par avance pour votre aide.
- 2. Panne Ed poêle à pétrole KERO SRE 3002
- N°4444 : Bonjour, Je possède un poêle à pétrole SRE 3002 KERO, le code panne Ed apparaît et la température de la pièce affiche 40°C. Après avoir débranché l'appareil, il démarre correctement et se coupe avec le même...
- 3. Poêle à pétrole Tayosan sre 3002 code erreur 07
- N°4903 : Bonjour, j'ai un poêle à pétrole Tayosan SRE 3002 il affiche le code erreur 07 puis se coupe. Que puis-je faire ? Merci.
- 4. Panne EF Poêle à pétrole Kero SRE 3002
- N°6912 : Quelques minutes après allumage, l'appareil arrête et le bouton "ON" clignote, avec le code erreur EF. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaisse le sens de cet affichage, SVP ?
- 5. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 6. Mode d'emploi poêle à pétrole Kanzaï sre 3002 s
- N°9041 : Bonjour Je souhaite trouver une copie du mode d'emploi du poêle à pétrole de marque Kanzaï SRE 3002 S. Et faire profiter tous ceux, qui comme moi, sont négligents ! Ou encore l'adresse du fabricant, ... Merci
- 7. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 8. Poêle à pétrole Kanzai sre 462
- N°6786 : Bonjour, je me suis procuré un poêle à pétrole Kanzai type sre 462 avec commandes électroniques et je recherche un utilisateur ayant compris les réglages. Je suis enfin parvenu à régler l'heure courante, la notice fournie...
- 9. Code E 0 sur poêle à pétrole Inverter
- N°3378 : Bonjour, Le poêle Inverter s'allume, ensuite s'éteint avec le code E 0. N'ayant pas de mode d'emploi, je me demande donc à quoi se rapporte cette panne. Merci pour vos conseils de dépannage.
- 10. Poêle à pétrole Tayosan sre 3001
- N°4416 : Bonjour, je viens d'acheter un poêle à pétrole Tayosan sre 3001, j'ai un message d'erreur qui arrête le poêle (ed) quand je le met en mode save il doit normalement s'arrêter deux points au-dessus du degré, exemple pour 23 il...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite