Bonjour.

J'ai fait installer un insert étanche avec prise d'air extérieure.
Je souhaite réaliser l'habillage en mur en pierre en partie basse, placo en partie haute et linteau bois entre les deux.
Au-dessus, il y a un plafond en briques suspendues sous solives bois.
Je souhaite réaliser l'isolation de la hotte avec caisson de décompression en Firerock.

D'après le DTU 24.2 Figure D.1, le conduit dans la partie caisson de décompression doit être isolé.
Est-il possible d'entourer le conduit de laine Firerock ? Si oui, le parement alu doit se trouver côté intérieur (contre le conduit) ou extérieur ? On le maintient avec de la bande alu adhésive ?

En partie basse du caisson de décompression, est-on censé mettre deux couches de Firerock dos à dos pour qu'il y ait un parement alu côté caisson de décompression et un parement alu côté chambre principale ?

L'isolation du conduit dans la chambre principale (sous le caisson de décompression) est-elle autorisée ?
En effet, lorsque l'insert ne fonctionne pas, le conduit étant en contact direct avec l'air extérieur, il représente une large surface de déperditions thermiques.
Néanmoins, cette partie du conduit demande peut-être à être ventilée lorsque l'insert fonctionne et son isolation est peut-être prohibée ?

Merci pour vos conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
insert.jpegdtu

30 novembre 2023 à 10:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Isolation hotte de cheminée avec insert

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de cette installation ?

L'arrière du foyer semble bien près du mur et proche du placo qui n'est pas du placofeu !!!
La présence de scotch alu sur le raccordement au plafond n'est pas normal !!!

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Isolation hotte de cheminée avec insert

TVG
Membre inscrit
TVG
101 messages
Bonjour Mario,
Voici quelques photos.

Il y a un espace de 23 cm derrière l'insert.
La plaque de placo derrière l'insert est bien un placofeu et l'isolant qui a été utilisé derrière est de la laine de roche.
Je compte recouvrir cette paroi de Firerock lors de la réalisation des caissons.

Le scotch alu a été utilisé pour raccorder le conduit de fumée en boisseau au conduit flexible.
Cela a été réalisé par un professionnel. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela n'est pas normal ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
insert3.jpeginsert1.jpeginsert2.jpeg

09 décembre 2023 à 22:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage

Isolation hotte de cheminée avec insert

TVG
Membre inscrit
TVG
101 messages
Bonjour Mario.

J'ai posté des photos. Je ne sais pas si vous les avez vues.

Merci pour votre aide.
22 décembre 2023 à 10:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage

Isolation hotte de cheminée avec insert

TVG
Membre inscrit
TVG
101 messages
Note : Le conduit flexible va de l'insert au sommet de la cheminée en un seul morceau.
Il n'y a pas de raccord au niveau du plafond.
La plaque et le scotch sont là pour assurer l'étanchéité à l'air.
28 février 2024 à 15:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Isolation insert cheminée
    N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
  • 2. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 3. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 4. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
    N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
  • 5. Insert cheminée mauvaises odeurs dans la maison
    N°1211 : J'ai un insert SUPRA avec récupération de chaleur par des gaines qui partent de l'insert vers les chambres, sans ventilation sur la récupération de chaleur. Il se trouve que j'ai souvent des odeurs de brûlé dans les chambres,...
  • 6. Pas de chaleur avec insert
    N°470 : Bonjour, mon insert ne produit pas de chaud et j'aimerai savoir le pourquoi du comment. Même s'il est en fonctionnement toute la journée. Si quelqu'un a une idée ? Merci.
  • 7. Tuber cheminée sécurité
    N°49 : Bonjour, Je souhaite tuber ma cheminée par sécurité en raison de joints poreux (maison sur 2 étages et conduits passants par la chambre des enfants). Un professionnel est venu et m'a dit que la loi obligeait pour un tubage de...
  • 8. Installation insert sans tubage hotte pour plus de chaleur
    N°88 : Bonjour. Nous venons d'acquérir un insert turbo sans tubage. Nous souhaiterions savoir s'il faut créer une hotte au-dessus afin de garder plus de chaleur. Pour des raisons de sécurité ? doit-on rajouter de la laine de roche...
  • 9. Installation insert dans une cheminée Magnan
    N°11048 : Je désire faire poser un insert dans une cheminée Magnan, un professionnel me propose un insert danois de marque Scan sans me casser la hotte en pierre et sans installer de chambre de décompression. Un autre me propose un insert...
  • 10. Insert dégage odeur de métal chaud
    N°2185 : Bonjour, J'ai installé un insert il y a deux ans dans une maison neuve (construction de A à Z installation tubage hotte) et je ne peux l'utiliser au maximum de ses capacités. Dès que je le charge en bois et qu'il y a des...
>>> Résultats suivants pour : Isolation hotte de cheminée avec insert >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales