Bonjour à tous,
Ma chaudière Mixa 20 BTJ se vidange en permanence. Le voyant orange fixe s'allume (manque d'eau).
Je remets de l'eau et le chauffage redémarre, ensuite la chaudière se vidange à nouveau et le voyant se rallume.
Ça tourne en rond, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci.
P. S. : désolé, j'ai déjà posé cette question par erreur dans le forum plomberie.
Ma chaudière Mixa 20 BTJ se vidange en permanence. Le voyant orange fixe s'allume (manque d'eau).
Je remets de l'eau et le chauffage redémarre, ensuite la chaudière se vidange à nouveau et le voyant se rallume.
Ça tourne en rond, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci.
P. S. : désolé, j'ai déjà posé cette question par erreur dans le forum plomberie.
09 février 2009 à 04:31
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Mixa 20 BTJ vidange en permanence
Invité

Presque à coup sûr un problème de vase d'expansion qui est défectueux, donc suppression en période de chauffe, et mise en sécurité de manque d'eau. Salutations.
28 décembre 2010 à 20:59
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Mixa 20 BTJ vidange en permanence
Invité

Fuite probable sur circuit chauffage.