Isolation hotte de cheminée avec insert
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
23594
Question Forum Chauffage : Isolation hotte de cheminée avec insert
Bonjour.
J'ai fait installer un insert étanche avec prise d'air extérieure.
Je souhaite réaliser l'habillage en mur en pierre en partie basse, placo en partie haute et linteau bois entre les deux.
Au-dessus, il y a un plafond en briques suspendues sous solives bois.
Je souhaite réaliser l'isolation de la hotte avec caisson de décompression en Firerock.
D'après le DTU 24.2 Figure D.1, le conduit dans la partie caisson de décompression doit être isolé.
Est-il possible d'entourer le conduit de laine Firerock ? Si oui, le parement alu doit se trouver côté intérieur (contre le conduit) ou extérieur ? On le maintient avec de la bande alu adhésive ?
En partie basse du caisson de décompression, est-on censé mettre deux couches de Firerock dos à dos pour qu'il y ait un parement alu côté caisson de décompression et un parement alu côté chambre principale ?
L'isolation du conduit dans la chambre principale (sous le caisson de décompression) est-elle autorisée ?
En effet, lorsque l'insert ne fonctionne pas, le conduit étant en contact direct avec l'air extérieur, il représente une large surface de déperditions thermiques.
Néanmoins, cette partie du conduit demande peut-être à être ventilée lorsque l'insert fonctionne et son isolation est peut-être prohibée ?
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai fait installer un insert étanche avec prise d'air extérieure.
Je souhaite réaliser l'habillage en mur en pierre en partie basse, placo en partie haute et linteau bois entre les deux.
Au-dessus, il y a un plafond en briques suspendues sous solives bois.
Je souhaite réaliser l'isolation de la hotte avec caisson de décompression en Firerock.
D'après le DTU 24.2 Figure D.1, le conduit dans la partie caisson de décompression doit être isolé.
Est-il possible d'entourer le conduit de laine Firerock ? Si oui, le parement alu doit se trouver côté intérieur (contre le conduit) ou extérieur ? On le maintient avec de la bande alu adhésive ?
En partie basse du caisson de décompression, est-on censé mettre deux couches de Firerock dos à dos pour qu'il y ait un parement alu côté caisson de décompression et un parement alu côté chambre principale ?
L'isolation du conduit dans la chambre principale (sous le caisson de décompression) est-elle autorisée ?
En effet, lorsque l'insert ne fonctionne pas, le conduit étant en contact direct avec l'air extérieur, il représente une large surface de déperditions thermiques.
Néanmoins, cette partie du conduit demande peut-être à être ventilée lorsque l'insert fonctionne et son isolation est peut-être prohibée ?
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 novembre 2023 à 10:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Isolation hotte de cheminée avec insert
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation ?
L'arrière du foyer semble bien près du mur et proche du placo qui n'est pas du placofeu !!!
La présence de scotch alu sur le raccordement au plafond n'est pas normal !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation ?
L'arrière du foyer semble bien près du mur et proche du placo qui n'est pas du placofeu !!!
La présence de scotch alu sur le raccordement au plafond n'est pas normal !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Isolation hotte de cheminée avec insert
Bonjour Mario,
Voici quelques photos.
Il y a un espace de 23 cm derrière l'insert.
La plaque de placo derrière l'insert est bien un placofeu et l'isolant qui a été utilisé derrière est de la laine de roche.
Je compte recouvrir cette paroi de Firerock lors de la réalisation des caissons.
Le scotch alu a été utilisé pour raccorder le conduit de fumée en boisseau au conduit flexible.
Cela a été réalisé par un professionnel. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela n'est pas normal ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici quelques photos.
Il y a un espace de 23 cm derrière l'insert.
La plaque de placo derrière l'insert est bien un placofeu et l'isolant qui a été utilisé derrière est de la laine de roche.
Je compte recouvrir cette paroi de Firerock lors de la réalisation des caissons.
Le scotch alu a été utilisé pour raccorder le conduit de fumée en boisseau au conduit flexible.
Cela a été réalisé par un professionnel. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela n'est pas normal ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 décembre 2023 à 22:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Isolation hotte de cheminée avec insert
Bonjour Mario.
J'ai posté des photos. Je ne sais pas si vous les avez vues.
Merci pour votre aide.
J'ai posté des photos. Je ne sais pas si vous les avez vues.
Merci pour votre aide.
22 décembre 2023 à 10:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Isolation hotte de cheminée avec insert
Note : Le conduit flexible va de l'insert au sommet de la cheminée en un seul morceau.
Il n'y a pas de raccord au niveau du plafond.
La plaque et le scotch sont là pour assurer l'étanchéité à l'air.
Il n'y a pas de raccord au niveau du plafond.
La plaque et le scotch sont là pour assurer l'étanchéité à l'air.
28 février 2024 à 15:13