Risque poser tubage dans des boisseaux bistrés
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
4743
Questions FAQ chauffage : Risque poser tubage dans des boisseaux bistrés
Invité

Ma cheminée (boisseaux terre cuite) a été tubée (insert fermé bois) il y a 2 ans et le tubage se termine dans une buse maçonnée sur la sortie de cheminée. L'an dernier : refoulement de l'insert par bouchage du tube en sortie (nettoyage complet et installation d'un extracteur en sortie de tubage). Cette année : arrêt et extinction d'urgence pour cause de bruit suspect au niveau des boisseaux à l'étage et apparition de fumée sortant des joints de briques en sortie de cheminée (je soupçonne un échauffement du bistre n'ayant pas pu être enlevé avant tubage). Qu'en pensez-vous ? Merci.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Risque poser tubage dans des boisseaux bistrés
Invité

Attention ne jamais installer d'extracteur sur un conduit tubé (celui-ci devant être asservi à une sécurité d'extinction du feu). En cas de panne électrique les fumées risquent d'être bloquées.
12 mars 2008 à 00:21