Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
12479
Question Bricolage : Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonjour.
Je possède un poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S, et il s'arrête au bout de quelques secondes et indique le code erreur E0.
Je recherche la notice d'utilisation.
Merci de votre aide.
Je possède un poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S, et il s'arrête au bout de quelques secondes et indique le code erreur E0.
Je recherche la notice d'utilisation.
Merci de votre aide.
02 janvier 2010 à 17:33
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonsoir, il s'agit d'un encrassement du pointeau, nettoyer le réservoir puis le pointeau en le frottant avec une vieille brosse à dent et le souffler à l'air comprimé.
Attention de ne pas l'abîmer, en espérant bonne réception. Dominique
Attention de ne pas l'abîmer, en espérant bonne réception. Dominique
26 janvier 2011 à 21:10
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

C'est quoi le pointeau ? Le gicleur ? Merci.
27 octobre 2011 à 15:33
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonjour.
Moi j'ai tout nettoyé et toujours le même problème.
Moi j'ai tout nettoyé et toujours le même problème.
23 septembre 2015 à 16:40
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Poêle à pétrole Kanzai SRE 3002 S code erreur E0
Invité

Bonjour.
Problème poêle à pétrole Kanzai SRE 3002S code erreur E0.
Ce code est apparu suite à un nettoyage complet de l’appareil, allumage normal mais arrêt après 15 secondes.
J'avais oublié de rebrancher le fil jaune sur le "flamme sensor" (sous le pot de combustion).
Problème poêle à pétrole Kanzai SRE 3002S code erreur E0.
Ce code est apparu suite à un nettoyage complet de l’appareil, allumage normal mais arrêt après 15 secondes.
J'avais oublié de rebrancher le fil jaune sur le "flamme sensor" (sous le pot de combustion).
25 mars 2020 à 11:40