Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8620
FAQ Question chauffage : Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Invité

Bonjour à tous,
je possède une chaudière Buderus S115 U avec production d'eau chaude et alimentée au fioul.
Depuis cet automne, de l'eau coule par le plafond du sous-sol au raccordement, avec le tubage (qui est en ligne verticale sans obstacle).
Ça se produit surtout après l'arrêt de la chaudière (et un peu pendant le fonctionnement) ; il y a aussi un dégagement de gaz de combustion après son démarrage (pas très agréable).
Mon chauffagiste a changé le gicleur (0.60) et a effectué une mesure des fumées.
Depuis, je ne sais quoi faire. Le tubage à l'air d'être correct.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


je possède une chaudière Buderus S115 U avec production d'eau chaude et alimentée au fioul.
Depuis cet automne, de l'eau coule par le plafond du sous-sol au raccordement, avec le tubage (qui est en ligne verticale sans obstacle).
Ça se produit surtout après l'arrêt de la chaudière (et un peu pendant le fonctionnement) ; il y a aussi un dégagement de gaz de combustion après son démarrage (pas très agréable).
Mon chauffagiste a changé le gicleur (0.60) et a effectué une mesure des fumées.
Depuis, je ne sais quoi faire. Le tubage à l'air d'être correct.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mars 2009 à 01:15
Réponse chauffage 1
Invité

Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Invité

Bonjour,
Votre photo fait penser à un écoulement de bistre. Votre cheminée ne semble pas tubée. Dans ce cas, un écart de température entre le carneau et son environnement peut être à l'origine de ce phénomène.
J'ai eu le même problème, je l'avais résolu en isolant le carneau. Depuis la cheminée a été tubée, et c'est sans doute cela la bonne solution.
Votre photo fait penser à un écoulement de bistre. Votre cheminée ne semble pas tubée. Dans ce cas, un écart de température entre le carneau et son environnement peut être à l'origine de ce phénomène.
J'ai eu le même problème, je l'avais résolu en isolant le carneau. Depuis la cheminée a été tubée, et c'est sans doute cela la bonne solution.
Réponse chauffage 2
Invité

Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Invité

Bonjour, j'ai eu un problème similaire au vôtre, ma chaudière en fonctionnement condensait ainsi qu'à l'arrêt.
J'avais un seau de condensation tous les trois jours.
Après tous les réglages par des spécialistes, ça coulait toujours.
J'ai finalement mesuré ma cheminée elle fait 14 mètres de haut, donc ma conclusion pas assez de tirage.
Pour le réglage chaudière, pour une maison avec cheminée traditionnelle inférieure à 10 mètres j'y ai donc placé un régulateur de tirage à 1 mètre au-dessus de la sortie de chaudière, et maintenant plus rien, cheminée sèche plus de condensation, le prix de la tranquille 130 . Ma chaudière c'est une Ferroli GN1N.
Bien à vous.
J'avais un seau de condensation tous les trois jours.
Après tous les réglages par des spécialistes, ça coulait toujours.
J'ai finalement mesuré ma cheminée elle fait 14 mètres de haut, donc ma conclusion pas assez de tirage.
Pour le réglage chaudière, pour une maison avec cheminée traditionnelle inférieure à 10 mètres j'y ai donc placé un régulateur de tirage à 1 mètre au-dessus de la sortie de chaudière, et maintenant plus rien, cheminée sèche plus de condensation, le prix de la tranquille 130 . Ma chaudière c'est une Ferroli GN1N.
Bien à vous.
05 mars 2011 à 11:00