Bonjour,
J'ai un peu fouiné sur les questions traitées sur le forum, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur...
Mon chauffe eau au gaz a rendu l'âme après des mois de faiblesse.
Il s'agit d'un chauffe eau mural, posé dans ma cuisine (appartement). Ce n'est pas un chauffe eau de type ventouse, l'évacuation (tube diamètre ~120 - 150 mm) se dirige vers le centre de l'appartement (j'imagine pour rejoindre le conduit commun à l'immeuble).
Ce matin j'ai vu un plombier et un technicien de GDF pour faire des devis sur un remplacement de matériel.
Le plombier est resté 5 minutes pour voir où était placé la bête et m'a envoyé le devis 4h après, OK.
Par contre, le technicien de GDF, à peine les pieds dans la cuisine, m'a dit que mon installation n’était pas aux normes puisque la conduite d'évacuation n'est pas visible sur toute sa longueur. En effet, on voit la conduite sortir du haut de la chaudière, mais après elle est dans le faux plafond...
Et cette personne ne peut me fournir de devis tant que je n'ai pas découpé mon faux plafond pour voir apparente la dite conduite...
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance, moi je m'en vais prendre une nouvelle douche froide.
J'ai un peu fouiné sur les questions traitées sur le forum, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur...

Mon chauffe eau au gaz a rendu l'âme après des mois de faiblesse.
Il s'agit d'un chauffe eau mural, posé dans ma cuisine (appartement). Ce n'est pas un chauffe eau de type ventouse, l'évacuation (tube diamètre ~120 - 150 mm) se dirige vers le centre de l'appartement (j'imagine pour rejoindre le conduit commun à l'immeuble).
Ce matin j'ai vu un plombier et un technicien de GDF pour faire des devis sur un remplacement de matériel.
Le plombier est resté 5 minutes pour voir où était placé la bête et m'a envoyé le devis 4h après, OK.
Par contre, le technicien de GDF, à peine les pieds dans la cuisine, m'a dit que mon installation n’était pas aux normes puisque la conduite d'évacuation n'est pas visible sur toute sa longueur. En effet, on voit la conduite sortir du haut de la chaudière, mais après elle est dans le faux plafond...
Et cette personne ne peut me fournir de devis tant que je n'ai pas découpé mon faux plafond pour voir apparente la dite conduite...
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance, moi je m'en vais prendre une nouvelle douche froide.

28 octobre 2013 à 14:58
Normes évacuation chauffage réponse 1
Invité

Normes visibilité conduites évacuation produits de combustion
Invité

Bonjour,
Extraits de la norme:
"Le conduit de raccordement doit être visible si matériau flexible (<2mètres) et visitable si matériau rigide (<3mètres)....
Visible = pas dissimulé par quoi que ce soit
Visitable = possible de l'installer derrière un élément facilement démontable...."
C'est le technicien GDF qui a raison.
Désolé pour vous.
GC
Extraits de la norme:
"Le conduit de raccordement doit être visible si matériau flexible (<2mètres) et visitable si matériau rigide (<3mètres)....
Visible = pas dissimulé par quoi que ce soit
Visitable = possible de l'installer derrière un élément facilement démontable...."
C'est le technicien GDF qui a raison.
Désolé pour vous.
GC
28 octobre 2013 à 17:14
Normes évacuation chauffage réponse 2
Normes visibilité conduites évacuation produits de combustion
Bonjour,
Merci de votre réponse !
Dommage en effet, c'était comme ça déjà lorsque je suis arrivé dans cet appartement pourtant...
Je vais m'atteler à la découpe du faux plafond alors !
Bonne journée.
Merci de votre réponse !
Dommage en effet, c'était comme ça déjà lorsque je suis arrivé dans cet appartement pourtant...
Je vais m'atteler à la découpe du faux plafond alors !
Bonne journée.