Optimisation système de chauffage
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23908
Question Forum Chauffage : Optimisation système de chauffage
Bonjour.
Quelqu'un peut-il me conseiller svp, j'ai l'installation suivante :
- chaudière gaz à condensation (avec sonde extérieure) uniquement pour le chauffage, l'eau chaude est délivrée par un ballon thermodynamique
- rdc plancher chauffant eau basse température
- étage 5 radiateurs acier eau avec tête thermostatique, sauf 1 radiateur (sdb)
- 2 circulateurs l'un pour le rdc et l'autre pour l'étage.
Ensuite :
- rdc thermostat filaire pour régler température et programmation heures de chauffe, le circulateur du rdc ne s'enclenche que si la température demandée n'est pas atteinte
- étage pas de thermostat, le circulateur du 1er étage tourne constamment pendant la période de chauffe.
Je me demande si ce système est optimisé. J'ai un emplacement au 1er étage dans le couloir pour poser en filaire un thermostat pour l'étage, est-ce pertinent ?
Aussi je me pose la question de faire installer un thermostat intelligent, vais-je vraiment gagner en économie d'énergie ?
Merci pour votre retour d'expérience.
Quelqu'un peut-il me conseiller svp, j'ai l'installation suivante :
- chaudière gaz à condensation (avec sonde extérieure) uniquement pour le chauffage, l'eau chaude est délivrée par un ballon thermodynamique
- rdc plancher chauffant eau basse température
- étage 5 radiateurs acier eau avec tête thermostatique, sauf 1 radiateur (sdb)
- 2 circulateurs l'un pour le rdc et l'autre pour l'étage.
Ensuite :
- rdc thermostat filaire pour régler température et programmation heures de chauffe, le circulateur du rdc ne s'enclenche que si la température demandée n'est pas atteinte
- étage pas de thermostat, le circulateur du 1er étage tourne constamment pendant la période de chauffe.
Je me demande si ce système est optimisé. J'ai un emplacement au 1er étage dans le couloir pour poser en filaire un thermostat pour l'étage, est-ce pertinent ?
Aussi je me pose la question de faire installer un thermostat intelligent, vais-je vraiment gagner en économie d'énergie ?
Merci pour votre retour d'expérience.
24 mars 2024 à 22:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Optimisation système de chauffage
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'un module hydraulique de partage ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'un module hydraulique de partage ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 mars 2024 à 11:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Optimisation système de chauffage
Bonjour VETC, merci pour votre réponse.
N'étant pas connaisseur je vais essayer de répondre au mieux :
- Il s'agit d'une chaudière Chaffoteaux Talia green système installée en 2013.
- Elle est équipée d'une sonde extérieure (cf photos).
- Il me semble qu'il y a bien un module hydraulique de partage, je vous mets les photos pour confirmer.
- Le thermostat est un Chaffoteaux Easy control bus, branché sur le bus de la chaudière cf photos.
- Le thermostat Easy control bus se trouve dans le salon au RDC.
- Je suis en IDF, la température demandée est 21, je ne saurait dire la puissance.
- Surface 110 m².
- Chauffage au gaz de ville.
En prenant les photos j'ai vu qu'il y a un câble prévu et en attente pour un 2ème thermostat à l'étage, mais ce thermostat n'a jamais été installé, ce qui explique que le circulateur de l'étage tourne constamment.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





N'étant pas connaisseur je vais essayer de répondre au mieux :
- Il s'agit d'une chaudière Chaffoteaux Talia green système installée en 2013.
- Elle est équipée d'une sonde extérieure (cf photos).
- Il me semble qu'il y a bien un module hydraulique de partage, je vous mets les photos pour confirmer.
- Le thermostat est un Chaffoteaux Easy control bus, branché sur le bus de la chaudière cf photos.
- Le thermostat Easy control bus se trouve dans le salon au RDC.
- Je suis en IDF, la température demandée est 21, je ne saurait dire la puissance.
- Surface 110 m².
- Chauffage au gaz de ville.
En prenant les photos j'ai vu qu'il y a un câble prévu et en attente pour un 2ème thermostat à l'étage, mais ce thermostat n'a jamais été installé, ce qui explique que le circulateur de l'étage tourne constamment.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





27 mars 2024 à 14:13