Installation chauffe eau solaire thermique à améliorer
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16792
Question chauffage : Installation chauffe eau solaire thermique à améliorer
Bonjour,
Nous avons acquis une maison avec une chaudière fioul de marque SLCF, qui fonctionne bien.
Nous avons 2 planchers chauffants et avons changé le chauffe eau électrique arrivé en fin de vie.
Nous avons pour passer au chauffe eau solaire thermique, installé un ballon Tank in Tank de 600 litres que nous avons couplé à la chaudière fioul en rehausse.
Un circuit du ballon alimente le plancher chauffant avec vanne 3 voies et la chaudière réchauffe l'ensemble.
La chaudière ne possède pas de thermostat juste un aquastat.
Les deux thermostats d'ambiance sont branchés sur les deux circulateurs alimentant les 2 planchers chauffants.
Le petit souci est que la chaudière ne fait que de s'allumer et s'éteindre pour maintenir la température d'eau.
Sans s'occuper de la température ambiante. L'hiver la température des planchers s'en trouve difficilement gérable et nous avons trop chaud (26°).
J'ai joint un schéma de mon installation.
Ma question : comment faire pour améliorer le système sans changer la chaudière bien sûr.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous avons acquis une maison avec une chaudière fioul de marque SLCF, qui fonctionne bien.
Nous avons 2 planchers chauffants et avons changé le chauffe eau électrique arrivé en fin de vie.
Nous avons pour passer au chauffe eau solaire thermique, installé un ballon Tank in Tank de 600 litres que nous avons couplé à la chaudière fioul en rehausse.
Un circuit du ballon alimente le plancher chauffant avec vanne 3 voies et la chaudière réchauffe l'ensemble.
La chaudière ne possède pas de thermostat juste un aquastat.
Les deux thermostats d'ambiance sont branchés sur les deux circulateurs alimentant les 2 planchers chauffants.
Le petit souci est que la chaudière ne fait que de s'allumer et s'éteindre pour maintenir la température d'eau.
Sans s'occuper de la température ambiante. L'hiver la température des planchers s'en trouve difficilement gérable et nous avons trop chaud (26°).
J'ai joint un schéma de mon installation.
Ma question : comment faire pour améliorer le système sans changer la chaudière bien sûr.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2014 à 00:23
Conseil 1 installation chauffe-eau
Installation chauffe eau solaire thermique à améliorer
Bonsoir.
Commander les pompes par thermostat d'ambiance n'est pas une bonne idée pour un plancher chauffant, l'inertie étant trop importante.
Vos deux planchers passent par la vanne 3 voies et c'est elle qui devrait régler la distribution des circuits, en fonction de la température extérieure, ce qui serait plus précis qu'actuellement, la chaudière restant à température constante.
On peut se demander pourquoi il existe deux circuits séparés de plancher dans cette maison, un seul circuit aurait sans doute été suffisant pour chauffer l'ensemble.
C'est un avis tout personnel.
Cordialement. BP
Commander les pompes par thermostat d'ambiance n'est pas une bonne idée pour un plancher chauffant, l'inertie étant trop importante.
Vos deux planchers passent par la vanne 3 voies et c'est elle qui devrait régler la distribution des circuits, en fonction de la température extérieure, ce qui serait plus précis qu'actuellement, la chaudière restant à température constante.
On peut se demander pourquoi il existe deux circuits séparés de plancher dans cette maison, un seul circuit aurait sans doute été suffisant pour chauffer l'ensemble.
C'est un avis tout personnel.
Cordialement. BP
27 octobre 2014 à 18:39
Conseil 2 installation chauffe-eau
Installation chauffe eau solaire thermique à améliorer
Merci de votre réponse.
La raison des deux planchers est que la maison est construire en demi niveau.
J'ai bien pensé à l'idée de perfectionner la vanne trois voies par le système Hekia type DD2 avec vanne CMP25
Je pense que ce sera beaucoup plus précis en termes de régulation.
Merci encore.
La raison des deux planchers est que la maison est construire en demi niveau.
J'ai bien pensé à l'idée de perfectionner la vanne trois voies par le système Hekia type DD2 avec vanne CMP25
Je pense que ce sera beaucoup plus précis en termes de régulation.
Merci encore.
27 octobre 2014 à 22:34