Chaudière murale ne démarre plus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1319
FAQ Question chauffage : Chaudière murale ne démarre plus
Invité

Bonjour, ma chaudière murale ne démarre plus ! Auparavant, il y a eu pendant 24 heures une baisse de niveau d'eau dans les radiateurs (plus de pression), et une petite fuite sur la chaudière (2 litres max). La pompe ne se met plus en marche. Est-ce que le moteur ou le condensateur aurait pû être court-circuité ? Ou bien est-ce que ça ne démarre plus parce qu'il n'y a plus d'eau ? Et comment remettre de l'eau dans le circuit ? Merci. Je suis disposé à tenter de répondre à toute question de mécanique auto en échange ! Il s'agit d'une chaudière Elm Leblanc de 1992, chauffage seul, murale. Je ne trouve pas de références dessus. Je crois que le circuit d'eau est vide, je ne sais pas comment le remplir. Peut-être est-ce le manque d'eau qui bloque le système. Qu'en pensez-vous ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Chaudière murale ne démarre plus
Invité

Contrôle du purgeur automatique, vérification de la surchauffe thermostat (appuyée), actionner la soupape de sécurité plusieurs fois, débloquer le circulateur en dévissant la vis (tournevis plat) à l'aide d'un petit tournevis appuyer et tourner dans le sens de rotation de celui-ci.
Y a-t-il du courant au circulateur ? Vérifier le bornier de la chaudière, voir un plombier chauffagiste, problème courant et simple, pas très cher en réparation directe.
Y a-t-il du courant au circulateur ? Vérifier le bornier de la chaudière, voir un plombier chauffagiste, problème courant et simple, pas très cher en réparation directe.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Chaudière murale ne démarre plus
Invité

Vérifier que le circulateur tourne aussi après avoir vérifié la pression d'eau.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Chaudière murale ne démarre plus
Invité

Eh oui ! Il faut vérifier la pression d'eau. Si celle-ci baisse encore cela signifie que votre circuit de chauffage a des fuites. Il faut les réparer.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Chaudière murale ne démarre plus
Invité

Pour remplir le circuit, il y a un raccord ¾, type robinet de jardin au bas de la chaudière. Mettez de l'eau, avec un tuyau de jardin, en surveillant le manomètre. Comme on ajoute de l'eau chargée en gaz dissous, la première semaine il faudra purger de temps à autre. Sil y a eu une chute de pression, c'est peut-être aussi que le vase d'expansion a la membrane percée, ou avec trop peu de pression (0,5 bars de pression d'origine, à condition que la pression côté eau soit à 0). Cette pression d'air se met par une valve auto cachée sous une rondelle plastique que l'on dévisse. Sur certaines chaudières à gaz, il y a un contrôle de la pression d'eau, pour assurer la présence d'eau puisque l'échangeur est en fonte d'alu, fusion à 660 degrés. Roger