Bonjour.
J'ai une chaudière Saunier Duval Thémis 223 eau chaude et chauffage.
Je n'y connais pas grand chose en chaudière.
Je suis partie plusieurs mois en déplacement pro, en rentrant j'ai voulu rallumer la chaudière (brancher électriquement + gaz + remplissage eau) = Pression à 0, la flamme s'allume mais ne tient pas et au remplissage l'eau s'écoule directement sous la chaudière par le disconnecteur et soupape de sécurité.
Sans réussir à allumer ma chaudière j'ai eu du goutte à goutte intense par ces 2 pièces pendant 2 semaines.
J'ai fait venir un pro qui a changé ces 2 pièces.
A la fin de la réparation plus de fuite sur ces 2 pièces changées.
Le plombier m'annonce que le vase d'expansion est percé.
Elle lâche de l'eau sous le recevoir. Il m'a fait un devis pour changer la chaudière.
Mais je ne comprends pas comment elle s'est percée il n'a pas réussi à l'allumer elle n'est pas montée en pression.
Depuis maintenant 1 semaine elle lâche de l'eau en gouttant.
Je ne comprends pas comment elle se remplit en eau vu que les vannes de remplissage sont en position fermées.
Elle arrête de fuir quand je vidange un peu les radiateurs.
Comment l'eau fait-elle pour entrer dans le vase d'expansion ?
J'ai une chaudière Saunier Duval Thémis 223 eau chaude et chauffage.
Je n'y connais pas grand chose en chaudière.
Je suis partie plusieurs mois en déplacement pro, en rentrant j'ai voulu rallumer la chaudière (brancher électriquement + gaz + remplissage eau) = Pression à 0, la flamme s'allume mais ne tient pas et au remplissage l'eau s'écoule directement sous la chaudière par le disconnecteur et soupape de sécurité.
Sans réussir à allumer ma chaudière j'ai eu du goutte à goutte intense par ces 2 pièces pendant 2 semaines.
J'ai fait venir un pro qui a changé ces 2 pièces.
A la fin de la réparation plus de fuite sur ces 2 pièces changées.
Le plombier m'annonce que le vase d'expansion est percé.
Elle lâche de l'eau sous le recevoir. Il m'a fait un devis pour changer la chaudière.
Mais je ne comprends pas comment elle s'est percée il n'a pas réussi à l'allumer elle n'est pas montée en pression.
Depuis maintenant 1 semaine elle lâche de l'eau en gouttant.
Je ne comprends pas comment elle se remplit en eau vu que les vannes de remplissage sont en position fermées.
Elle arrête de fuir quand je vidange un peu les radiateurs.
Comment l'eau fait-elle pour entrer dans le vase d'expansion ?
03 novembre 2017 à 01:53
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Invité

Dépannage chaudière Saunier Duval Themis 223
Invité

Bonjour,
Parce que le vase d'expansion fait partie intégrante du circuit chauffage et qu'il est normal qu'il y ait de l'eau.
Vu l'âge de la chaudière (les Thémis ne se font plus depuis pas mal de temps!...) la remplacer ne serait peut-être pas une solution insensée plutôt que faire des frais dans des réparations. (Simple opinion personnelle qui n'engage que moi).
Meilleurs sentiments.
GC
Parce que le vase d'expansion fait partie intégrante du circuit chauffage et qu'il est normal qu'il y ait de l'eau.
Vu l'âge de la chaudière (les Thémis ne se font plus depuis pas mal de temps!...) la remplacer ne serait peut-être pas une solution insensée plutôt que faire des frais dans des réparations. (Simple opinion personnelle qui n'engage que moi).
Meilleurs sentiments.
GC
03 novembre 2017 à 10:59
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo
Dépannage chaudière Saunier Duval Themis 223
Bonjour.
Oui merci pour ce retour, le devis a été fait sous ma demande vers quelque chose de plus récent en chaudière.
Ce que je ne comprenais pas c'est pourquoi l'eau continuait à entrer dans la chaudière, vase d’expansion et radiateur malgré les vannes fermées.
Cordialement.
Oui merci pour ce retour, le devis a été fait sous ma demande vers quelque chose de plus récent en chaudière.
Ce que je ne comprenais pas c'est pourquoi l'eau continuait à entrer dans la chaudière, vase d’expansion et radiateur malgré les vannes fermées.
Cordialement.
03 novembre 2017 à 12:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Saunier Duval Themis 223 panne intermittente
- N°19789 : Bonjour, Depuis quelques temps ma chaudière Saunier Duval Themis 223 s'arrête parfois de fonctionner (chauffage + eau chaude) après plusieurs heures. Jusqu'à présent le chauffage reprenait spontanément après 2 à 3...
- 2. Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
- N°2274 : Bonjour à tous ! J'ai une chaudière Saunier Duval Themis 223 avec quelques petits soucis de panne intermittente. En fait, à n'importe quel moment (matin, journée ou soir), si nous sommes en position hiver et que nous ouvrons...
- 3. Manuel d'utilisation Chaudière Saunier Duval Thémis 223
- N°3393 : Bonjour, je recherche le manuel d'utilisation pour une chaudière à gaz Saunier Duval - modèle Thémis 223.
- 4. Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
- N°20388 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V. En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de...
- 5. Problème chaudière Saunier Duval themis 223
- N°10802 : Ma chaudière Saunier Duval themis 223 se met en sécurité et refonctionne normalement dès que j'enlève la tôle de façade avant. Je soupçonne la sécurité de surchauffe. Est-ce vraisemblable et est-ce la pièce déconnectée...
- 6. Saunier Duval themis 223 ne chauffe pas mais veilleuse allumée
- N°22542 : Bonjour à tous. Depuis hier ma chaudière Saunier Duval themis 223 ne chauffe ni l'eau chaude sanitaire ni le circuit de chauffage. Pourtant la veilleuse est bien allumée... Auriez-vous une idée de la direction à prendre...
- 7. Problème veilleuse avec chaudière Saunier Duval themis 223
- N°13135 : Bonjour, La veilleuse ne tient pas quand on l'allume, sauf si on bloque le petit bouton vert caché derrière le bouton noir sur lequel on appuie le temps que la veilleuse reste normalement. Nous venons de changer le thermocouple...
- 8. Chaudière Saunier Duval Thémis 223 ne redémarre plus
- N°14618 : Bonjour, j'ai ma chaudière Saunier Duval Thémis 223 qui vient de se mettre en mode sécurité, je me suis aperçu que le nombre de bar était limite à 0. J'ai donc rempli la chaudière comme indiqué sur le schéma et depuis...
- 9. Chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus
- N°5730 : Ma chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus ni en mode chauffage et sanitaire, quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ? Merci.
- 10. Fonctionnement chauffage Saunier Duval themis 223
- N°4287 : J'ai un chauffage Saunier Duval themis 223 et je ne sais pas comment je dois démarrer le circuit chauffage... L'eau chaude sanitaire marche mais pas l'eau du circuit chauffage ? Probablement, c'est quelque chose très simple, mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite