Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8620
FAQ Question chauffage : Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Invité

Bonjour à tous,
je possède une chaudière Buderus S115 U avec production d'eau chaude et alimentée au fioul.
Depuis cet automne, de l'eau coule par le plafond du sous-sol au raccordement, avec le tubage (qui est en ligne verticale sans obstacle).
Ça se produit surtout après l'arrêt de la chaudière (et un peu pendant le fonctionnement) ; il y a aussi un dégagement de gaz de combustion après son démarrage (pas très agréable).
Mon chauffagiste a changé le gicleur (0.60) et a effectué une mesure des fumées.
Depuis, je ne sais quoi faire. Le tubage à l'air d'être correct.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


je possède une chaudière Buderus S115 U avec production d'eau chaude et alimentée au fioul.
Depuis cet automne, de l'eau coule par le plafond du sous-sol au raccordement, avec le tubage (qui est en ligne verticale sans obstacle).
Ça se produit surtout après l'arrêt de la chaudière (et un peu pendant le fonctionnement) ; il y a aussi un dégagement de gaz de combustion après son démarrage (pas très agréable).
Mon chauffagiste a changé le gicleur (0.60) et a effectué une mesure des fumées.
Depuis, je ne sais quoi faire. Le tubage à l'air d'être correct.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mars 2009 à 01:15
Réponse chauffage 1
Invité

Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Invité

Bonjour,
Votre photo fait penser à un écoulement de bistre. Votre cheminée ne semble pas tubée. Dans ce cas, un écart de température entre le carneau et son environnement peut être à l'origine de ce phénomène.
J'ai eu le même problème, je l'avais résolu en isolant le carneau. Depuis la cheminée a été tubée, et c'est sans doute cela la bonne solution.
Votre photo fait penser à un écoulement de bistre. Votre cheminée ne semble pas tubée. Dans ce cas, un écart de température entre le carneau et son environnement peut être à l'origine de ce phénomène.
J'ai eu le même problème, je l'avais résolu en isolant le carneau. Depuis la cheminée a été tubée, et c'est sans doute cela la bonne solution.
Réponse chauffage 2
Invité

Condensation sur tubage fuel chaudière Buderus
Invité

Bonjour, j'ai eu un problème similaire au vôtre, ma chaudière en fonctionnement condensait ainsi qu'à l'arrêt.
J'avais un seau de condensation tous les trois jours.
Après tous les réglages par des spécialistes, ça coulait toujours.
J'ai finalement mesuré ma cheminée elle fait 14 mètres de haut, donc ma conclusion pas assez de tirage.
Pour le réglage chaudière, pour une maison avec cheminée traditionnelle inférieure à 10 mètres j'y ai donc placé un régulateur de tirage à 1 mètre au-dessus de la sortie de chaudière, et maintenant plus rien, cheminée sèche plus de condensation, le prix de la tranquille 130 . Ma chaudière c'est une Ferroli GN1N.
Bien à vous.
J'avais un seau de condensation tous les trois jours.
Après tous les réglages par des spécialistes, ça coulait toujours.
J'ai finalement mesuré ma cheminée elle fait 14 mètres de haut, donc ma conclusion pas assez de tirage.
Pour le réglage chaudière, pour une maison avec cheminée traditionnelle inférieure à 10 mètres j'y ai donc placé un régulateur de tirage à 1 mètre au-dessus de la sortie de chaudière, et maintenant plus rien, cheminée sèche plus de condensation, le prix de la tranquille 130 . Ma chaudière c'est une Ferroli GN1N.
Bien à vous.
05 mars 2011 à 11:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Choix chaudière fuel condensation Buderus ou Viessmann
- N°9300 : Je dois changer une vieille chaudière Francia de 1972 : on me propose une chaudière Buderus ou Viessmann à condensation (Buderus plus cher). La chaudière Viessmann a un volume d'eau chauffé presque double / Buderus ? ... Merci.
- 2. Tubage obligatoire chauffage fioul ou bois
- N°3031 : Le tubage est-il obligatoire de tuber une cheminée neuve. Pour un chauffage au fioul ou bois ?
- 3. Avis chaudière fuel à condensation Atlantic Symeo 5032
- N°19317 : Bonjour, Le condenseur de ma chaudière est défectueux : L'eau du circuit fuit dans le condenseur et s'écoule avec l'évacuation des condensats. Je dois continuellement ajouter de l'eau !!:mad: Il s'agirait d'après mon...
- 4. Avis chaudière fuel à condensation De Dietrich
- N°3106 : Bonjour. On est sur le point de faire installer une chaudière fuel à condensation DE Dietrich GTUC 123. Les condensats nous inquiètent car ils devront être rejetés dans notre cave. Quelle quantité en moyenne/jour, nature de...
- 5. Condensation tubage cheminée chaudière fioul
- N°15714 : Bonjour, Brûleur neuf (2 ans). Vieille chaudière ; Tubage flexinox 13M Condensation énorme (presque 10 litres par jour). Smoke et test de combustion impeccable. Je suis prêt à dérégler la chaudière pour ne plus avoir...
- 6. Chaudière fuel Buderus logano G115 circulateur fonctionne en permanence
- N°11536 : Bonjour à tous, je possède depuis 5 ans une chaudière fuel Buderus logano G115 avec régulation logamatic 2107. Or depuis peu mon circulateur de chauffage fonctionne en permanence, ce qui me semble-t-il n'est pas normal quand...
- 7. Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
- N°19050 : Bonjour. Je viens de louer une maison contenant une chaudière fuel à condensation, la pièce appelée cellier ne contient aucune ventilation, mais elle comporte cependant une baie vitrée, est-ce normal ? Si non comment...
- 8. Tubage cheminée chaudière gaz à condensation
- N°2474 : J'ai des difficultés à tuber un conduit existant en 125 (il doit y avoir des résidus de ciment à l'intérieur) qui était utilisé pour le fioul. J'aimerai installer une chaudière au gaz naturel à condensation. Le tubage...
- 9. Rendement chaudière mixte bois fuel Buderus
- N°4394 : Bonjour, une chaudière mixte bois fuel Buderus loganatherm 02A ou T de 1975, quel est le rendement de cette chaudière ? Merci. P.S. : Existe-t-il une notice d'installation en français pour cette chaudière ?
- 10. Choix chaudière condensation Frisquet buderus
- N°3813 : Bonjour, j'ai 2 propositions pour le remplacement de ma chaudière : 1- Frisquet hydroconfort 80/450 20 kw 80l eco system radio 2- Buderus logamax plus smartline 24 kw 65l régul sonde extérieure. Mais je ne sais pas laquelle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite