Installation thermostat d'ambiance Danfoss TP75 2 M
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5577
Problèmes Chauffage : Installation thermostat d'ambiance Danfoss TP75 2 M
Invité

Bonjour, a priori le raccordement se fait avec trois fils : Danfoss appelle les connexions "COM", "ON", "OFF" et sur la chaudière ELM Leblanc Egalis j'ai les appellations "1", "2", "4". Que dois-je brancher, quoi avec quoi ? Merci.
31 mars 2008 à 17:32
Réponse Forum 1
Invité

Installation thermostat d'ambiance Danfoss TP75 2 M
Invité

Votre thermostat fonctionne aussi bien pour le froid que pour le chaud. voilà la raison de : COM, ON, OFF. Depuis le tableau de la chaudière repérez le pont du thermostat, ensuite vous envoyez un fil sur COM du DANFOSS, le retour se fera par ON. En demande de chaud votre contact de thermostat doit être fermé. G.B.
03 avril 2008 à 15:55