J'ai une chaudière fuel que je vais garder et compléter par une au bois (type flamme verte). La cheminée a deux conduits, donc pas de problèmes pour raccorder chaque circuit indépendamment. Néanmoins, je désirerais savoir dans chaque cas si une distance maximale entre la sortie de mes chaudières et l'entrée de ma cheminée sont à respecter et bien sûr m'expliquer pourquoi ? Merci d'avance.
Conseils Forum 1
Invité

Distance sortie chauffage et entrée cheminée
Invité

Il faut respecter la perte de charge admise par le constructeur de la chaudière au bois, c'est écrit dans sa documentation. Ensuite, il faut demander au fournisseur du conduit : la perte de charge du conduit (longueur diamètre) et des accidents (coudes, tés...). Jmeot
Conseils Forum 2
Invité

Distance sortie chauffage et entrée cheminée
Invité

Il faut que le conduit soit construit dans les normes (diamètre minimum 180, avec au maximum 2 coudes à 22°, raccordement conforme avec modérateur de tirage bien réglé). Ensuite, dans la documentation de la chaudière bois, le fabricant exige une dépression minimum, qu'il faut contrôler avec un déprimomètre. Il n'y a pas de distance minimum à respecter mais avec un maximum de 3 mètres.