Conseil raccordement chaudière Geminox Megalithe 35C
Actuellement
24 622
questions dans le
forum chauffage
11212
Astuces FAQ chauffage : Conseil raccordement chaudière Geminox Megalithe 35C
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Geminox Megalithe 35C, le souci c'est que je souhaiterai brancher un thermostat à deux fils, on m'a conseillé de le brancher sur la fiche 7 fils du brûleur en T1 et T2 mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas le shunt ni de sortie thermostat. Comment puis-je le raccorder ?
03 novembre 2009 à 15:29
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Conseil raccordement chaudière Geminox Megalithe 35C
Invité

Bonjour,
Votre chaudière est en acier et doit rester minimum à 60°C pour éviter la condensation de l'humidité des fumées dans le foyer. Il ne faut donc surtout pas arrêter le brûleur avec le thermostat d'ambiance au risque de voir le foyer rouiller rapidement.
Je vous conseille de brancher le thermostat d'ambiance pour piloter la pompe de chauffage.
Pour cela câblez la phase de la pompe en 1, le neutre au neutre et la terre à la terre puis le contact sec du thermostat d'ambiance entre 1 et 6.
Sincères salutations.
Therman
Votre chaudière est en acier et doit rester minimum à 60°C pour éviter la condensation de l'humidité des fumées dans le foyer. Il ne faut donc surtout pas arrêter le brûleur avec le thermostat d'ambiance au risque de voir le foyer rouiller rapidement.
Je vous conseille de brancher le thermostat d'ambiance pour piloter la pompe de chauffage.
Pour cela câblez la phase de la pompe en 1, le neutre au neutre et la terre à la terre puis le contact sec du thermostat d'ambiance entre 1 et 6.
Sincères salutations.
Therman