Choix pour remplacement chaudière collective
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
5516
Question FAQ chauffage : Choix pour remplacement chaudière collective
Invité

Bonjour à tous, actuellement la copropriété dans laquelle je vis est confrontée au renouvellement d'une vieille chaudière collective au fuel qui a 40 ans. La disposition des conduites et la taille des appartements nous conduise à garder ce type de chaudière collective. Nous nous sommes orientés vers un changement d'énergie, le gaz de ville. La plupart des chauffagistes qui sont venus établir des devis nous conseillent une chaudière à condensation. Le premier devis nous propose une chaudière De Dietrich C 130 Eco pour un prix total de 28.200 Euros. Le second nous propose une chaudière De Dietrich type MC 115 pour un prix de 31.500 Euros. 2 autres chauffagistes nous ont proposé des devis pour chaudières en cascade d'environ 30.000 chacun. Quels choix réaliser ? Comment connaître le sérieux de l'installateur ? Quels sont les pièges à éviter ? Les prix vous semblent-ils intéressants ? Merci de me répondre.
19 mars 2008 à 14:49
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Choix pour remplacement chaudière collective
Invité

Votre chauffage est-il par radiateurs ou plancher. Si vous êtes en radiateurs, sauf s'ils sont calculés en basse température, ne mettez pas de condensation car le peu de jours ou celle-ci sera effective ne sera pas rentable. Attention en condensation il faudra tuber le conduit et prévoir l'évacuation des condensats. Si le brûleur n'est pas bien réglé et si vous avez un mauvais rendement vous allez avoir des fumées acides et allez créer de l'anydride sulfurique (NH²SO4). G.B.
22 mars 2008 à 22:24
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Choix pour remplacement chaudière collective
Invité

J'oubliais de vous dire que vous devrez neutraliser la cuve si vous ne vous en servez plus. OBLIGATOIRE. G.B.
22 mars 2008 à 22:24
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Choix pour remplacement chaudière collective
Invité

Oui il y a un décret sorti en juillet 2004 qui stipule que toute cuve à fuel qui nest plus en service doit être dégazée, nettoyée et enlever quand celle-ci est aérienne et remplie par un solide physique inerte (béton de remblai) quand la cuve est enterrée.
22 mars 2008 à 22:24
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Choix pour remplacement chaudière collective
Invité

Avez-vous également le devis de raccordement gaz par le distributeur ? (poste de détente, raccordement sur réseau etc.) G.B.
22 mars 2008 à 22:24