Faut-il réaliser une ventilation pour des chauffages radiants gaz
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
14674
Problème Chauffage : Faut-il réaliser une ventilation pour des chauffages radiants gaz
Invité

Bonjour ; Je suis responsable du suivi de la sécurité incendie dans un établissement recevant du public disposant d'un gymnase.
Le bureau de contrôle qui réalise la visite périodique sur nos installations de gaz nous indique que nous devons réaliser une ventilation du gymnase (qui n'existe pas) car celui-ci est chauffé par des radiants au gaz, d'où cette obligation à réaliser en cas de fuite.
Le gymnase a une superficie d'environ 850 m² et une hauteur de peut être une petite dizaine de mètres au point le plus haut. Je n'ai pas d'idée de la puissance des radiants qui sont installés sur toute la longueur du gymnase (environ 40m).
Mon équipe technique a fait remarquer au bureau de contrôle que l'adjonction d'une ventilation amènerait tellement d'air froid qu'elle rendrait le principe même du chauffage sans intérêt.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide ; Pierre.
Le bureau de contrôle qui réalise la visite périodique sur nos installations de gaz nous indique que nous devons réaliser une ventilation du gymnase (qui n'existe pas) car celui-ci est chauffé par des radiants au gaz, d'où cette obligation à réaliser en cas de fuite.
Le gymnase a une superficie d'environ 850 m² et une hauteur de peut être une petite dizaine de mètres au point le plus haut. Je n'ai pas d'idée de la puissance des radiants qui sont installés sur toute la longueur du gymnase (environ 40m).
Mon équipe technique a fait remarquer au bureau de contrôle que l'adjonction d'une ventilation amènerait tellement d'air froid qu'elle rendrait le principe même du chauffage sans intérêt.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide ; Pierre.
02 septembre 2010 à 17:32
Réponse 1 au problème chauffage
Faut-il réaliser une ventilation pour des chauffages radiants gaz
Bonjour,
La seule réflexion qui me vienne à l'esprit est que votre équipe technique est incompétente !
Désolé pour le mot utilisé mais je n'en vois pas d'autre.
L'aération n'a pas pour rôle "d'éliminer les fuites" mais de permettre une bonne combustion du gaz en amenant assez d'air dans le local. Manque d'air = oxyde de carbone = morgue.
Cordialement,
La seule réflexion qui me vienne à l'esprit est que votre équipe technique est incompétente !
Désolé pour le mot utilisé mais je n'en vois pas d'autre.
L'aération n'a pas pour rôle "d'éliminer les fuites" mais de permettre une bonne combustion du gaz en amenant assez d'air dans le local. Manque d'air = oxyde de carbone = morgue.
Cordialement,
03 septembre 2010 à 15:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit constant chaudière à gaz résonnant dans tous mes chauffages
- N°16023 : Bonjour, Après plusieurs recherches sur différents forums, je n'ai toujours pas trouvé de réponses. Voilà pourquoi je poste ce message pour obtenir de l'aide. Ma chaudière fait un bruit constant, comme une...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Ventilation haute et chaudière murale gaz
- N°9370 : Bonjour, Avec une chaudière gaz murale, ventilation basse OK, cheminée évacuation des gaz brulés ok. Faut-il une ventilation haute ? Est-ce obligatoire ? Merci de votre aide.
- 4. Réaliser des économies avec thermostat d'ambiance chaudière gaz
- N°17131 : Bonjour, Ma chaudière gaz de ville Chaffoteaux et Maury n'est pas équipée d'un thermostat. Puis-je espérer des économies de gaz si je pose un thermostat d'ambiance en sachant que tous les radiateurs sont équipés de...
- 5. Création ventilation basse chaudière gaz
- N°11326 : Bonjour à tous, peut-on amener au local chaudière de l'air frais (ventilation basse) via un tube PVC de 110 de 1 m 50 de long ? Local entre 3 murs mitoyens. L'air doit-il provenir de l'extérieur ? Ou une découpe sur le bas de...
- 6. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
- N°5475 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc
- N°16914 : Bonsoir, J'ai trouvé beaucoup de sujets relatifs à ce genre de chaudière, mais pas exactement mon cas me semble t-il. J'ai emménagé comme locataire dans un appartement à Paris, pourvu d'une chaudière à gaz Acléa elm...
- 9. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 10. Hauteur pose ventouse chaudière gaz
- N°20 : Bonjour. A quelle hauteur doit-on mettre une ventouse pour une chaudière gaz par rapport au sol ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite